Frage Schaltzyklus für HomeMatic
Moderator: Co-Administratoren
Frage Schaltzyklus für HomeMatic
Hallo liebe Community
Trotz Bemühen der Suchfunktion habe ich noch keine Antwort gefunden. Es geht grundsätzlich darum, eine selbstgebaute automatische Bewässerung zu steuern, die soweit auch einwandfrei laufen WÜRDE.
Ich habe derzeit keinen Schaltplan zur Hand, da ich die Steuerung nicht selber gebaut habe, sondern ein Freund. Das Problem liegt aber bei den Batteriebetriebenen Aktoren. Kurzum, ich habe nun auf einen HM-LC-SW4-Ba-PCB umgestellt. Soweit funktioniert auch alles mit dem manuellen auslösen einwandfrei.
Wenn ich das ganze aber - wie alles bei mir - über Node-Red (nur für MQTT und Benutzer-UI) steuere, erhalte ich ein "Device Communication"-Fehler, das ist aber relativ unzuverlässig. Um das Ventil zu steuern muss ich einige Schaltungen vornehmen (verschiedene Gründe)... das geschieht jeweils mit einem Delay von 3 Sekunden pro Schaltung.
Meine Frage nun: gibt es hier Probleme bzw. welche Schalt-Delays für HomeMatic (nicht IP!)-Geräte sind notwendig, um eine zuverlässige Betriebsweise herzustellen? Ich habe bereits meine Jalousien und viele weitere Dinge erfolgreich implementiert, nur mit dieser Bewässerung habe ich so meine Mühe...
Trotz Bemühen der Suchfunktion habe ich noch keine Antwort gefunden. Es geht grundsätzlich darum, eine selbstgebaute automatische Bewässerung zu steuern, die soweit auch einwandfrei laufen WÜRDE.
Ich habe derzeit keinen Schaltplan zur Hand, da ich die Steuerung nicht selber gebaut habe, sondern ein Freund. Das Problem liegt aber bei den Batteriebetriebenen Aktoren. Kurzum, ich habe nun auf einen HM-LC-SW4-Ba-PCB umgestellt. Soweit funktioniert auch alles mit dem manuellen auslösen einwandfrei.
Wenn ich das ganze aber - wie alles bei mir - über Node-Red (nur für MQTT und Benutzer-UI) steuere, erhalte ich ein "Device Communication"-Fehler, das ist aber relativ unzuverlässig. Um das Ventil zu steuern muss ich einige Schaltungen vornehmen (verschiedene Gründe)... das geschieht jeweils mit einem Delay von 3 Sekunden pro Schaltung.
Meine Frage nun: gibt es hier Probleme bzw. welche Schalt-Delays für HomeMatic (nicht IP!)-Geräte sind notwendig, um eine zuverlässige Betriebsweise herzustellen? Ich habe bereits meine Jalousien und viele weitere Dinge erfolgreich implementiert, nur mit dieser Bewässerung habe ich so meine Mühe...
-
- Beiträge: 9649
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 697 Mal
- Danksagung erhalten: 1617 Mal
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
IMHO ist die Frage zu allgemein gestellt für sinnvolle Antworten.
Meine rollo Aktoren werden in 5 Sekunden Abstand abgesteuert, vorher gab es immer mal Kommunikation Störungen.
Meine rollo Aktoren werden in 5 Sekunden Abstand abgesteuert, vorher gab es immer mal Kommunikation Störungen.
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
die HM Batterie Geräte arbeiten einmal mit einem Aufwach Burst der vor den Schaltbefehlen kommt…
zusätzlich solltest Du Schaltbefehle zeitlich verzögern..
und wenn Du, wie Du schreibst nun 4 Kanäle im 3 Sekunden Rhythmus schaltest, kann ich mir schon vorstellen, dass der Aktor das nicht perfekt mit macht…
Würde (gerade bei Bewässerung) auf die kabelgebundenen Aktoren setzen…läuft bei mir ohne Probs wobei ich auch nur ein und nach der Bewässerungsdauer aus schalte
zusätzlich solltest Du Schaltbefehle zeitlich verzögern..
und wenn Du, wie Du schreibst nun 4 Kanäle im 3 Sekunden Rhythmus schaltest, kann ich mir schon vorstellen, dass der Aktor das nicht perfekt mit macht…
Würde (gerade bei Bewässerung) auf die kabelgebundenen Aktoren setzen…läuft bei mir ohne Probs wobei ich auch nur ein und nach der Bewässerungsdauer aus schalte
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
vielen Dank dennoch für die geschätzte Antwort. Ich wüsste gerade nicht, wie ich die Frage sinnvoller stellen könnte, ohne das gesamte Szenario detailliert zu beschreiben (das wäre sehr lange... ). Ich ändere das mal auf 5 Sekunden... habe zeitgleich jetzt auch noch die Bewässerungsbox so umgebaut, dass die Antenne nach oben steht und somit von der restlichen Elektronik durch den Print ein wenig abgeschirmt wird...
