Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Beitrag von Roland M. » 11.09.2021, 14:13

Hallo!
Hausmeister hat geschrieben:
11.09.2021, 13:56
Wenn Aussentemp kleiner 12 Grad für Zeitraum x, dann Winterbetrieb
[...]
Wenn, dann, verzögert um, oder wie kriege ich das hin?
Mit der guten alten Systemvariablen! :)

WENN Temperatur < 12°C (Auslösen auf Änderung)
DANN SV_Winterbetrieb verzögert um 24 Stunden wahr
SONST SV_Winterbetrieb sofort falsch

WENN SV_Winterbetrieb = wahr (Auslösen auf Änderung)
DANN {mach die Heizung an}

Immer wieder das gleiche Grundkonzept, egal, ob offenes Fenster verzögert melden, Waschmaschine fertig melden, oder, oder, oder...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

MichaelN
Beiträge: 9562
Registriert: 27.04.2020, 10:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 696 Mal
Danksagung erhalten: 1608 Mal

Re: Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Beitrag von MichaelN » 11.09.2021, 14:15

Kommt drauf an wie groß der Zeitraum X sein soll.Stunden oder Tage?

Ich würde den Ansatz über X Tage gehen und das mit Hilfe einer Werteliste lösen

Werteliste anlegen mit den Werten
Sommer, Übergang 1,Übergang 2,etc, Winter
LG, Michael.

Wenn du eine App zur Bedienung brauchst, dann hast du kein Smarthome.

Wettervorhersage über AccuWeather oder OpenWeatherMap+++ Rollladensteuerung 2.0 +++ JSON-API-Ausgaben auswerten +++ undokumentierte Skript-Befehle und Debugging-Tipps +++

Xel66
Beiträge: 14086
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 581 Mal
Danksagung erhalten: 1492 Mal

Re: Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Beitrag von Xel66 » 11.09.2021, 17:13

Gerade in der Übergangszeit dürfte sich der Trigger als problematisch erweisen, weil dort die Grenztemperatur häufig wieder überschritten wird und somit der Überwachungszeitraum immer wieder startet. Teilweise ja ein gewünschter Effekt. Hier wäre es vielleicht zielführender mit irgendwelchen Durchschnittswerten (z.B. Wrapperdevice) und Zeiträumen zu arbeiten, als mit dem direkten Messwert. Wenn man sich auf 24h als Triggerzeitspanne festlegt, kann man auch mit den Min/Max-Werten des aktuellen und des Vortages (Lösung hier im Forum und auch direkt bei ELV) gute Ergebnisse erzielen. Damit mache ich das.

Ich will möglichst ein häufiges Hin- und Herschalten in der Übergangszeitvermeiden, da die jeweilige Unschaltung auch recht Duty Cycle-lastig ist (schließlich müssen ja alle (virtuellen) Thermostate angesprochen werden. Daher arbeite ich in den Übergangszeiten auch mit einer Deaktivierung ab 15°C. Somit kann ich bei Bedarf am Spätabend (wenn es wieder kühler geworden ist) oder am Morgen die notwendige Wärmemenge in der Bausubstanz deponieren und tagsüber ist die Heizung dann aus. Aber es gibt ja sicher auch mit der hier vorgestellten Lösung gute Ergebnisse.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Hausmeister
Beiträge: 691
Registriert: 20.09.2017, 23:08
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 87 Mal

Re: Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Beitrag von Hausmeister » 11.09.2021, 19:09

Ja die kleine Hilfestellung von Roland war gut, über einen Zeitraum lang zu "überwachen" mit der Verzögerung, da war ich mir nicht sicher.

Ich werde das noch mit verschiedenen Werten verbinden, evtl noch eine Temperatur aus dem Innenbereich oder sowas.

Auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Infos
CCU3 und CCU2 für Heizung, Sicherheit, Energiesparen, Anwesenheit und Klingel
IOBroker und Google Home zur Einbindung Klimaanlage, Smartspeaker, SPS, Arduino D1 Mini...
Datenauswertung ECharts
Smart-Home sollte nicht "bedient" werden müssen!
Bitte immer Kirche mit Dorf direkt verknüpfen!!!

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Beitrag von Roland M. » 11.09.2021, 19:45

Hallo!

Noch ein Tipp: Langzeitarchiv wie den CCU-Historian installieren und mindestens ein Jahr (eine Sommer-, eine Winterperiode) laufen lassen und eventuell noch Notizen machen. Dann einfach die entsprechenden Kanäle (z.B. Innen-, Außentemperatur, Ventilöffnung, ggf. Sonnenscheindauer, etc.) in einem Diagramm übereinander legen und auf passende Muster achten.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

NickHM
Beiträge: 3729
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 119 Mal

Re: Entscheidung Sommerbetrieb Winterbetrieb

Beitrag von NickHM » 12.09.2021, 09:09

Hallo

Xel66 hat das schon sehr gut beschrieben.
Ich bilde über 3 Tage immer fortlaufend den Durchschnitt aus der tiefsten Temp in der Nacht. Wo dann der regional günstige Schwellwert liegt, muss man in der "Übergangszeit" einfach ermitteln.
Die Umschaltung für den Sonnenschutz habe ich z.B. an 2 Daten fest gemacht und prüfe im Winter zusätzlich die Raumtemperatur. Könnte ja sein, dass eine Erwärmung mit der Sonne gewünscht ist, im Gegensatz zum Sommer.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“