Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Hallo,
Das kann doch nicht so schwer sein... aber ich verstehe es nicht und bekomme es nicht hin.
Ich habe ein HmIP-MOD-OC8, der Relais ansteuert und damit Ventile steuert. Läuft alles. Vorher hatte ich die HM-Variante, da lief auch die Steuerung der Zisterne über ein HM-LC-Sw1-FM unproblematisch.
Jetzt habe ich aber auf den HmIP-MOD-OC8 umstellen müssen und komme nicht klar.
Erstmal Prosa:
Was will ich erreichen?
Geht einer der Abgriffe auf (Regner, Buesche oder Abgriff) soll die Zisterne liefern, sonst soll sie aus gehen.
Schauen wir das uns einfach mal an:
Konfig des Ventils Konfig der Zisterne Funktion des Abgriffs, das läuft also Programm in der Übersicht Programm in Gänze Reaktion des Programms: Es wird also irgendwie getriggert Nur... die Zisterne bleibt aus.
WARUM? Ich verstehe das nicht....Wo liegt mein Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe
Das kann doch nicht so schwer sein... aber ich verstehe es nicht und bekomme es nicht hin.
Ich habe ein HmIP-MOD-OC8, der Relais ansteuert und damit Ventile steuert. Läuft alles. Vorher hatte ich die HM-Variante, da lief auch die Steuerung der Zisterne über ein HM-LC-Sw1-FM unproblematisch.
Jetzt habe ich aber auf den HmIP-MOD-OC8 umstellen müssen und komme nicht klar.
Erstmal Prosa:
Was will ich erreichen?
Geht einer der Abgriffe auf (Regner, Buesche oder Abgriff) soll die Zisterne liefern, sonst soll sie aus gehen.
Schauen wir das uns einfach mal an:
Konfig des Ventils Konfig der Zisterne Funktion des Abgriffs, das läuft also Programm in der Übersicht Programm in Gänze Reaktion des Programms: Es wird also irgendwie getriggert Nur... die Zisterne bleibt aus.
WARUM? Ich verstehe das nicht....Wo liegt mein Denkfehler?
Danke für Eure Hilfe
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
-
- Beiträge: 9650
- Registriert: 27.04.2020, 10:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 697 Mal
- Danksagung erhalten: 1617 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Siehe Signatur / Debugging - pack mal Alchys Auslöseskript in beide Zweige
LG, Michael.
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.
Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Hi, danke schon mal für die erste Hilfe.
Alle Beteiligten stehen jetzt auf loggen, ob ich das Script von Alchy richtig eingebunden habe und wo ich das auslese, muss ich ihn Ruhe mal kontrollieren.
Ralf
Alle Beteiligten stehen jetzt auf loggen, ob ich das Script von Alchy richtig eingebunden habe und wo ich das auslese, muss ich ihn Ruhe mal kontrollieren.
Ralf
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Hi,
also alles auf logging und das Programm eingefügt.
Anbei das Log kommentiert:
Man sieht, dass ein manueller Programmstart das logging in der Variable auslöst und einen Eintrag erzeugt.
Man sieht auch, dass bei Einschalten Ventilbox nichts passiert.
Was mir auffällt: Was bedeutet das "Gerät nicht aktiv"?
also alles auf logging und das Programm eingefügt.
Anbei das Log kommentiert:
Man sieht, dass ein manueller Programmstart das logging in der Variable auslöst und einen Eintrag erzeugt.
Man sieht auch, dass bei Einschalten Ventilbox nichts passiert.
Was mir auffällt: Was bedeutet das "Gerät nicht aktiv"?
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
- Baxxy
- Beiträge: 10779
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Der übliche Tipp lautet hier, das Programm komplett löschen und unter minimal anderem Namen in einem Rutsch neu anlegen.
Etwas ungewöhnlich finde ich die "Beschreibung" oben im Kopf des Programmes.
Ich habe zwar kein HmIP-MOD-OC8 zum testen und es ist auch möglich das CCUx <--> RM sich da anders verhalten, aber bei mir sieht diese "Beschreibung" (bei Abfrage des Statuskanals eines FSM16) so aus:
Kanalzustand: HmIP-FSM16 0C2:1 - Status Schaltausgang bei Schaltzustand: Ein bei Änderung auslösen
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Das war die erste Maßnahme. löschen und neu anlegen.
