Beitrag
von TinkyWinky » 23.05.2022, 14:37
Die Antwort sollte lauten: ja, es geht. Vermutlich.
Ein paar mehr Informationen:
Der Stromzähler, den Dir Dein Energienetzbetreiber überlassen hat, muss die aktuellen Verbrauchswerte so ausgeben können, dass ein HomeMatic-Sensor sie verstehen kann. Dafür gibt es drei Sensoren, je nachdem, was Dein Zähler kann. Den ES-Fer für uralte Zähler mit Ferraris-Scheibe, den ES-LED für Zähler, die nur Blinkimpulse aussenden und den ES-IEC für moderne Zähler. Musst Du gucken, was Du hast.
Wenn Du den ES-IEC verwendet, brauchst Du vielleicht noch eine PIN, damit Dein Zähler den OBIS Parameter 2.8.0: Negative active energy (A-) total [kWh] ausspuckt -- das ist der Messwert, der angibt, was Du ins Netz einspeist. Die PIN gibt Dir Dein Netzbetreiber auf Nachfrage.
Wenn Du den ES-IEC nicht verwendest, hast Du einen alten Doppelzähler. ES-Fer oder ES-LED schließt Du an den Zählerteil an, der die Einspeisung misst.
Dein passend gewählter Sensor wird an die Mess-/Sendeeinheit HM-ES-TX-WM angeschlossen. In der HomeMatic Zentrale richtest Du alles ein. Beim ES-IEC musst Du konfigurieren, dass Du den OBIS Parameter 2.8.0 ausgelesen bekommst. Nimm Channel 2. Channel 1 nimmst Du für 1.8.0: Positive active energy (A+) total [kWh], also Deinen aktuellen Bezug aus dem Energienetz.
Somit kannst Du nun ein WebUI Programm einrichten (aus dem Kopf, bitte prüfen):
Wenn Geräteauswahl HM-ES-TX-WM:2 bei IEC Leistung größer als 1600W (bei Verwendung von ES-IEC ist es :2, für den Fall, dass Du die OBIS Parameter so konfiguriert hast wie beschrieben; ES-Fer und ES-LED haben nur einen Kanal, daher wird es damit :1 sein)
dann Geräteauswahl Dein-Klimaanlagen-Schaltaktor sofort Schaltzustand:ein
Sonst Wenn Geräteauswahl HM-ES-TX-WM:2 bei IEC Leistung kleiner als 1400W
dann Geräteauswahl Dein-Klimaanlagen-Schaltaktor sofort Schaltzustand:aus.