An die Homematic Experten eine Frage die aus einem Sicheheitsaspekt entstand:
Komponenten:
Handsender HM-RC-4-3
Schaltaktor HM-LC-Sw1-PCB
Keymatic
CCU3
Usecases:
1) Öffnen des Gartentores über die Taste #4 (aus dem Tastenpaar 3/4) des Handsenders oder über die CCU (-> CCU script steuert den Schaltaktor)
2) Öffnen der Wohnungseingangstüre NUR über die Taste #1 (aus dem Tastenpaar 1/2) des Handsenders
Frage:
Kann ich das Tastenpaar 3/4 an der CCU anmelden, das Tastenpaar 1/2 aber nur direkt an der Keymatic?
Warum diese Frage:
Usecase 2) Ich möchte die Türöffnung der Wohnungseingangstüre NICHT über die CCU ermöglichen, sondern nur über den Handsender.
Sobald die CCU die KeyMatic kennen würde, kann darüber auch aus weiter Entfernung das Türschloss geöffnert werden - das möchte ich nicht.
Über den Handsender geht das nur in Reichweite des Handsenders - ich muss also in der Nähe sein (und kann dann auch sehen, dass die Türe aufgesprungen ist). Die aufgesprungene Wohnungseingangstüre würde offen bleiben, bis jemand sie schließt.
Usecase 1) Bereits realisiert - Ich kann mit der Taste #4 (oder über die CCU) das Gartentor öffnen - läuft über ein Script (über den Schaltaktor wird der Türöffner für ein paar Sekunden betätigt, Einschaltdauer = 5 Sekunden). Das Gartentor schliesst selbst wieder falls es geöffnet war, d.h. hier habe ich nicht das Problem, dass nach Betätigung die Türe aufspringt und offen bleibt.
Anmerkung: Ich habe für das Gartentor auch an eine direkt Anmeldung gedacht, leider kann ich aber die Einschaltdauer dann nicht einstellen - das geht nur mit der CCU...
Könnt Ihr mir helfen?
Schöne Grüße,
Martin
Komponenten:
Handsender HM-RC-4-3
Schaltaktor HM-LC-Sw1-PCB
Keymatic
CCU3
Usecases:
1) Öffnen des Gartentores über die Taste #4 (aus dem Tastenpaar 3/4) des Handsenders oder über die CCU (-> CCU script steuert den Schaltaktor)
2) Öffnen der Wohnungseingangstüre NUR über die Taste #1 (aus dem Tastenpaar 1/2) des Handsenders
Frage:
Kann ich das Tastenpaar 3/4 an der CCU anmelden, das Tastenpaar 1/2 aber nur direkt an der Keymatic?
Warum diese Frage:
Usecase 2) Ich möchte die Türöffnung der Wohnungseingangstüre NICHT über die CCU ermöglichen, sondern nur über den Handsender.
Sobald die CCU die KeyMatic kennen würde, kann darüber auch aus weiter Entfernung das Türschloss geöffnert werden - das möchte ich nicht.
Über den Handsender geht das nur in Reichweite des Handsenders - ich muss also in der Nähe sein (und kann dann auch sehen, dass die Türe aufgesprungen ist). Die aufgesprungene Wohnungseingangstüre würde offen bleiben, bis jemand sie schließt.
Usecase 1) Bereits realisiert - Ich kann mit der Taste #4 (oder über die CCU) das Gartentor öffnen - läuft über ein Script (über den Schaltaktor wird der Türöffner für ein paar Sekunden betätigt, Einschaltdauer = 5 Sekunden). Das Gartentor schliesst selbst wieder falls es geöffnet war, d.h. hier habe ich nicht das Problem, dass nach Betätigung die Türe aufspringt und offen bleibt.
Anmerkung: Ich habe für das Gartentor auch an eine direkt Anmeldung gedacht, leider kann ich aber die Einschaltdauer dann nicht einstellen - das geht nur mit der CCU...
Könnt Ihr mir helfen?
Schöne Grüße,
Martin
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
nein.
Geht nur per PV, wenn Du den Sender an einer Zentrale/Aktor anlernst, kannst Du ihn nich nochmal anlernen.
Darf nur einen Master haben
Geht nur per PV, wenn Du den Sender an einer Zentrale/Aktor anlernst, kannst Du ihn nich nochmal anlernen.
Darf nur einen Master haben
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.10.2017, 22:08
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
Danke shartelt für die schnelle Antwort - ich habs befürchtet.
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man dennoch verhindern kann, dass die KeyMatic aus der Ferne geöffnet wird, also nur über den Handsender (trotz Anlernen an die CCU und der oben beschriebenen Usecases)?
Es geht vor allem auch darum, dass jemand (ich selbst?) versehentlich über die CCU die Türe aufsperrt und diese aufspringt obwohl ich 1000km entfernt bin...
Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man dennoch verhindern kann, dass die KeyMatic aus der Ferne geöffnet wird, also nur über den Handsender (trotz Anlernen an die CCU und der oben beschriebenen Usecases)?
Es geht vor allem auch darum, dass jemand (ich selbst?) versehentlich über die CCU die Türe aufsperrt und diese aufspringt obwohl ich 1000km entfernt bin...
