Hallo zusammen,
ich habe folgendes Setup:
1x HmIP-SPI schaltet über ein Zentralenprogramm einen virtuellen Taster in der CCU3, der wiederum 4 Kanäle eines HmIP-DRSI4 ansteuert.
Ziel ist eine Lichtautomatik, die 4 Kanäle des DRSI4 sollen eingeschaltet sein, solange Präsenz erkannt ist und 5 Minuten darüber hinaus.
Prinzipiell funktioniert es auch schon (fast) wie gewünscht. Wenn ich in den Bereich des SPI komme und diesen für die nächsten 5 Minuten verlasse, geht das Licht an und nach 5 Minuten wieder aus. Begebe ich mich dann wieder in den Erfassungsbereich, schaltet das Licht wieder ein. Wenn ich allerdings während der 5 Minuten "Einschaltzeit" teilweise im Präsenzbereich verweile, schaltet das Licht 5 Minuten nach der ursprünglichen Aktivierung dennoch ab und anschließend nicht bzw. erst nach einer Wartezeit von ein paar Sekunden bis zu 1-2 Minuten wieder ein. Irgendwo ist ein Denkfehler in meiner Konfiguration. Ich habe schon verschiedenes ausprobiert, hat alles nichts geholfen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Das Programm soll zukünftig noch um eine Variable "Lichtautomatik" erweitert werden, damit ich diese Automatik aus- und einschalten kann und ggf. das Licht auch manuell steuern, außerdem kommt noch ein zweiter SPI hinzu, um einen größeren Bereich abzudecken. Aber das sollte kein Problem sein, wenn der Rest schonmal funktioniert.
Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 14.12.2022, 17:15
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 5 Mal
-
- Beiträge: 14171
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 587 Mal
- Danksagung erhalten: 1501 Mal
Re: Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Als Profil muss "Treppenhauslicht" eingestellt werden, dann wird die Zeit auch nachgetriggert. Die 1-2 Minuten "Nichtfunktionalität" ist Dein Mindestsendeabstand.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 14.12.2022, 17:15
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Ich glaube, da liegt das Problem: Das Profil "Treppenhauslicht" habe ich nicht zur Auswahl. Der virtuelle Taster bietet mir nur "Schalter ein, Schalter aus, Schalter ein/aus" für die Verknüpfung mit dem DRSI4.
Wenn ich den HmIP-SPI direkt mit dem Kanal des HmIP-DRSI4 verknüpfe, ist die Profileinstellung "Treppenhauslicht" vorhanden. Mit der Direktverknüpfung ohne Zentralenprogramm komme ich aber nicht klar, denn da bekomme ich keine Variable unter, um die Schaltung aus-/einzuschalten.
- Roland M.
- Beiträge: 9807
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 252 Mal
- Danksagung erhalten: 1381 Mal
Re: Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Hallo!
Roland
Eine (oder mehrere) DV wäre auch mein Vorschlag gewesen.daniel_haen hat geschrieben: ↑23.08.2023, 16:43Wenn ich den HmIP-SPI direkt mit dem Kanal des HmIP-DRSI4 verknüpfe, ist die Profileinstellung "Treppenhauslicht" vorhanden.
Du kannst hier aber die virtuellen Kanäle dafür nutzen!Mit der Direktverknüpfung ohne Zentralenprogramm komme ich aber nicht klar, denn da bekomme ich keine Variable unter, um die Schaltung aus-/einzuschalten.
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Baxxy
- Beiträge: 10850
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Jap, der Klassiker.
Z.B.:
BWM auf Kanal:A
Freigabe (CCU-Programm) auf Kanal:B
(A mit B logisch AND verknüpft)
Manueller Override (physischer Taster) auf Kanal:C
(B mit C OR verknüpft)
Z.B.:
BWM auf Kanal:A
Freigabe (CCU-Programm) auf Kanal:B
(A mit B logisch AND verknüpft)
Manueller Override (physischer Taster) auf Kanal:C
(B mit C OR verknüpft)
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen
-
- Beiträge: 7
- Registriert: 14.12.2022, 17:15
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 5 Mal
Re: Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Hallo,
vielen Dank für die Rückmeldungen bis hierhin. Ich muss zugeben, dass mein Logikprozessor hier schnell aussteigt - die ganzen verschiedenen Möglichkeiten der CCU und der Aktoren überfordern mich zwischenzeitlich ein wenig. Ich versuche aber mal, es zu verstehen:
-Präsenzmelder Direktverknüpfung auf Kanal A mit Einstellung Treppenhauslicht, soweit klar
-Ein Programm "Lichtautomatik", dass Kanal B für eine Zeit X "ausschaltet", sofern ich Taster Y drücke. Verknüpfung AND, das Licht geht also nur an, wenn A und B auf "1" steht.