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
der Punkt ist ja genau der, dass ich bei dem Wasserhahn nur mit viel Aufwand eine Stormversorgung her bekomme. Dann kann ich auch gleich auf richtige Ventile setzen (Magnetventil, etc.) und würde mir andere Dinge auch sparen. Aber es ist halt nicht überall möglich, Strom herzukriegen. Zumal: warum das ein mit Batteriebetriebenes Ding nicht tun kann vs. ein am Strom hängendes Teil erschliesst sich mir noch nicht
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 753 Mal
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
schrob ich doch…Burst + zu viele Schaltbefehle kann zu verschluckten führen…
deshalb sind viele bei den 8 fach eingangs und ausgangs modulen auf IP gewechselt, als die rauskamen, weil es da keinen Burst mehr gibt.
deshalb sind viele bei den 8 fach eingangs und ausgangs modulen auf IP gewechselt, als die rauskamen, weil es da keinen Burst mehr gibt.
-
- Beiträge: 14148
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
Wenn Du keine Stromversorgung dort hast, wirst Du meines Erachtens an batteriebetriebenen Magnetventilen auf die Dauer auch eher keine Freude haben.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
Ich weiss das wirklich zu schätzen. Aber darum geht es bei meiner Frage nicht. Ich habe hier ein Ventil so umgebaut, dass es praktisch keinen Strom braucht (ist aber kein klassisches Magnet-Ventil, sondern eher sowas hier: https://www.landi.ch/shop/bewaesserungs ... easy_70010). Die ganze Steuerungselektronik hat mir ein bekannter Umgebaut, ich bin für die Einbindung ins HomeMatic dann zuständig. Die Steuerungselektronik funktioniert mittlerweile einwandfrei (Reverse-Engineering war notwendig...).
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
Liebe Community
aus aktuellem Anlass...
HM-LC-SW4-Ba-PCB und HM-LC-SW1-Ba-PCB:
der Schaltaktor schaltet das 12V-Relais am entsprechenden Ausgang nur unzuverlässig ("Communication disturbed"), wohingegen alles andere sauber geschaltet wird. Hinter dem Relais steckt ein Step-Up Converter. Was könnte Eurer Meinung nach der Grund für diese Unzuverlässigkeit sein? Strommenge von 3A überschritten? Bei einem Relais? Ich habe bereits 2x HM-LC-SW1-Ba-PCB ausprobiert (Aktor blinkt 8x rot) und beim HM-LC-SW4-Ba-PCB schaltet der OpenDrain-Ausgang einfach nicht sauber (tlw.).
Edit: schalte ich den 3. (bei mir unbelegten Ausgang) und danach den 1. (mit Relais) in Sequenz, funktioniert die Schaltung oftmals - wenn nicht immer - einwandfrei...
aus aktuellem Anlass...
HM-LC-SW4-Ba-PCB und HM-LC-SW1-Ba-PCB:
der Schaltaktor schaltet das 12V-Relais am entsprechenden Ausgang nur unzuverlässig ("Communication disturbed"), wohingegen alles andere sauber geschaltet wird. Hinter dem Relais steckt ein Step-Up Converter. Was könnte Eurer Meinung nach der Grund für diese Unzuverlässigkeit sein? Strommenge von 3A überschritten? Bei einem Relais? Ich habe bereits 2x HM-LC-SW1-Ba-PCB ausprobiert (Aktor blinkt 8x rot) und beim HM-LC-SW4-Ba-PCB schaltet der OpenDrain-Ausgang einfach nicht sauber (tlw.).
Edit: schalte ich den 3. (bei mir unbelegten Ausgang) und danach den 1. (mit Relais) in Sequenz, funktioniert die Schaltung oftmals - wenn nicht immer - einwandfrei...
- Samson71
- Beiträge: 1513
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: Frage Schaltzyklus für HomeMatic
fehlen hier die nötigsten Infos.
Glaskugel hat Urlaub.
Wo sind z.B. die Programme die für das Schalten verantwortlich sind? Man hat Dich deutlich auf mögliche Probleme hingewiesen.
Was ist "alles andere"?
Soll ich weitermachen?
Die Programme wären z.B. ein Anfang. Der Rest Deiner Ausführungen hinterlässt mehr Fragezeichen als Klarheit. Willst Du irgendeine (wirkliche) Hilfe, dann wirst auch (echte) Informationen liefern müssen.
Gruß, Markus