Beitrag von Harry12 » 24.06.2021, 22:39

Hallo zusammen,
manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht! Habe einen 4fach-Schaltaktor HM-LC-Sw4-WM beim letzten Gewitter durch Überspannung "verloren".
Das Modul ist also von der CCU2 funktechnisch nicht mehr erreichbar und die Info-LED blinkt dauerhaft.
Nun wollte ich den Schaltaktor im WebUI löschen damit das aufhört und keine Servicemeldungen mehr anstehen. Das ist mir nicht gelungen, weil die CCU2 offenbar eine Funkverbindung benötigt.
Es sollte doch aber gehen, defekte Geräte aus dem System zu entfernen. Was habe ich da übersehen (hier im Forum habe ich nichts dazu gefunden).

Freue mich über Eure Tipps!

Harry

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Defekten Schaltaktor Ablernen/Löschen

Beitrag von robbi77 » 24.06.2021, 22:45

Einfach löschen ohne werksreset.
Wenn sie dann jammert, einfach trotzdem löschen auswählen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9784
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1373 Mal

Re: Defekten Schaltaktor Ablernen/Löschen

Beitrag von Roland M. » 24.06.2021, 22:59

Hallo Harry!

Wie robbi77 schon geschrieben hat, wenn beim Löschen von klassischen HM-Geräten (egal ob mit oder ohne Werkreset) das Gerät nicht erreichbar ist, kommt eine Fehlermeldung und die Standardauswahl "Wiederholen". Das ist aber eine Auswahlliste und die zweite Option ist "Gerät aus der CCU löschen". Diese anwählen und dein Gerät ist Geschichte... ;)


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Harry12
Beiträge: 12
Registriert: 28.01.2017, 16:29

Re: Defekten Schaltaktor Ablernen/Löschen

Beitrag von Harry12 » 26.06.2021, 18:29

Hallo robby77, hallo Roland,

das hat geklappt, vielen Dank Euch beiden!

Gibt es etwas Neues bei der Wetterstation OC3 (HM-WDS100-C6-O) mit dem Problem "Batterieladezustand gering"? Da habe ich hier im Forum ein paar Beiträge zu gefunden, die aber nicht vielversprechend klangen. Beim Gewitter ist auch mein Netzteil vom OC3 "gestorben" und seit dem habe ich o. g. Meldung, obwohl schon lange keine Batterien mehr dranhängen und die Netzteilspannung auch stimmt.

Gruß
Harry

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Defekten Schaltaktor Ablernen/Löschen

Beitrag von robbi77 » 26.06.2021, 18:54

Ich würde mal sagen, damit es wieder zum Thema und Überschrift passt, einfach löschen …
Ansonsten event. an einen passenden Thread hängen oder einen neuen erstellen.
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“