Einfach nen anderes Gerät zur Messung verwenden?
Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Soweit mir bekannt, ist das kein Problem der Messhardware. Das Geräte misst weiterhin einwandfrei, das Gerät sendet die gemessenen Werte aber nicht aus. Das kann man auch daran sehen, dass die kWh passen, wenn das Gerät später wieder sendet. Ich würde empfehlen zunächst alle Haken zur Sendung von Entscheidungswerten zu entfernen, damit nur noch die normalen zyklischen Messwerte gesendet werden.
Das ist ein völlig normaler Wert, die meisten Fahrzeuge bzw. Ladeziegel bieten die Möglichkeit den Ladestrom für eine nicht ganz vertrauenswürdige Schuko-Steckdose auf z. B. 6 oder 8 A zu reduzieren.[Das scheint mir aber echt wenig zu sein, das wäre ja gerade mal eine Ladeleistung von 25 kWh/100 km x 6 km / 1 h = 1,5 kW]
- HM-Villa
- Beiträge: 510
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Das habe ich ja auch nicht geschrieben, nur, dass die Standard-Einstellungen nicht passen. Im oben verlinkten Thread ging es darum, dass Messwerte bei einer Waschmaschine viel zu niedrig waren. Ich habe daraufhin versucht, meinem Waschmaschinen-PSM doch noch sinnvolle Werte zu entlocken.Don Kanaille hat geschrieben: ↑07.01.2023, 12:14Soweit mir bekannt, ist das kein Problem der Messhardware.
Eben das habe ich beim Testen nicht finden können - die Messwerte kamen brav alle 30 Sekunden, waren aber viel zu niedrig. Die Lösung fand sich in den dort beschriebenen Einstellungen, eine Besserung brachte insbesondere die Verringerung von Eventverzögerung und Zufallsanteil.Das Geräte misst weiterhin einwandfrei, das Gerät sendet die gemessenen Werte aber nicht aus.
Es werden (entsprechend Glaskugel) wahrscheinlich gar keine Entscheidungswerte gesendet, denn dafür braucht es eine Direktverknüpfung eines Aktors mit dem Sender Entscheidungswert.Ich würde empfehlen zunächst alle Haken zur Sendung von Entscheidungswerten zu entfernen, damit nur noch die normalen zyklischen Messwerte gesendet werden.
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
- robbi77
- Beiträge: 13855
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Diese kann man ja nicht sehen, da kein Screenshot gepostet wurde …Don Kanaille hat geschrieben: Ich würde empfehlen zunächst alle Haken zur Sendung von Entscheidungswerten zu entfernen,
Der TE hatte zwar zwischenzeitlich geantwortet aber wohl vergessen den Screenshot anzuhängen.
-
- Beiträge: 662
- Registriert: 27.03.2019, 21:29
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 111 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Ich würde auch davon ausgehen, dass dann keine Entscheidungswerte mehr gesendet werden. Aus dem Beitrag vom TE konnte ich allerdings auch nicht entnehmen, ob er Direktverknüpfungen überhaupt nutzen möchte. Es ist deutlich einfacher erst mal mit der Minimalfunktion zu starten. Wenn die Messwerte dann korrekt über den Messwertkanal kommen, kann man darauf aufsetzen.
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
So, sorry für die Unterbrechung hier.
Ich gehe auch davon aus, dass der Gerät die Messwerte nicht weitersendet. Wie schon beschrieben scheint die Funktion vollkommen in Ordnung zu sein. (Es wird geschaltet und es wird auch tatsächlich Strom geliefert obwohl bei allen Werten nichts übertragen wird.
Ich habe diesen Messaktor schon seit einer Weile im Einsatz und bislang ein kleineres Ladegerät für ein elektro-Motorrad dran betrieben. (Dieses ist jetzt auch noch angeschlossen. Wenn das Motorrad geladen wird, passiert das so um die 700 Watt. Diese 700 Watt wurden mir bislang immer "direkt" angezeigt. Im Ruhezustand verbraucht dieses Ladegerät 3-4 Watt.
Ich habe das Ladegerät jetzt gerade dran und den Aktor eingeschaltet. Ich bekomme aber leider immer noch 0 mA und 0 Watt bei 233V angezeigt. (Eingeschaltet seit >2 Minuten.)
