Hallo Zusammen,
ich habe mich zu diesem Thema bereits etwas durch das Forum gewühlt und ein paar Geräte gesammelt kann, habe aber zu den Modulen noch fragen.
Zuerst mal die Problemstellung:
Ich habe einen Magnetkontakt an meiner Terassentür (Sigenia UMS001) der zu einem Rolladentaster führt und dort in einer eigenen Kaiser UP Mediendose liegt. Dort liegt zusätzlich noch ein Stromkabel (3x1,5) für etwaige Geräte. Ich möchte nun den Zustand des Kontakts in mein Smarthome integrieren (ioBroker). (Ursprünglich war hier ein Shelly geplant der aber irgendwie spinnt.)
Als Zentrale verwende ich derzeit eine CCU2 und ein pi4 für den ioBroker.
Magnetkontakt
Folgende Geräte kommen meiner Recherche nach in Frage:
(alle links zu elv.com)
1.) HmIP-FCI6 (https://de.elv.com/homematic-ip-hmip-fc ... z8EALw_wcB)
2.) HmIP-FCI1 (https://de.elv.com/homematic-ip-hmip-fc ... z8EALw_wcB)
3.) HM-SCI-3-FM (https://de.elv.com/homematic-3-kanal-fu ... g1EALw_wcB)
4.) HmIP-MOD-RC8 https://de.elv.com/elv-homematic-ip-kom ... ion-151221
ZU meinen Fragen:
Worin liegt der Unterschied zwischen 1+2 und 3? Mir scheint dass 1 und 2 bis auf die Anzahl an Kontakten identisch ist. Bei 3 fällt mir auf, dass es für jeden Kontakt eine eigene Rückleitung gibt, hat das eine besondere Funktion?
Welche weitere Hardware wird für 4 benötigt?
Gibt es eine Variante von 1 oder 2 mit externer Stromversorgung?
Vielen Dank im Voraus.
Magnetkontakt - mit welchem HM Modul überwachen?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Magnetkontakt - mit welchem HM Modul überwachen?
Hi,
Bei allen gilt - einmal Com und pro Kanal eine Leitung.
Nur den Kontakt oder auch Sabotage
Wimre Nein - es gibt aber 3 Volt UP-Netzteile.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Magnetkontakt - mit welchem HM Modul überwachen?
Hi danke für die schnelle Rückmeldung.
Also bei 1 teilen sich alle den GND. Bei 3 sind es separate, daher die Frage.Bei allen gilt - einmal Com und pro Kanal eine Leitung.
--> nur den Kontakt, Sabotage benötige ich nicht.
das wäre eine Option, die könnte ich dann einfach anklemmen nehme ich an?es gibt aber 3 Volt UP-Netzteile.
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Magnetkontakt - mit welchem HM Modul überwachen?
Hi,
Würde ich aber trotzdem nicht nehmen - aussterbende Prodiúcktfamilie.
Die gehen alle 3 auf Com - keine Ahnung, warum die damals auf dem engen Raum 3 Strippen geplant hatten.
Würde ich aber trotzdem nicht nehmen - aussterbende Prodiúcktfamilie.
da du ja
hast - und das 3 Volt Strippen des UP-Netzteils statt der Batterien an die Kontakte löten oder wie auch immer.
Dann reicht ja der Einer.
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Re: Magnetkontakt - mit welchem HM Modul überwachen?
Tip top, das ist ein Plan.
HM IP ist an der normalen CCU2 machbar, war doch so oder?
Viele Grüße
EDIT:
kurzes Update, hat alles super geklappt, vielen Dank.
So lange die Batterie lebt bleibt alles so, danach wird ein UP Netzteil angelötet.