Hallo Gemeinde,
Ich bin totaler Anfänger und mit Elektrik total auf dem Kriegsfuß.
Den Anschluss würde natürlich auch jemand machen, der von Elektrik Ahnung hat.
Kann mir bitte einer den Unterschied der beiden Komponenten mitteilen. Ich habe 8 Stromstossschalter,
die ich entweder mit 2 Mal HmIP-DRSI4 oder mit 1 Mal HmIPW-DRS8 ersetzen möchte.
Nun frage ich mich aber, warum soll ich 2 HmIP-DRSI4 nehmen, die zusammen ca. 300,- Euro kosten,
anstelle von einmal ca. 160,- Euro für den 1HmIPW-DRS8? Bei mir läuft alles über den Access Point.
Ich bin totaler Anfänger und mit Elektrik total auf dem Kriegsfuß.
Den Anschluss würde natürlich auch jemand machen, der von Elektrik Ahnung hat.
Kann mir bitte einer den Unterschied der beiden Komponenten mitteilen. Ich habe 8 Stromstossschalter,
die ich entweder mit 2 Mal HmIP-DRSI4 oder mit 1 Mal HmIPW-DRS8 ersetzen möchte.
Nun frage ich mich aber, warum soll ich 2 HmIP-DRSI4 nehmen, die zusammen ca. 300,- Euro kosten,
anstelle von einmal ca. 160,- Euro für den 1HmIPW-DRS8? Bei mir läuft alles über den Access Point.
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Die beiden von Dir aufgezählten Geräte nutzen unterschiedliche Kommunikationsstrukturen. Einer ist für die Funkkommunikation und der andere für die verdrahtete Kommunikation (wired) vorgesehen (daher das "W" in der Typenbezeichnung). Wenn Du kein wired betreibst, bleibt Dir nur der DRSI4
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
So man den für wired zusätzlich benötigten HmIP-DRAP schon hat.
Gruß
Bruno
-
- Beiträge: 4
- Registriert: 08.12.2019, 08:18
- System: Access Point
- Wohnort: 12526 Berlin
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Na dann bedanke ich mich mal recht herzlich für die Infos. Das hab sogar ich jetzt verstanden.
- HM-Villa
- Beiträge: 510
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Kleine Ergänzung: Der HmIP-(K-)DRSI4 hat gegenüber dem HmIPW-DRS8 auch vier Eingänge (I in der Typenbezeichnung) und ist damit für den ("kostengünstigen" [als Bausatz (K-) 120 EUR]) Ersatz von Stromstoßschaltern prädestiniert.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 79
- Registriert: 13.10.2017, 17:30
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Jein, finde ich nicht ganz, da ich nur 1 Potenzial (L) für alle 4 Inputs verwenden darf.
Das wird warscheinlich in den wenigsten Fällen so sein.
- HM-Villa
- Beiträge: 510
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Weder in der Bauanleitung zum Bausatz noch in der Bedienungsanleitung findet sich ein entsprechender textlicher Hinweis. Einziger Anhaltspunkt ist der Schaltplan auf S. 7 der Bedienungsanleitung. Auf der Webseite und der Anleitung zum Bausatz heißt es lediglich lapidar: "Zusätzliche 230-V-Eingänge, dadurch Ersatz von Stromstoßschaltern möglich". Nichts anderes habe ich ja oben geschrieben. Ich präzisiere: Die Verwendung des Wortes "prädestiniert" bezog sich auf das Vorhandensein von Steuereingängen am HmIP-DRSI4. Damit wird die Funktionalität eines Stromstoßschalters (mit einem einzigen HM-Gerät) ja erst ermöglicht.
Auch wenn man das gern so lesen mag, steht da nichts von 1 : 1 ersetzen. Die Funktion der Eingänge ist gemäß der Schaltung zwar auch bei einem Anschluss an verschiedene Außenleiter gegeben, ob die untereinander aber ausreichend spannungsfest sind, weiß nur der Hersteller und man sollte dort fragen, wenn man so etwas plant. Letztlich verantwortet aber der Errichter der Anlage die Verwendung in solcher Weise.
In der Bedienungsanleitung taucht dagegen nicht ein einziges Mal das Wort "Stromstoßschalter" auf. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass der DRSI doch keinen Stromstoßschalter ersetzen kann??? Übrigens fehlt in der Bedienungsanleitung auch der Hinweis, wenn schon auf den Laststromkreis eingegangen wird, dass auch der Steuerstromkreis (Versorgung des Gerätes selbst und die an den Eingängen angeschlossenen Kontaktelemente) eine Absicherung haben muss. Eine weitere rhetorische Frage: Müsste man diese Sicherung dann auch weglassen?
