ich leide seit einigen Wochen ebenfalls an einer Instabilität meiner CCU2.
Zur Vorgeschichte:
Bin an sich schon ein "alter Hase" was homematic betrifft (komme noch aus den fhz-Zeiten) und hatte eigentlich nie massive Stabilitätsprobleme.
Würde meine Installation als "sehr groß" bezeichnen und habe auch jede Menge wired Komponenten und ein Funk-Gateway (eckig) im Einsatz.
Seit ein paar Wochen kommt es "plötzlich" (ok, irgendetwas wird immer geändert
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nun hatte ich natürlich sofort homeputer in Verdacht und habe mich dort auf die Fehlersuche gemacht - das einzige was hier in den (homeputer-)Logs auftaucht ist lediglich ein Restart der Exec-Engine.
Also habe ich mir einmal die CCU-Seite angesehen und habe entdeckt, dass es immer ca. 30 Sekunden vor dem homeputer-Restart entsprechende Auffälligkeiten im CCU-Log gab, die ich so im Forum noch nicht finden konnte.
Die Restarts finden alle 2-3 Tage statt, ich verwende die aktuellste CCU-Firmenware (2.19), aktuelles CuxD und auch die aktuelle homeputer-Version.
Bin schon mit allen Versionen mehrere Releases zurück gestiegen, leider ohne Erfolg.
Hier der Auszug aus dem CCU-Log kurz bevor es zum Restart von homeputer kommt:
Code: Alles auswählen
Jul 18 11:21:03 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Jul 18 11:24:33 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Jul 18 11:26:02 homematic-ccu2 user.warn multimac: Bad cast: std::bad_cast
Jul 18 12:23:03 homematic-ccu2 user.warn multimac: Coprocessor is busy. Max response retry attempts reached.
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.warn hs485d: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"70","JEQ0122797:15","FREQUENCY",1117.000000}]}) on http://127.0.0.1:2110/RPC2:
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.warn hs485d: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"70","JEQ0122797:21","VALUE",665.000000}]}) on http://127.0.0.1:2110/RPC2:
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.warn rfd: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"71","KEQ0971141:2","BOOT",true}],[methodName:"event",params:{"71","KEQ0971141:2","ENERGY_COUNTER",410568.600000}],[methodName:"event",params:{"71","KEQ0971141:2","POWE
Jul 18 13:23:32 homematic-ccu2 user.err rfd: XmlRpc transport error
Jul 18 13:23:33 homematic-ccu2 user.warn hs485d: XmlRpc transport failed (first try), retrying...
Jul 18 13:23:33 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"70","JEQ0122797:21","VALUE",685.000000}]}) on http://127.0.0.1:2110/RPC2:
Jul 18 13:23:33 homematic-ccu2 user.err hs485d: XmlRpc transport error
Meist ist das erste Gerät wo es einen derartigen Fehler gibt wired, manchmal aber auch eine Funkkomponente.
Auf der CCU läuft bis auf CuxD und homeputer nichts, es gibt auf der CCU genau ein Script welches minütlich ausgeführt wird.
Die Restarts sind scheinbar unabhängig von etwaigen Userinteraktionen (Pocketcontrol, etc.) und treten auch dann auf, wenn niemand das System bedient.
Kann irgendjemand etwas mit den obigen Logs etwas anfangen ?
Vielen Dank !
lg Pietro