Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Allgemeines zur HomeMatic Haussteuerung

Moderator: Co-Administratoren

Xel66
Beiträge: 14146
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Beitrag von Xel66 » 09.12.2022, 08:02

AF-Mobil hat geschrieben:
09.12.2022, 06:39
... und die Knopfzelle des FCI1 heute morgen leer ist, vermute ich einen Defekt in Selbigem.
Kann es eventuell sein, dass Du die Schnittstelle an einem Öffnerkontakt anstatt eines Schließers des Tasters angeschlossen hast? Das würde auch das Verhalten bezüglich des langen Tastendrucks erklären.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

AF-Mobil
Beiträge: 322
Registriert: 25.11.2016, 19:52
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Beitrag von AF-Mobil » 09.12.2022, 10:19

Die, für den externen Taster vorgesehenen Drähte liegen frei herum und hatten auch keinen ungewollten Kontakt.
Und hier gibt es in den Einstellungen einen Timeout für den langen Tastendruck (z.Zt. 2min).
Damit sollte doch genau der von dir geschilderte Fall verhindert werden, oder?
AF

Xel66
Beiträge: 14146
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Beitrag von Xel66 » 09.12.2022, 11:01

AF-Mobil hat geschrieben:
09.12.2022, 10:19
Die, für den externen Taster vorgesehenen Drähte liegen frei herum und hatten auch keinen ungewollten Kontakt.
Darum geht es nicht. Manche Taster haben einen Wechselkontakt verbaut (also einen Schließer und einen Öffner mit einem gemeinsamen Basiskontakt). Wenn man dann den Öffner verklemmt, dann gibt es immer einen langen Tastendruch der nach...
AF-Mobil hat geschrieben:
09.12.2022, 10:19
... Timeout für den langen Tastendruck (z.Zt. 2min).
Damit sollte doch genau der von dir geschilderte Fall verhindert werden, oder?
... eben den eingestellten zwei Minuten durch diese Einstellung abgesteuert wird. Also prüfen, ob der verwendete Kontakt ggf. ein Öffnerkontakt ist (der Taster hat dann drei Anschlussklemmen).

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

AF-Mobil
Beiträge: 322
Registriert: 25.11.2016, 19:52
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Beitrag von AF-Mobil » 09.12.2022, 13:00

Ich weiß jetzt nicht, welchen Taster du meinen könntest. Angeschlossen ist und war auch zu keinem Zeitpunkt ein Taster, Schalter o.ä..
Für den einzigen Tasteranschluss der möglich ist, sind zwei Kabel vorgesehen und die, wie schon geschrieben, hatten keinen ungewollten Kontakt zueinander.
AF

Xel66
Beiträge: 14146
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 582 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Beitrag von Xel66 » 09.12.2022, 13:28

AF-Mobil hat geschrieben:
09.12.2022, 13:00
Für den einzigen Tasteranschluss der möglich ist, sind zwei Kabel vorgesehen und die, wie schon geschrieben, hatten keinen ungewollten Kontakt zueinander.
Wie generierst Du dann das Eingangssignal für den FSI? Drähte zusammenhalten?

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

AF-Mobil
Beiträge: 322
Registriert: 25.11.2016, 19:52
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal

Re: Kurze Einschaltzeit bei Direktverknüpfung

Beitrag von AF-Mobil » 09.12.2022, 13:30

Richtig
Baxxy hat geschrieben:
30.11.2022, 22:55
Die FCI1 auf "Taster" gestellt, verhält sie sich auch wie einer....
.... den Klingeltasterdruck simulierst du einfach durch kontaktieren der beiden Anschlussleitungen.

Antworten