Auch wenn man das gern so lesen mag, steht da nichts von 1 : 1 ersetzen. Die Funktion der Eingänge ist gemäß der Schaltung zwar auch bei einem Anschluss an verschiedene Außenleiter gegeben, ob die untereinander aber ausreichend spannungsfest sind, weiß nur der Hersteller und man sollte dort fragen, wenn man so etwas plant. Letztlich verantwortet aber der Errichter der Anlage die Verwendung in solcher Weise.
In der Bedienungsanleitung taucht dagegen nicht ein einziges Mal das Wort "Stromstoßschalter" auf. Das würde im Umkehrschluss heißen, dass der DRSI doch keinen Stromstoßschalter ersetzen kann??? Übrigens fehlt in der Bedienungsanleitung auch der Hinweis, wenn schon auf den Laststromkreis eingegangen wird, dass auch der Steuerstromkreis (Versorgung des Gerätes selbst und die an den Eingängen angeschlossenen Kontaktelemente) eine Absicherung haben muss. Eine weitere rhetorische Frage: Müsste man diese Sicherung dann auch weglassen?
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
-
- Beiträge: 14164
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 585 Mal
- Danksagung erhalten: 1499 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Ein Potenzial heißt eine Phase aber nicht nur einen Leitungsschutzautomaten. Dann hängen eben alle Lampenkreise auf einer Phase. Eigene Automaten dürfen sie haben. Wo ist das Problem? Beleuchtung ist in normalen Haushalten nicht der Verbraucher, der eine Schieflast verursacht. Auch dürfte das kaum den LS zum Ansprechen bringen, es sei denn, man betreibt eine Flutlichtanlage. Das mit den 230V-Eingängen impliziert das, dass man keine 400V (also Drehstrom aka verschiedene Außenleiter) anschließen darf. Die internen Isolationsabstände sind vermutlich für die Spannung von 400V bei der Baugröße zu gering.Detonatorxyz hat geschrieben: ↑03.11.2022, 06:38Jein, finde ich nicht ganz, da ich nur 1 Potenzial (L) für alle 4 Inputs verwenden darf.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 34
- Registriert: 30.12.2021, 21:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: 89150 Laichingen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Guten Abend zusammen,
mich interessiert dieses Thema ebenfalls, ich würde gern als nächstes Projekt ebenfalls meine Treppenhausbeleuchtung Smart umbauen, hat jemand bereits die Stromstoßschalter gegen einen DRSI4 ersetzt?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wird 1 Potential also 1 gemeinsamer "L" für den DRSI4 verwendet, ich habe von einem (1) Sicherungsautomaten ausgehend derzeit 4 Stromstoßschalten versorgt, sollte dann doch problemlos umzubauen gehen oder nicht?
Gibt es irgendwo einen passenden Schaltplan zur Umsetzung?
Weis jemand ob man einzelne Kanäle Zeitlich programmieren kann? Das zb Kanal 1 nach 5 Minuten ausgeht Kanal 2 nach 10 Minuten Kanal 3 gar nicht automatisch ausschaltet Kanal 4 vielleicht nach 2 Minuten - also unabhängig von einander meine ich.
Hat jemand Erfahrung mit dessen Wochenprogramm? Wäre ggf eine Anwesenheitsimulation für die Urlaubszeit möglich?
mich interessiert dieses Thema ebenfalls, ich würde gern als nächstes Projekt ebenfalls meine Treppenhausbeleuchtung Smart umbauen, hat jemand bereits die Stromstoßschalter gegen einen DRSI4 ersetzt?
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe wird 1 Potential also 1 gemeinsamer "L" für den DRSI4 verwendet, ich habe von einem (1) Sicherungsautomaten ausgehend derzeit 4 Stromstoßschalten versorgt, sollte dann doch problemlos umzubauen gehen oder nicht?
Gibt es irgendwo einen passenden Schaltplan zur Umsetzung?
Weis jemand ob man einzelne Kanäle Zeitlich programmieren kann? Das zb Kanal 1 nach 5 Minuten ausgeht Kanal 2 nach 10 Minuten Kanal 3 gar nicht automatisch ausschaltet Kanal 4 vielleicht nach 2 Minuten - also unabhängig von einander meine ich.
Hat jemand Erfahrung mit dessen Wochenprogramm? Wäre ggf eine Anwesenheitsimulation für die Urlaubszeit möglich?
-
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Re: Unterschied zwischen HmIP-DRSI4 und HmIPW-DRS8
Siehe Bed.anleitung des Teils.
Auch diesmal, sonst wäre es kein 4-fach Aktor. Siehe auch Bed.anleitung, Kap. 3 "Funktion ...".also unabhängig von einander meine ich