Mache ich aber nochmal.
Ich hatte Initial Problem das Teil anzulernen. Habe es dann nur Nummer etc. hinbekommen. Daher bis ich was die Anzeige "inaktiv" angeht etwas besorgt.
Weiß jemand,was die da bedeutet?
Hm, habe keinen Vergleich..Etwas ungewöhnlich finde ich die "Beschreibung" oben im Kopf des Programmes.
Ich habe zwar kein HmIP-MOD-OC8 zum testen und es ist auch möglich das CCUx <--> RM sich da anders verhalten, aber bei mir sieht diese "Beschreibung" (bei Abfrage des Statuskanals eines FSM16) so aus:Kanalzustand: HmIP-FSM16 0C2:1 - Status Schaltausgang bei Schaltzustand: Ein bei Änderung auslösen
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Ich habe den HmIP-MOD-OC8 abgelernt und neu angelernt. Das klappte diesmal problemfrei. Ich habe das Programm komplett neu angelegt, ausschließlich eine Wenn-Dann-Bedingung.
Das klappt nicht. WTF?
Da die Bewässerung tatsächlich richtig Geld kostet, wenn sie ausfällt, habe ich das alte HM-Teil wieder eingebaut und werde das HMIP auf dem "Prüfstand" betreiben.
Ich bin wirklich für Ideen und Anregungen dankbar und offen!
Das klappt nicht. WTF?
Da die Bewässerung tatsächlich richtig Geld kostet, wenn sie ausfällt, habe ich das alte HM-Teil wieder eingebaut und werde das HMIP auf dem "Prüfstand" betreiben.
Ich bin wirklich für Ideen und Anregungen dankbar und offen!
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Aktion HmIP-MOD-OC8 triggert kein Programm
Also ich bin soweit, dass ich festgestellt habe, dass keine Aktion des HmIP-MOD-OC8 ein Programm triggert.
Kann das irgendjemand bei sich mal prüfen?
Ich habe ein Programm "Wenn an" -> "Alchys Testskript" manuell ausgelöst wird ein Protokolleintrag erzeugt, über den HmIP-MOD-OC8 passiert jedoch gar nichts....
Servicemeldungen stehen nicht, Dutycycle i.O., das Gerät an sich reagiert in der GUI und am Gerät, es gab sonst keine Programme und nur die Direktverknüpfungen, die das Gerät mitbringt.
Ich habe keine Idee mehr.
Und da ich Cuxd installiert habe, brauche ich mich an elv nicht wenden.
Kann das irgendjemand bei sich mal prüfen?
Ich habe ein Programm "Wenn an" -> "Alchys Testskript" manuell ausgelöst wird ein Protokolleintrag erzeugt, über den HmIP-MOD-OC8 passiert jedoch gar nichts....
Servicemeldungen stehen nicht, Dutycycle i.O., das Gerät an sich reagiert in der GUI und am Gerät, es gab sonst keine Programme und nur die Direktverknüpfungen, die das Gerät mitbringt.
Ich habe keine Idee mehr.
Und da ich Cuxd installiert habe, brauche ich mich an elv nicht wenden.
Aufgrund wiederholter nerviger Werbung und "product placement" würde ich mein Haus eher entsmarten als Mediola/NEO zu kaufen.
- Baxxy
- Beiträge: 10779
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danksagung erhalten: 2205 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Also...
Habe meine neue HmIP-MOD-OC8 heute zusammengelötet.
- Keinerlei Probleme beim Anlernen an eine Test-RaspberryMatic (3.59.6.20210818)
- Keinerlei Probleme einen Statuskanal als Trigger in einem WebUI-Programm zu verwenden.
(ich bin nicht mal sicher ob irgendwelche Konfigurationsdaten übertragen wurden, gesehen/gemerkt habe ich nichts)
Baxxy
-
- Beiträge: 712
- Registriert: 09.04.2017, 10:16
- System: CCU
- Wohnort: Nierstein [D]
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danksagung erhalten: 68 Mal
Re: Programm HmIP-MOD-OC8 an -> HM-LC-Sw1-FM ein
Danke fürs Nachstellen!