Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
DarkGhost95
Beiträge: 362
Registriert: 13.02.2020, 07:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Beitrag von DarkGhost95 » 19.11.2021, 07:33

Hallo zusammen,

ich habe bei mir zu Hause einen Homematic IP Fußbodenheizungsaktor - 12-fach, motorisch (HmIP-FALMOT-C12) den ich mit dem Homematic IP Wandthermostat mit Luftfeuchtigkeitssensor (HmIP-WTH-2) per Direktverknüpfung verknüpft habe.
Stelle ich Ihn auf Manuell steuert er den Motor der das Ventil auf und Zu fährt sauber an. Auf Automatik leider nicht...
Habt ihr Ideen?

frd030
Beiträge: 3613
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 844 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Beitrag von frd030 » 19.11.2021, 10:39

Und warum nicht als HmIP Heizgruppe?
Direktverknüpfung löschen, Heizgruppe einrichten -> Ergebnis hier berichten?

DarkGhost95
Beiträge: 362
Registriert: 13.02.2020, 07:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Beitrag von DarkGhost95 » 19.11.2021, 11:03

nur die zwei dann quasi? :-)
Dachte immer per DV ist besser

frd030
Beiträge: 3613
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 844 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Beitrag von frd030 » 19.11.2021, 11:40

DarkGhost95 hat geschrieben:
19.11.2021, 11:03
nur die zwei dann quasi? :-)
Wenn Du noch Fenstersensoren o.ä. hast, gehören die auch in die Gruppe (vorher händische DV löschen!) - einfach alles, was die Heizung im jeweiligen Raum beeinflussen soll!
DarkGhost95 hat geschrieben:
19.11.2021, 11:03
Dachte immer per DV ist besser
Nein, händische DV ist einfach nur fehleranfällig und nicht besser, weil komplex*)!
Und wie Du ja siehst: irgendwas (möglicherweise) vergessen oder falsch konfiguriert und schon geht es nicht! Bei den Heizgruppen übernimmt das die CCU automatisch. Siehe auch WebUI-Handbuch!

*) Wenn man z B. einen WTH-2 mit einem eTRV-2 händisch verknüpfen will, braucht es 3 (in Worten drei) DVs, wenn man zwei eTRV-2 mit dem WTH-2 verbinden will, sind das schon 6 (in Worten sechs), dazu noch zwei zwischen den eTRV-2, dazu dann noch die Fenstersensoren... eine vergessen oder falsch konfiguriert, schon geht das Gesamtkonstrukt nicht! Ehrlich, das muss man sich nicht antun!

DarkGhost95
Beiträge: 362
Registriert: 13.02.2020, 07:56
System: CCU
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Beitrag von DarkGhost95 » 19.11.2021, 12:06

Hat einwandfrei Funktioniert :-) geht jetzt alles!
Einzige Nachteil ich hatte sonst in die Räume zum beispiel das WTH direkt rein gemacht, da muss ich natürlich jetzt die ''Aktoren'' der gebildeten Internen Gruppe rein machen...

frd030
Beiträge: 3613
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 844 Mal
Danksagung erhalten: 539 Mal

Re: Heizungssteuerung HmIP-FALMOT-C12

Beitrag von frd030 » 20.11.2021, 09:53

Na also! :wink:
Genau! Alle EInstellungen der Gruppe bitte nur und ausschließlich im Gruppendevice machen. Auch in Programmen immer das Gruppendevice nutzen!

Antworten