Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern *gelöst*

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Bullblast
Beiträge: 5
Registriert: 28.09.2022, 10:07
System: CCU

Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern *gelöst*

Beitrag von Bullblast » 28.09.2022, 10:19

Hi,
ich bin gerade dabei, mich mit der CCU3 etwas mehr zu beschäftigen.

Szenario: Dunstabzugshaube darf nur gehen, solange ein Fenster offen ist.

Habe 2 Fensterkontakte. Wie muss ich die Schaltung herstellen, damit der Schalter weiterhin eingeschaltet bleibt, wenn beide Fenster offen sind und ich eins schließe? Bisher habe ich

Wenn
FK 1 offen bei Änderung auslösen
oder
FK2 offen bei Änderung auslösen

Dann
Funk-Schaltaktor sofort Schaltzustand ein

Sonst
Funk-Schaltaktor sofort Schaltzustand aus

Hier ergibt sich leider, wenn beide Fenster offen sind und eins geschlossen wird, dass der Funk-Schaltaktor ausgeschaltet wird, obwohl das andere Fenster noch offen ist. Wo ist hier mein Fehler?

Vielen Dank schonmal für eure Hilfe

mfg Bullblast
Zuletzt geändert von Bullblast am 28.09.2022, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern

Beitrag von Roland M. » 28.09.2022, 10:32

Hallo und willkommen im Forum!
Bullblast hat geschrieben:
28.09.2022, 10:19
Hier ergibt sich leider, wenn beide Fenster offen sind und eins geschlossen wird, dass der Funk-Schaltaktor ausgeschaltet wird, obwohl das andere Fenster noch offen ist. Wo ist hier mein Fehler?
Logik umdrehen!

WENN Fenster1 geschlossen
UND Fenster 2 geschlossen
DANN Aktor aus
SONST Aktor ein


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10648
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 597 Mal
Danksagung erhalten: 2180 Mal

Re: Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern

Beitrag von Baxxy » 28.09.2022, 10:45

Naja, sollte auch so gehen wie es beschrieben wurde. Vorausgesetzt das geschriebene stimmt mit dem Programm überein. Daher immer Screenshots vom Programm zeigen!

Spekulation: es wird UND statt wie geschrieben ODER genutzt.

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9738
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 1357 Mal

Re: Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern

Beitrag von Roland M. » 28.09.2022, 11:46

Hallo Baxxy!
Baxxy hat geschrieben:
28.09.2022, 10:45
Naja, sollte auch so gehen wie es beschrieben wurde.
Du hast natürlich Recht, keine Ahnung welche queren Gedankengänge ich hatte... :roll:

Daher auch von mir:
Daher immer Screenshots vom Programm zeigen!

Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Bullblast
Beiträge: 5
Registriert: 28.09.2022, 10:07
System: CCU

Re: Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern

Beitrag von Bullblast » 28.09.2022, 13:54

Schaltung Dunstabzugshaube.PNG
das ist die Schaltung, die ich geschrieben habe! Andersrum hab ich es auch versucht, aber wenn ich die Fenster mehrfach jetzt zu und auf mache, scheint auch da ein Fehler drin zu sein. Mal bleibt der Schaltaktor an oder geht aus, wenn ich nur 1 Fenster zu mache...

2. Schaltung
Schaltung Dunstabzugshaube neu.PNG

frd030
Beiträge: 3575
Registriert: 14.07.2019, 20:49
System: CCU
Hat sich bedankt: 831 Mal
Danksagung erhalten: 532 Mal

Re: Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern

Beitrag von frd030 » 28.09.2022, 13:58

Die Programme sollten funktionieren, kein Fehler erkennbar.
Kann es sein, dass es noch andere Programme oder direktverküpfungen gibt, die den Autor beeinflussen? Evtl. Aus Versehen übriggebliebene Tests?

Bullblast
Beiträge: 5
Registriert: 28.09.2022, 10:07
System: CCU

Re: Funk-Schaltaktor mit 2 Fensterkontakten steuern

Beitrag von Bullblast » 28.09.2022, 14:06

Dies ist mein erstes Programm, was ich geschrieben habe. Ansonsten gibt es nur noch direktverknüpfungen mit einem Wandthermostat und einem Heizungsthermostat. Hab es gerade nochmal mit dem zweiten Programm getestet, das scheint jetzt zu laufen. Ich werde es beobachten und bei Fehlern melde ich mich einfach nochmal. Vielen Dank für die Hilfe

Antworten