Hallo zusammen,
bei meinem Whirlpool schaltet sich ein 3KW Wasser-Durchlauferhitzer je nach Bedarf ein oder aus. Dies übernimmt eine automatisch Regelung.
Leider auch Nachts was mir den PV-Speicher schneller leer zieht.
Nun möchte ich den Durchlauferhitzer von 18 - 8 Uhr morgens ausschalten. Nach Rücksprache mit dem Pool Installateur bringt der Whirlpool auch keine Fehlermeldung wenn die Heizung Nachts abgeschaltet wäre. Der Einbau wäre im Technikbereich möglich.
folgendes wäre zu beachten:
- wenn möglich 2 polige Abschaltung der Heizzuleitung
- Dauerleistung Schaltkontakt 3000W
- Heizzuleitung kann nicht als L1 / N für HM-Aktor dienen
- normale Zuleitung L1 / N für HM-Aktor od. Relais kann aus der Steuerung abgegriffen werden
- Hutschienen Montage möglich
- wünschenswert mechanische Trennung 2P Schließer Heizkreislauf - HM-Aktor
Wie würdet ihr das bewerkstelligen?
Grüße
Joe
Whirlpool Heizung 3KW über Nacht abschalten
Moderator: Co-Administratoren
- Roland M.
- Beiträge: 9842
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 254 Mal
- Danksagung erhalten: 1395 Mal
Re: Whirlpool Heizung 3KW über Nacht abschalten
Hallo Joe,
da würde sich natürlich ein Koppelrelais / Lastschütz für die Hutschiene anbieten, der von einem HmIP-DRSI1 angesteuert wird!
Roland
da würde sich natürlich ein Koppelrelais / Lastschütz für die Hutschiene anbieten, der von einem HmIP-DRSI1 angesteuert wird!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Black
- Beiträge: 5504
- Registriert: 12.09.2015, 22:31
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Wegberg
- Hat sich bedankt: 427 Mal
- Danksagung erhalten: 1086 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Whirlpool Heizung 3KW über Nacht abschalten
HmIP Schaltaktor und bei der Leistung ein entsprechendes Leistungsschütz
Black
Black
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg
Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann
Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W
technical contribution against annoying advertising
-
- Beiträge: 14204
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danksagung erhalten: 1507 Mal
Re: Whirlpool Heizung 3KW über Nacht abschalten
Die Heizung wird ja bereits von einem Schaltgerät geschaltet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein solches Schaltgerät mit der Schaltleistung auf einer Platine verbaut ist. Gibt es also ein solches separates Schütz, bräuchte man eben nur den Schaltdraht zu Spule über einen Schaltkontakt ziehen. Hier böte sich der Aktor für Heizsysteme (HmIP-WHS2) an. Dieser besitzt zwei potenzialfreie Kontakte (Schließer/Wechsler).
Gruß Xel66
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
-
- Beiträge: 384
- Registriert: 19.06.2017, 09:24
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 67 Mal
Re: Whirlpool Heizung 3KW über Nacht abschalten
Warum nicht? Entsprechende Print Relais können ohne Probleme 3kVA bei 230V~ schalten, Leiterbahnen breit genug und "aufgedickt", Platine zwischen Primär- und Sekundärkreis ausgespart. Nichts besonderes.
Deshalb würde ich zunächst an selbigem nach einer Freigabe bzw. einem Steuereingang suchen. Gibt es oft bei Heizungssteuerungen, die werden mittels 230V Phase oder potentialfreiem Kontakt (Kleinspannung) gesteuert. Das könnte ein passender HmIP Aktor problemlos.
Falls Du damit meinst den Nullleiter auch abzuschalten, ist spätestens an der Stelle der Punkt erreicht an dem der Hinweis ergehen sollte: hol Dir unbedingt einen Elektriker für das Vorhaben.
-
- Beiträge: 49
- Registriert: 19.11.2007, 09:27
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Whirlpool Heizung 3KW über Nacht abschalten
Das wäre auch mein Ansatz gewesen:
Legrand 412544 (Max. Glühlampenlast: 3000W) + HmIP-DRSI1
Hotspring Envoy
Super Idee hatte ich nicht auf dem Schirm aber laut Hotspring ist kein Steuereingang verfügbar. Habe auch selber keinen gefunden und an der Steuerung möchte ich nichts verändern.rentier-s hat geschrieben: ↑28.09.2023, 12:56Deshalb würde ich zunächst an selbigem nach einer Freigabe bzw. einem Steuereingang suchen. Gibt es oft bei Heizungssteuerungen, die werden mittels 230V Phase oder potentialfreiem Kontakt (Kleinspannung) gesteuert. Das könnte ein passender HmIP Aktor problemlos.
Ist kein direkter Nullleiter, es handelt sich um 2 Steuerleitungen (kommen beide aus der Steuerplatine). Ich könnte auch nur die Zuleitung abschalten.