Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10644
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von Baxxy » 21.06.2021, 17:09

Was denn nun?
gironhimo hat geschrieben:
21.06.2021, 16:51
ab 270 nach Sonnenaufgang und 60 min vor Sonnenuntergang die Klimaautomatik laufen lassen
Im ersten Post war es noch...
gironhimo hat geschrieben:
21.06.2021, 10:41
270 min nach Sonnenaufgang bis 60 min vor Sonnenuntergang die Klimaautomatik auf "Auto" setzten
Ist es "bis" dann passt das doch. Zeitmodul A (270Min nach SA) schaltet auf Automatik. Zeitmodul B (60Min vor SU) im Sonst, wenn... schaltet dann wieder auf MANU. Somit sind beide Zustände und Zeitbereiche abgedeckt. Da braucht es kein Sonst.

Und ja, es sollte funktionieren.

Grüße
Baxxy

gironhimo
Beiträge: 63
Registriert: 13.03.2018, 12:10
System: CCU
Wohnort: Frechen

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von gironhimo » 21.06.2021, 17:17

Hihi, sorry..
In der Tat war ich etwas ungenau.
Also ab 270 min nach Sonnenaufgang bis 60 min vor Sonnenuntergang soll die Variable auf Auto stehen. Danach soll diese dann wieder bis zum nächsten Sonnenaufgang auf Manu stehen...
Sorry für die kleine Verwirrung
Aber genau so sollte es sein... Bin ich mal gespannt schon mal vielen Dank
Zuletzt geändert von gironhimo am 21.06.2021, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.

dondaik
Beiträge: 12886
Registriert: 16.01.2009, 18:48
Wohnort: Steingaden
Hat sich bedankt: 1584 Mal
Danksagung erhalten: 221 Mal

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von dondaik » 21.06.2021, 17:18

das rad wird immer wieder neu erfunden ... schon bei stall.biz geschaut ?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso :mrgreen: !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.

gironhimo
Beiträge: 63
Registriert: 13.03.2018, 12:10
System: CCU
Wohnort: Frechen

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von gironhimo » 21.06.2021, 17:22

dondaik hat geschrieben:
21.06.2021, 17:18
das rad wird immer wieder neu erfunden ... schon bei stall.biz geschaut ?
Hmm da bringst du mich ja noch auf eine Idee.
Da könnte man ja das Rolladenskript etwas abwandeln... Auch ne Möglichkeit... . Vielen Dank... Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen...
Ich versuche erstmal die Zeitsteuerung... Ansonsten wäre dies Plan B :)

MichaelN
Beiträge: 9561
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von MichaelN » 21.06.2021, 17:24

Vielleicht liegt es ja daran, das ich keine RM habe und daher das Zeitmodul der RM nicht auswendig kenne.
Aber wenn Zeitmodul A von 270Min nach SA bis SU läuft, dann wird beim Auslösen des Zeitmodul B 60Min vor SU das Programm zwar triggern, aber zu dem Zeitpunkt liefert Das Zeitmodul A immer noch WAHR. Also wird das DANN ausgeführt. Bei SU wird das Programm dann nochmal von Zeitmodul A getrigert, da ist es dann FALSE und es wird das SONST-WENN WAHR....

ABer man müsste nun mal die endgültige Version mitsamt dem Inhalt der Zeitmodule sehen (Programme Drucken Addon ist da sehr hilfreich)
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10644
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von Baxxy » 21.06.2021, 17:31

dondaik hat geschrieben:
21.06.2021, 17:18
das rad wird immer wieder neu erfunden
Es gibt doch quasi immer mehrere Möglichkeiten.
Persönlich würde ich immer erstmal das nutzen was das System von sich aus hergibt.
MichaelN hat geschrieben:
21.06.2021, 17:24
wenn Zeitmodul A von 270Min nach SA bis SU läuft
Wenn sich der TE an mein geschriebenes gehalten hat...
Baxxy hat geschrieben:
21.06.2021, 12:47
(SA +270Min, Dauer 1Min)
... ist der Zeitbereich genau für eine Minute WAHR und kann kann sich nicht mit dem anderen Zeitbereich
Baxxy hat geschrieben:
21.06.2021, 12:47
(SU -60Min, Dauer 1Min)
überlappen.
Wichtig ist nur das es kein Sonst gibt, sonst funktioniert das nicht.

Grüße
Baxxy

MichaelN
Beiträge: 9561
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von MichaelN » 21.06.2021, 17:33

Baxxy hat geschrieben:
21.06.2021, 17:31
Wichtig ist nur das es kein Sonst gibt, sonst funktioniert das nicht.
Sag ich ja. Sonst :wink: wird das Programm nämlich nach 1 Min nochmal getriggert, das WENN ist FALSCH, das SONST-WENN auch und das SONST schaltet wieder auf Manuell.
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10644
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 596 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von Baxxy » 21.06.2021, 17:34

MichaelN hat geschrieben:
21.06.2021, 17:24
Programme Drucken Addon ist da sehr hilfreich
Leider nicht. Das AddOn kommt mit den Offsets nicht klar.
Irgendwer wollte sich das irgendwann mal angucken, ist aber wohl eingeschlafen. :wink:

Grüße
Baxxy

gironhimo
Beiträge: 63
Registriert: 13.03.2018, 12:10
System: CCU
Wohnort: Frechen

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von gironhimo » 21.06.2021, 20:53

Hallo,
nun, es hat insoweit funktioniert, als das die Variable Minuten vor SU über das Zeitmodul mit den Angaben -60 min vor Sonnenuntergang für 1 Minute schonmal den Variablen wert, wie gewünscht auf "manu" stellt.
Da bin ich mal gespannt, was morgen fürh passiert, ob 270 min nach Sonnenaufgang, die Variable wieder auf "Auto" umgestellt wird......!!!
Schonmal vielen Dank

gironhimo
Beiträge: 63
Registriert: 13.03.2018, 12:10
System: CCU
Wohnort: Frechen

Re: Klimaanlagenautomatik über Sonnenauf/untergangsvariable steuern

Beitrag von gironhimo » 22.06.2021, 19:45

Es ist echt komisch.
Heute morgen war der Wert nicht auf Auto umgestellt worden.
Ich habe jetzt noch mal eine Änderung vorgenommen und warte mal wieder auf das Ergebnis.
Was mir beim Skript von Stall.biz aufgefallen ist, dass ich hier zwar der Sonnenaufgangswert festgelegt werden kann (frühestens ab...) aber es kann nicht festgelegt werden, ab wann vor dem Sonnenuntergang die Variable gesetzt werden kann. Zugegeben, ich bin nicht unbedingt der Skriptprofi, aber da bin ich jetzt nicht so im Thema, das Skript entsprechend abzuändern. Vielleicht findet sich ja jemand, der sich mit Skripten besser auskennt und dieses Skript entsprechend anpassen könnte.. Ansonsten probiere ich es einfach mal weiter mit dem Zeitmodul. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...

Antworten