- shartelt
- Beiträge: 7421
- Registriert: 14.01.2015, 14:59
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 524 Mal
- Danksagung erhalten: 754 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
die key matic in den Geräteeinstellungen nicht steuerbar und sichtbar machen
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.10.2017, 22:08
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
guter Vorschlag! Das ist tatsächlich eine Antwort auf meine Frage, die sehr einfach umzusetzen ist...
Ich habe aber eher an ein Öffnen "nur bei direkter Funkverbindung" bzw. nur "wenn der Handsender nahe der Türe ist" gedacht... da würde ich mich wohler fühlen.
Ich habe aber eher an ein Öffnen "nur bei direkter Funkverbindung" bzw. nur "wenn der Handsender nahe der Türe ist" gedacht... da würde ich mich wohler fühlen.
-
- Beiträge: 14220
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danksagung erhalten: 1510 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
Das hat mit dem Anlernen an der CCU nichts zu tun. Wenn Du eine Direktverknüpfung mit einem Aktor hast, dann wird auch nur der erreichbare Aktor gesteuert. Und das ist unabhängig davon, ob die CCU mitbekommt, ob die Taste gedrückt wurde. Dein Szenario funktioniert auch mit angelernter Fernbedienung out of the box. Und Einschaltimpulse für das Garagentor sind auch über die Eigenschaften der Direktverknüpfung konfigurierbar. Dafür braucht man auch kein Script. Soll es unbedingt ein Programm sein, weil man noch Zusatzbedingungen verarbeiten will, erst Einschaltdauer setzen und dann mit einer Sekunde einschalten.
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.10.2017, 22:08
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
Mein Sicherheisbedenken hat mit dem Anlernen an der CCU zu tun: einmal angelernt kann die CCU die Keymatic steuern, das würde ich gerne alleinig dem Handsender überlassen (usecase 2)
Usecase 1 stellt kein Problem da, da stimme ich zu. Ein Anlernen an der CCU ist hier wegen der Einschaltdauer, konfiguriert über die Direktverknüpfung notwendig.
Das Problem entsteht durch die Kombination von usecase 1 und 2.
Usecase 1 stellt kein Problem da, da stimme ich zu. Ein Anlernen an der CCU ist hier wegen der Einschaltdauer, konfiguriert über die Direktverknüpfung notwendig.
Das Problem entsteht durch die Kombination von usecase 1 und 2.
- Roland M.
- Beiträge: 9852
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danksagung erhalten: 1397 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
Hallo!
Beispielsweise ist die WebUI nur als Tools für den Admin gedacht, nicht für normale Benutzer zur Bedienung. Dafür gibt es diverse Visualisierungen und Apps. Und dann noch das Stichwort Portfreigabe...
Roland
Dann gehst du also von Sicherheitsrisiken der CCU aus. Ich würde diese aus dem Weg räumen.
Beispielsweise ist die WebUI nur als Tools für den Admin gedacht, nicht für normale Benutzer zur Bedienung. Dafür gibt es diverse Visualisierungen und Apps. Und dann noch das Stichwort Portfreigabe...
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Samson71
- Beiträge: 1513
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
Dann mach Deine CCU nicht von außen zugänglich. Alternativ die Keymatic nicht in der CCU "betreiben".
Dann wäre ihm nicht zu helfen, bzw. er selber schuld.
Wenn Du solche Paranoia Sicherheitsbedenken hast, dann verstehe ich ehrlich gesagt nicht warum überhaupt eine Keymatic angeschafft wurde.
Was mir noch einfällt was Du probieren kannst (ohne Garantie auf Funktion weil selber nie getestet):
Mach Deine gewollten Direktverknüpfungen zwischen den Fernbedienungen und der Keymatic in der CCU und lösch danach die Keymatic aus der CCU als Gerät einfach raus (ohne Werksreset). Dann sollten die erzeugten Direktverknüpfungen eigentlich erhalten bleiben, die CCU kann die Keymatic aber nicht mehr steuern, da sie die nicht mehr kennt.
Gruß, Markus
-
- Beiträge: 51
- Registriert: 03.10.2017, 22:08
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: HM-LC-Sw1-PCB ein Tastenpaar an CCU, das andere an KeyMatic anlernen
Hallo Xel66,Xel66 hat geschrieben: ↑21.09.2021, 19:50Das hat mit dem Anlernen an der CCU nichts zu tun. Wenn Du eine Direktverknüpfung mit einem Aktor hast, dann wird auch nur der erreichbare Aktor gesteuert. Und das ist unabhängig davon, ob die CCU mitbekommt, ob die Taste gedrückt wurde. Dein Szenario funktioniert auch mit angelernter Fernbedienung out of the box. Und Einschaltimpulse für das Garagentor sind auch über die Eigenschaften der Direktverknüpfung konfigurierbar. Dafür braucht man auch kein Script. Soll es unbedingt ein Programm sein, weil man noch Zusatzbedingungen verarbeiten will, erst Einschaltdauer setzen und dann mit einer Sekunde einschalten.
Gruß Xel66
ich habe Deine Antwort nochmal gelesen und eine Frage dazu:
Wenn der Aktor eine DV mit dem Handsender hat, aber aufgrund der Reichweite nur ein Kontakt mit der CCU möglich ist:
Reagiert dann der Aktor oder nicht (leitet die CCU3 den Handsender Befehl in diesem Fall weiter?)?
Schöne Grüße, Martin