Anbei auch nochmal die Einstellungen vernünftig als Screenshot
Nachtrag: Tatsächlich lädt der Wagen durchaus auch bei 6km/h fahrt. Man könnte den Wagen vermutlich mit 6km/h anschieben, die Rekuperation würde den Wagen dann aufladen. Allerdings funktioniert das nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeitsgrenze - ich vermute die ist bei 6km/h schon unterschritten.
Ich gehe auch davon aus, dass der Gerät die Messwerte nicht weitersendet. Wie schon beschrieben scheint die Funktion vollkommen in Ordnung zu sein. (Es wird geschaltet und es wird auch tatsächlich Strom geliefert obwohl bei allen Werten nichts übertragen wird.
Ich habe diesen Messaktor schon seit einer Weile im Einsatz und bislang ein kleineres Ladegerät für ein elektro-Motorrad dran betrieben. (Dieses ist jetzt auch noch angeschlossen. Wenn das Motorrad geladen wird, passiert das so um die 700 Watt. Diese 700 Watt wurden mir bislang immer "direkt" angezeigt. Im Ruhezustand verbraucht dieses Ladegerät 3-4 Watt.
Ich habe das Ladegerät jetzt gerade dran und den Aktor eingeschaltet. Ich bekomme aber leider immer noch 0 mA und 0 Watt bei 233V angezeigt. (Eingeschaltet seit >2 Minuten.)
Anbei auch nochmal die Einstellungen vernünftig als Screenshot
Nachtrag: Tatsächlich lädt der Wagen durchaus auch bei 6km/h fahrt. Man könnte den Wagen vermutlich mit 6km/h anschieben, die Rekuperation würde den Wagen dann aufladen. Allerdings funktioniert das nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeitsgrenze - ich vermute die ist bei 6km/h schon unterschritten.
- HM-Villa
- Beiträge: 510
- Registriert: 24.01.2022, 10:13
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Hallo Pinky,
1 Sekunde Mindestsendeabstand ist viel zu kurz. Da ist es kein Wunder, dass der FSM nix mehr sagt, es könnte sein, dass dessen DC auf Anschlag ist, wenn in so kurzen Abständen gesendet werden soll. Warum probierst Du nicht mal die Einstellung aus, die ich oben verlinkt habe?
1 Sekunde Mindestsendeabstand ist viel zu kurz. Da ist es kein Wunder, dass der FSM nix mehr sagt, es könnte sein, dass dessen DC auf Anschlag ist, wenn in so kurzen Abständen gesendet werden soll. Warum probierst Du nicht mal die Einstellung aus, die ich oben verlinkt habe?
______________________________________________________
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
950 Kanäle in 201 Geräten und 39 CUxD-Kanäle in 5 CUxD-Geräten
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Ich habe die Werte wie oben vorgeschlagen ausprobiert - bringt leider keine Verbesserung. Der Screenshot sind die "bisherigen" Einstellungen.
Nach wie vor ist es so, dass der Aktor keine Werte sendet.
Nach wie vor ist es so, dass der Aktor keine Werte sendet.
- Samson71
- Beiträge: 1513
- Registriert: 12.02.2014, 20:51
- Wohnort: Niedersachsen
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 185 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Ich hatte es weiter oben schon angedeutet. Kommt auch eine Alternative in Betracht oder muss es zwingend der HmIP-FSM16 sein?
Gruß, Markus
- Frosch63
- Beiträge: 84
- Registriert: 25.05.2020, 15:36
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Sektor 001
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Falsche Watt-Anzeige bei HmIP-FSM16
Hallo,
kann es eventuell sein dass sich der FSM16 weigert zu senden weil das Ladegerät den Funk zumüllt?
Mal mit ner laaaangen Verlängerung testen.
Grüße vom Frosch
kann es eventuell sein dass sich der FSM16 weigert zu senden weil das Ladegerät den Funk zumüllt?
Mal mit ner laaaangen Verlängerung testen.
Grüße vom Frosch
RaspberryMatic auf Raspberry Pi 3B mit RPI-RF-MOD - 620 Kanäle in 88 Geräten und 88 CUxD-Kanäle in 6 CUxD-Geräten