Keine Ahnung, der Plan hat keine Farben. Der VIH ist für Dich völlig uninteressant, denn es ist nicht zielführend, noch eine zusätzliche Baustelle aufzumachen. Es geht einzig und allein um einen smarten Eingriff in die Steuerung durch den Compactregler. Hierzu müsste man den Flachstecker des Reglers vom Kontakt 3 oder 4 abziehen, über eine zweiadrige Leitung zum HmIP-Aktor führen und wieder zurück zu dem jetzt leeren Steckkontakt. Das heißt Du benötigst eine Leitung mit einem männlichen Flachstecker (dort kommt die Ader vom Compactregler rein) und einem weiblichen isolierten Flachstecker (der wird auf den originalen Platz aufgeschoben). Die andere Seite der Leitung verklemmst Du am HmIP-Aktor.
Somit ist der Schaltkontakt des Aktors in die Leitung eingeschleift und kann die Heizung anfordern oder eben eine Anforderung durch den Compactregler unterbrechen (was ja das Ziel ist, denn dieser Regler soll lediglich noch die Regelung der Vorlauftemperatur entsprechend der Außentemperatur erledigen) und die Warmwasserbereitung ist davon gänzlich unberührt. Sie kann weiterhin parallel die Heizung anfordern.
Von einem Eingriff in die Außentemperaturerfassung halte ich gar nichts. Die Kontakte von 230V-Schaltaktoren sind nicht für Steuerspannungen vorgesehen. Das geht auf Dauer schief. Aber das ist eine persönliche Ansichtssache.
Gruß Xel66