SoLL/IST-Anzeigen direkt schalten möglich?

Betrieb der FHZ-Zentralen mit contronics homeputer Standard / homeputer Studio & WEB-Server

Moderator: Co-Administratoren

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: SoLL/IST-Anzeigen direkt schalten möglich?

Beitrag von buempi » 24.09.2013, 09:59

Micha hat geschrieben:Der über TWZ_Eingabe eingestellte Wert ändert sich nach einer bis jetzt noch nicht konkretisierten Zeit wieder in T-WZSoll auf 22,5.
... ja, dann gibt's eben - wie ich schon anfänglich vermutet hatte - noch ein anderes Makro, dass in die Variable HeizkreisSteuerung.T__WZSoll schreibt. Wie schon früher erwähnt, musst du das Objekt HeizkreisSteuerung markieren, und dann kannst du hoffentlich über "Bezüge anzeigen" herausfinden, welches Makro das ist.

Viele Grüsse
Bümpi

Micha
Beiträge: 486
Registriert: 28.01.2008, 13:44

Re: SoLL/IST-Anzeigen direkt schalten möglich?

Beitrag von Micha » 24.09.2013, 11:53

Hallo Bümpi,
Ich gehe mal davon aus das sich das Makro auf Wohnzimmer beziehen muss.
Dan gibt es meiner Meinung drei.
1. Dauerabsenkung

Code: Alles auswählen

Wenn DauerAbsenkung eingeschaltet dann
    HeizkreisSteuerung.T__WZSoll  := 17,0
    HeizkreisSteuerung.T__VorbauSoll  := 17,0
    HeizkreisSteuerung.T__GaestezSoll := 17,0
    HeizkreisSteuerung.T__SchlafzSoll := 17,0
    HeizkreisSteuerung.T__BadSoll := 17,0
    HeizkreisSteuerung.T__FlurSoll := 17,0

    ** usw. alle anderen HMS-gesteuerten Räume

    RaumreglerBuero.Modus := 1
    RaumreglerBuero := RaumreglerBuero.AbsenkTemperatur





    ** usw. alle anderen RR-gesteuerten Räume

    *******************************************************************
    ** Bad hast du hier immer noch nicht eingetragen. - Mit Absicht? **
    *******************************************************************

sonst

    HeizkreisSteuerung.T__WZSoll  := 22,5
    HeizkreisSteuerung.T__VorbauSoll  := 18,0
    HeizkreisSteuerung.T__GaestezSoll := 20,0
    HeizkreisSteuerung.T__SchlafzSoll := 20,0
    HeizkreisSteuerung.T__BadSoll := 23,0
    HeizkreisSteuerung.T__FlurSoll := 21,0

    ** Habe ich entsprechend dem Startwert in jenem Objekt von 22,3 auf 21,0 geändert!

    RaumreglerBuero.Modus := 0
    RaumreglerBuero := RaumreglerBuero.KomfortTemperatur







    *******************************************************************
    ** Bad hast du hier immer noch nicht eingetragen. - Mit Absicht? **
    *******************************************************************

Endewenn
2.HeizungsSOLLwerte

Code: Alles auswählen

wenn DauerAbsenkung eingeschaltet dann
   verlassen
endewenn

wenn Uhrzeit < "05:00:00" oder Uhrzeit >= "21:00:00" dann
    Heizkreissteuerung.T__WZSoll  := 17,0
    Heizkreissteuerung.T__VorbauSoll  := 17,0
    Heizkreissteuerung.T__BadSoll  := 19,0
    Heizkreissteuerung.T__SchlafzSoll  := 17,0
    Heizkreissteuerung.T__FlurSoll  := 17,0
    Heizkreissteuerung.T__GaestezSoll  := 17,0

sonst
    Heizkreissteuerung.T__WZSoll  := 22,5
    Heizkreissteuerung.T__VorbauSoll  := 18,0
    Heizkreissteuerung.T__BadSoll  := 23,0
    Heizkreissteuerung.T__SchlafzSoll  := 18,0
    Heizkreissteuerung.T__FlurSoll  := 21,0
    Heizkreissteuerung.T__GaestezSoll  := 20,0
endewenn

wenn Uhrzeit < "05:00:00" oder Uhrzeit >= "21:00:00" dann

    wenn TuerFensterKontaktGast = "offen" dann
       Heizkreissteuerung.T__GaestezSoll := 6,0
    sonst
       Heizkreissteuerung.T__GaestezSoll := 17,0
    endewenn

    wenn TuerFensterKontaktBad = "offen" dann
       Heizkreissteuerung.T__BadSoll := 6,0
    sonst
       Heizkreissteuerung.T__BadSoll := 19,0
    endewenn

