Liebes Homematic Forum,
kann man den zweifach Schalter hmip-bs2 mit den älteren Bewegungsmeldern (Sen-MDIR-O-3) ansteuern?
Oder ist er IP Aktor nicht kompatibel mit den älteren Bewegungsmeldern?
Vielleicht hat ja jemand die Kombi.
Ganz lieben Dank im Voraus
Viele Grüße
Dominik
hmip-bs2 mit Bewegungsmelder anstzeuern
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 14149
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: hmip-bs2 mit Bewegungsmelder anstzeuern
Nein, immer noch nicht. Steht auch so in der mitgelieferten Anleitung der HmIP-Geräte.
Ja, war er noch nie und wird er auch nie sein.
Unwahrscheinlich. Und wenn, dann wird der Aktor über Programme der CCU angesteuert.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: hmip-bs2 mit Bewegungsmelder anstzeuern
Ach sorry ich hab mich falsch ausgedrückt, kann man die denn über die CCU3 steuern, also wenn Bewegung erkannt, dann licht dann/aus,
direkt steuern muss nicht und geht nicht, das ist ok
direkt steuern muss nicht und geht nicht, das ist ok
-
- Beiträge: 14149
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danksagung erhalten: 1497 Mal
Re: hmip-bs2 mit Bewegungsmelder anstzeuern
Genau das kann man als Programm anlegen. Und genau mit den aufgeführten Verknüpfungsregeln. Zusätzlich kann man noch die Helligkeit verUNDen.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: hmip-bs2 mit Bewegungsmelder anstzeuern
Ja super, wenn das klappt muss ich meine beiden alten Bewegungsmelder nicht weg tun... danke für die schnelle Hilfe
Viele Grüße
Dominik
Viele Grüße
Dominik