Funktioniert in dieser Konstellation der physische Taster am DRSI4 noch bei ausgeschalteter Lichtautomatik? Das würde mir reichen und ich schalte in diesem Fall das Licht direkt am DRSI4. Oder muss ich diese Taster dann mit Kanal C verknüpfen?
Prinzipiell ist es so für mich plausibel, aber auch wieder relativ kompliziert mit vielen Verknüpfungen - denn ich muss den Präsenzmelder (bzw. zukünftig mehrere Präsenzmelder) mit jedem (virtuellen) Aktor einzeln direkt verknüpfen und die "Lichtautomatik" ebenso.
vielen Dank für die Rückmeldungen bis hierhin. Ich muss zugeben, dass mein Logikprozessor hier schnell aussteigt - die ganzen verschiedenen Möglichkeiten der CCU und der Aktoren überfordern mich zwischenzeitlich ein wenig. Ich versuche aber mal, es zu verstehen:
-Präsenzmelder Direktverknüpfung auf Kanal A mit Einstellung Treppenhauslicht, soweit klar
-Ein Programm "Lichtautomatik", dass Kanal B für eine Zeit X "ausschaltet", sofern ich Taster Y drücke. Verknüpfung AND, das Licht geht also nur an, wenn A und B auf "1" steht.
Funktioniert in dieser Konstellation der physische Taster am DRSI4 noch bei ausgeschalteter Lichtautomatik? Das würde mir reichen und ich schalte in diesem Fall das Licht direkt am DRSI4. Oder muss ich diese Taster dann mit Kanal C verknüpfen?
Prinzipiell ist es so für mich plausibel, aber auch wieder relativ kompliziert mit vielen Verknüpfungen - denn ich muss den Präsenzmelder (bzw. zukünftig mehrere Präsenzmelder) mit jedem (virtuellen) Aktor einzeln direkt verknüpfen und die "Lichtautomatik" ebenso.
- Baxxy
- Beiträge: 10850
- Registriert: 18.12.2018, 15:45
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danksagung erhalten: 2230 Mal
Re: Lagerbeleuchtung mit Präsenzmeldern
Soweit richtig verstanden.
Und ja, der "Override" (hier dein Taster) muss auf C wirken und dann funktioniert er auch wenn A UND/ODER B AUS sind.
Die "Lichtautomatik" (zu B) machst du ja laut Beschreibung per Programm, also keine DV's.
Für jeden zusätzlichen SPI musst du halt auch immer 4 DV's zu A anlegen. Es gibt ein DV Limit das ich aber nicht kenne. Da hilft ausprobieren und idealerweise die Erkenntnisse zu posten.
Für jeden zusätzlichen "Override-Taster" kommen dann halt auch immer 4 DV's zu C dazu. Das Limit Thema existiert auch hier.
Den Override könntest du aber auch komplett ohne DV's, dafür mit einem Programm erschlagen. Funktioniert dann halt nicht wenn die Zentrale mal offline ist... was sie natürlich nie sein sollte.
Und ja, der "Override" (hier dein Taster) muss auf C wirken und dann funktioniert er auch wenn A UND/ODER B AUS sind.
Genau, relativ... Bei einem SPI sind das 4 DV's jeweils zu A und bei jedem Override-Taster eben 4 DV's zu C.daniel_haen hat geschrieben: ↑25.08.2023, 15:43aber auch wieder relativ kompliziert mit vielen Verknüpfungen
Die "Lichtautomatik" (zu B) machst du ja laut Beschreibung per Programm, also keine DV's.
Für jeden zusätzlichen SPI musst du halt auch immer 4 DV's zu A anlegen. Es gibt ein DV Limit das ich aber nicht kenne. Da hilft ausprobieren und idealerweise die Erkenntnisse zu posten.
Für jeden zusätzlichen "Override-Taster" kommen dann halt auch immer 4 DV's zu C dazu. Das Limit Thema existiert auch hier.
Den Override könntest du aber auch komplett ohne DV's, dafür mit einem Programm erschlagen. Funktioniert dann halt nicht wenn die Zentrale mal offline ist... was sie natürlich nie sein sollte.
Grüße... Baxxy
- Raspberry Pi 4 als Homematic-Zentrale - Tipps und Informationen
- Analysescript für genutzte Funk-Adressen, Funkmodul-Hardware und Zentralen Hardware
- NANO CUL 868MHz - Stick zum AskSin Analyzer XS umflashen (Anleitung für ArduinoIDE unter Windows)
- Firmware Updates für IP-Aktoren / Sensoren... Info's, Tipps und Sonstiges
- CCU funkt nicht - CarrierSense (CS) Probleme erkennen und lösen