    *** übrige Räume

sonst

    wenn TuerFensterKontaktGast = "offen" dann
       Heizkreissteuerung.T__GaestezSoll := 6,0
    sonst
       Heizkreissteuerung.T__GaestezSoll := 20,0
    endewenn

    wenn TuerFensterKontaktBad = "offen" dann
       Heizkreissteuerung.T__BadSoll := 6,0
    sonst
       Heizkreissteuerung.T__BadSoll := 23,0
    endewenn

    *** übrige Räume

endewenn
3. SteuerungHeizventileEG

Code: Alles auswählen

wenn Stoppzeit(WandheizungHand.CT) > "03:30:00" dann
   WandheizungHand ausschalten
endewenn

wenn WandheizungHand eingeschaltet oder Heizkreispumpe1A7 ausgeschaltet
oder T__WZ >= HeizkreisSteuerung.T__WZSoll dann
     HeizungsPumpeEG ausschalten
     VentilWandhzgKueche ausschalten
     VentilWandhzgKuecheKalt ausschalten
     VentilWandhzgHK1 ausschalten
     VentilWandhzgHK2 ausschalten
     VentilFussbWZ  ausschalten
     verlassen
endewenn




** Dann wird auf jeden Fall die Fussbodenheizung mit Wärme versorgt:

wenn T__WZ > 0 und T__WZ < HeizkreisSteuerung.T__WZSoll dann
   HeizungsPumpeEG einschalten
endewenn



wenn T__WhzKue > 0 und T__WhzKue < 23,5 dann
   VentilWandhzgKueche einschalten
endewenn
wenn T__WhzKue >= 24,0 dann
   VentilWandhzgKueche ausschalten
endewenn

wenn T__WhKlt  > 0 und T__WhKlt  < 23,5 dann
   VentilWandhzgKuecheKalt einschalten
endewenn
wenn T__WhKlt  >= 24,0 dann
   VentilWandhzgKuecheKalt ausschalten
endewenn

wenn T__WhzHK1 > 0 und T__WhzHK1 < 23,5 dann
   VentilWandhzgHK1 einschalten
endewenn
wenn T__WhzHK1 >= 24,0 dann
   VentilWandhzgHK1 ausschalten
endewenn

wenn T__WhHk2 > 0 und T__WhHk2 < 23,5 dann
   VentilWandhzgHK2 einschalten
endewenn
wenn T__WhHk2 >= 24,0 dann
   VentilWandhzgHK2 ausschalten
endewenn

wenn T__FussbHzgWz > 0 und T__FussbHzgWz < 23,0 dann
   VentilFussbWZ einschalten
endewenn
wenn T__FussbHzgWz >= 24,0 dann
   VentilFussbWZ ausschalten
endewenn



Kannst Du hier den Grund finden.
Michael

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: SoLL/IST-Anzeigen direkt schalten möglich?

Beitrag von buempi » 24.09.2013, 12:06

Hallo Michael

Hatte ich es doch richtig in Erinnerung! Es gibt ein Makro, welches die Vorgabetemperaturen nach einem Zeitplan festlegt!

Wenn du in den beiden Makros "Dauerabsenkung" und "HeizungsSOLLwerte" jeweils die Zeile

Code: Alles auswählen

HeizkreisSteuerung.T__WZSoll  := 22,5
ersetzst durch:

Code: Alles auswählen

HeizkreisSteuerung.T__WZSoll  := TWZ_Eingabe
sollte es richtig laufen. Während der Absenk-Phasen wird auf 17° eingestellt; die übrige Zeit auf den Wert, den du im neuen Eingabe-Objekt einträgst.

Viele Grüsse
Bümpi

Micha
Beiträge: 486
Registriert: 28.01.2008, 13:44

Re: SoLL/IST-Anzeigen direkt schalten möglich?

Beitrag von Micha » 25.09.2013, 08:38

Moin Bümpi,
Habe gestern die Änderung eingearbeitet und über Nacht getestet.
Es ist alles OK und erfüllt meine Erwartungen.
Danke für Deine Hilfe.
Damit ist der Punkt erledigt.
Gruß Michael

Antworten

Zurück zu „homeputer Studio / Standard: allgemeine Fragen“