Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von shartelt » 06.12.2022, 15:20

can84 hat geschrieben:
06.12.2022, 15:16
und wenn das Fenster auf ist bzw. auf gemacht wird soll die Steckdose aus bzw. nicht an gehen.
Da Du bisher die Tipps und Tricks für Anfänger ignorierst würde ich zumindest für die Anforderung einfach eine DV zwischen Fenstersensor und Schaltsteckdose einrichten, dann hast Du eine Bedingung automatisch abgebildet und musst Dich nicht mehr damit rumschlagen im Programm.

can84
Beiträge: 30
Registriert: 23.02.2021, 03:48
System: in Planung
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von can84 » 06.12.2022, 16:12

Das würde ich so nicht sagen. Ich verstehe leider vieles nicht.

Was meinst du mit DV?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von shartelt » 06.12.2022, 16:16

Handbuch Kapitel: 18.1 Direkte Geräteverknüpfungen

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von robbi77 » 06.12.2022, 18:00

Wenn
Fenster zu Änderung
Und
Draußen <5°C prüfen
Und
Innen <21°C Änderung
Dann
Heizung an
Sonst wenn
Fenster auf prüfen
Oder
Innen >23°C Änderung
Dann
Heizung aus

Wäre mal ein Anfang …

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von robbi77 » 06.12.2022, 18:32

Chris, es wäre trotzdem gut wenn du hier antwortest.

Dein Fenster kann schlecht gleichzeitig gekippt UND offen sein …

Was ich dir aber auch ans Herz legen kann ist das Handbuch zur Webui und den Thread zur Webui Logik.

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von Xel66 » 07.12.2022, 01:15

robbi77 hat geschrieben:
06.12.2022, 18:00
Wäre mal ein Anfang …
Würde aber bei jeder Aktualisierung der Raumtemperatur ohne Berücksichtigung des Schaltstatus den Heizungsaktor zyklisch ein- oder ausschalten, weil die Prüfung komplementärer Bedingungen (Raumtemperatur kleiner/größer) erst innerhalb der Bedingungsprüfung des Programms gemacht wird. Das heißt, das Programm wird definitiv getriggert. Klassischer Knieschuss für den Duty Cycle. Daher in zwei Programme aufteilen oder Aktorstatus zusätzlich prüfen. Da dieser ggf. noch durch ein geöffnetes Fenster abgeschaltet wird, muss man auch das noch mit berücksichtigen.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13847
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 738 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von robbi77 » 07.12.2022, 06:35

Soll das bedeuten, wenn ich tempsensoren im Programm verwende, die alle 3 min senden, ist es egal ob ich Änderung oder Aktualisierung einstelle? Das Programm „sendet“ dann immer an den Aktor? Dann sollte da etwas nicht stimmen.
57382E01-3C74-4285-956C-518E076EA249.jpeg
Was passiert dann hier??

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von Xel66 » 07.12.2022, 12:18

robbi77 hat geschrieben:
07.12.2022, 06:35
Was passiert dann hier??
Da noch nicht viel, weil die Temperatur der einzige wirkliche Trigger ist (ja, SV habe ich gesehen). Ist mal wieder die berühmte Ausnahme von der Regel. Mit einem weiteren als Trigger angelegten Bedingung verhält sich das Programm wie "bei Aktualisierung". So ausführlich schreibe ich das nicht, weil das verwirrt nur zusätzlich. Nimm mal eine zusätzliche Temperatur mit rein (z.B. Außentemperatur). Wichtig ist - im Hinterkopf behalten, dass die Prüfung komplementärer Zustände das Programm zum Triggern zwingen. Ein Fall, der hier im Forum immer wieder auftritt, wie Du wissen solltest. ;-)

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

can84
Beiträge: 30
Registriert: 23.02.2021, 03:48
System: in Planung
Hat sich bedankt: 5 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von can84 » 11.12.2022, 20:35

So erst einmal vielen Dank für eure Hilfe.
Der Stecker ist nun da und ich habe zwei Programme erstellt.
Für An und Aus:

Leider funktioniert es nicht so richtig.
Dateianhänge
Schalter An.JPG
Schalter Aus.JPG

Xel66
Beiträge: 14149
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Elektroheizug Steuerung über Schaltsteckdose

Beitrag von Xel66 » 11.12.2022, 20:44

can84 hat geschrieben:
11.12.2022, 20:35
Leider funktioniert es nicht so richtig.
Was exakt erwartest Du? Beschreibe (Dir selbst - nicht zwangsweise im Forum) genau das gewünschte Verhalten, als ob Du es Deiner Oma erklären würdest. Dann gleichst Du das mit Deiner Programmierung ab. Ich meine schon gesehen zu haben, woran es scheitert. Aber der Lerneffekt ist einfach zu hoch, als dass ich hier das Silbertablett auspacke. BTW. "nur prüfen" ist nur eine Bedingung, kein Trigger!

Und wenn wir damit durch sind und Du den richtigen Aktor gekauft hast (alles IP-Geräte!), dann exerzieren wir das mit Direktverknüpfungen durch.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

Antworten

Zurück zu „HomeMatic allgemein“