Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Guten Abend zusammen!
Wir hatten heute Morgen einen Stromausfall unserer Heizungsanlage. Diese hängt an einer separaten Sicherung die rausgesprungen ist. Mir ist dann aufgefallen, dass zeitgleich auch das Wandthermometer (HmIP-BWTH) der Fußbodenheizung "tot" war, sprich: Display aus, keine Funkverbindung mehr. Das Wandthermostat ist im Stromkreis "Wohnzimmer" und läuft über eine andere Sicherung (die nicht raussprang).
Ist jemandem so etwas schon einmal passiert? Mit meinen rudimentären Elektrokenntnissen finde ich es mehr als seltsam, wenn beide sich gegenseitig abgeschossen hätten. Aber es wäre auch ein seltsamer Zufall.
Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Elektriker, oder den Heizungsmonteur kommen lassen soll. Hat die Heizung das Thermometer gekillt, oder das Thermometer die Heizung? Klar gibt es im Forum keine Ferndiagnosen, aber vielleicht ist ja - wie geschrieben - jemandem so etwas auch schon passiert.
Background: Haus keine 20 Jahre alt, moderne Verkabelung, keine Probleme bisher. Im Einsatz haben wir eine HomeMatic IP mit den üblichen Sensoren und Stellgeräten (Wandthermostate und Fenstersensoren). Das betroffene Wandthermostat ist seit 2017 im Einsatz.
Danke für eventuelle Hinweise und Grüße
Chris
Wir hatten heute Morgen einen Stromausfall unserer Heizungsanlage. Diese hängt an einer separaten Sicherung die rausgesprungen ist. Mir ist dann aufgefallen, dass zeitgleich auch das Wandthermometer (HmIP-BWTH) der Fußbodenheizung "tot" war, sprich: Display aus, keine Funkverbindung mehr. Das Wandthermostat ist im Stromkreis "Wohnzimmer" und läuft über eine andere Sicherung (die nicht raussprang).
Ist jemandem so etwas schon einmal passiert? Mit meinen rudimentären Elektrokenntnissen finde ich es mehr als seltsam, wenn beide sich gegenseitig abgeschossen hätten. Aber es wäre auch ein seltsamer Zufall.
Ich weiß auch noch nicht, ob ich den Elektriker, oder den Heizungsmonteur kommen lassen soll. Hat die Heizung das Thermometer gekillt, oder das Thermometer die Heizung? Klar gibt es im Forum keine Ferndiagnosen, aber vielleicht ist ja - wie geschrieben - jemandem so etwas auch schon passiert.
Background: Haus keine 20 Jahre alt, moderne Verkabelung, keine Probleme bisher. Im Einsatz haben wir eine HomeMatic IP mit den üblichen Sensoren und Stellgeräten (Wandthermostate und Fenstersensoren). Das betroffene Wandthermostat ist seit 2017 im Einsatz.
Danke für eventuelle Hinweise und Grüße
Chris
-
- Beiträge: 1343
- Registriert: 27.06.2015, 22:17
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Wenn Du von "Sicherung" sprichst, was genau meinst Du damit? Den Leitungsschutzschalter oder den FI?
-
- Beiträge: 3
- Registriert: 28.10.2017, 21:22
- System: Access Point
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Ich meinte den Leitungsschutzschalterdarkbrain85 hat geschrieben: ↑25.01.2022, 20:12Wenn Du von "Sicherung" sprichst, was genau meinst Du damit? Den Leitungsschutzschalter oder den FI?
-
- Beiträge: 4156
- Registriert: 26.01.2016, 08:14
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Renningen
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danksagung erhalten: 284 Mal
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Wenn auf zwei getrennten Stromkreisen was passiert wäre auch eine Spannungsspitze von extern vorstellbar, die sich dann eben auf beide Teile ausgewirkt hat. Ist von hier aus aber alles weniger wert als Kaffeesatzlesen. Ich wäre auch für den Eli.
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Hi,
wenn gleichzeitig zwei Geräte die Grätsche machen, dann ist das definitiv etwas für den Eli, der hat im Gegensatz zum Heizungsbauer die richtigen Messgeräte, die Ausbildung und die Berechtigung an der Elektrik was zu machen.
Das fängt schon an bei der Frage, ob beides auf der gleichen Phase hängt oder auf unterschiedlichen, was einen riesigen Unterschied bzgl. weiterer Ursachenforschung ausmacht.
Viele Grüße
Alex
wenn gleichzeitig zwei Geräte die Grätsche machen, dann ist das definitiv etwas für den Eli, der hat im Gegensatz zum Heizungsbauer die richtigen Messgeräte, die Ausbildung und die Berechtigung an der Elektrik was zu machen.
Das fängt schon an bei der Frage, ob beides auf der gleichen Phase hängt oder auf unterschiedlichen, was einen riesigen Unterschied bzgl. weiterer Ursachenforschung ausmacht.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 39
- Registriert: 14.01.2022, 07:51
- System: Access Point
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
So wie ich das erste Posting lese, hat NUR der LSS der Heizung ausgelöst, an dem wohl auch nichts anderes angeschlossen ist (oder?).
Inwieweit der separate Regler der Fußbodenventile damit irgendwas zu tun haben sollte, der ja letztendlich nur über Wasserleitungen an der Heizung im weitesten Sinne "angeschlossen" ist, entzieht sich nun wirklich meiner Kenntnis.
Inwieweit der separate Regler der Fußbodenventile damit irgendwas zu tun haben sollte, der ja letztendlich nur über Wasserleitungen an der Heizung im weitesten Sinne "angeschlossen" ist, entzieht sich nun wirklich meiner Kenntnis.
- deimos
- Beiträge: 5396
- Registriert: 20.06.2017, 10:38
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Leimersheim
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danksagung erhalten: 957 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Hi,
Viele Grüße
Alex
z.B. Nullpunktverschiebung, Überspannung außerhalb des Hauses, unterschiedliche Auslös-charakteristik der LSS, ...cephalopod hat geschrieben: ↑26.01.2022, 12:49So wie ich das erste Posting lese, hat NUR der LSS der Heizung ausgelöst, an dem wohl auch nichts anderes angeschlossen ist (oder?).
Inwieweit der separate Regler der Fußbodenventile damit irgendwas zu tun haben sollte, der ja letztendlich nur über Wasserleitungen an der Heizung im weitesten Sinne "angeschlossen" ist, entzieht sich nun wirklich meiner Kenntnis.
Viele Grüße
Alex
-
- Beiträge: 3621
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 847 Mal
- Danksagung erhalten: 542 Mal
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Der BWTH enthält einen Aktor - wenn der mit der Heizung irgendwie elektrisch verbunden war / ist, kann das eben doch einen Einfluss haben!cephalopod hat geschrieben: ↑26.01.2022, 12:49So wie ich das erste Posting lese, hat NUR der LSS der Heizung ausgelöst, an dem wohl auch nichts anderes angeschlossen ist (oder?).
Wir wissen das nicht (der TE offenbar auch nicht), daher sollte das ein Elektriker prüfen! Wir können hier nur raten und spekulieren!
-
- Beiträge: 222
- Registriert: 29.11.2021, 07:04
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Re: Kurzschluss durch HmIP-BWTH? Oder durch die Heizung?
Kommt zwar äußerst selten vor, aber auch LS-Schalter geben schon mal den Geist auf, lösen dann unmotiviert aus oder lassen sich mitunter auch gar nicht mehr zuschalten.
Grüße,
Marco
Elektrische Bauteile funktionieren mit Rauch. Der Beweis: tritt der Rauch aus, funktioniert das Bauteil nicht mehr!