Tinko hat geschrieben: ↑18.05.2020, 08:13
Und die erste Ernüchterung. Ich schaffe es nicht die Stromwerte des verwendeten HM-ES-PMSw1-Pl brauchbar auszuwerten. Derzeit sieht meine Messkurve so aus:
Screen Shot 2020-05-18 at 08.08.24.png
Damit kann ich leider nichts anfangen. Ich kann erkennen, dass die Maschine an ist. Die Messwerte liegen aber so weit auseinander, dass ich als Mensch das Zweipunktreglerverhalten nicht erkennen kann. Das was man im Diagramm sieht entspricht aufgrund der wenigen Datenpunkten nicht der Realität. In Realität ist die Heizung der Maschine für ca 5 sec an und dann wieder ca für 2 min aus.
Ich muss noch mal weiter mit den Einstellungen spielen.
Hallo in die Runde!
Ich bin gerade etwas in Eile, daher mit wenigen Worten:
1. Die Diagrammfunktion der WebUI taugt nicht für derartige Vorhaben! CUxD Highcharts installieren und dann sieht man, wenn man will, jeden Wert den die Messsteckdose (ab jetzt MSS) übermittelt hat. Bei meinem Siebträger sieht das dann so aus:
2. Damit das auch funktioniert in den Einstellungen der MSS die Mittelwertbildung abschalten, bzw auf 1 setzen
3. Analysieren:
Wenn die Maschine eingeschaltet wird oder ein Bezug stattfindet heizt sie mit >1000W
Im Standby steigt die Leistung nicht über 1000W und fällt regelmäßig unter 500 W
4. Wenn das Schema bei dir ähnlich aussieht sollte der Rest einfach gehen:
- in der Einstellung der MSS Kanal 3 "Schaltbefehl bei Über- bzw. Unterschreiten einer Leistung" auswählen mit 1000 und 500W
- Direktverknüpfung einrichten zwischen MSS Messwertkanal (Kanal 3) und dem Schaltaktor (Kanal 1), mit Empfängerprofil (EIN/AUS) und einer Ausschaltverzögerung von 1h
5. Festlegen durch was die MSS initial eingeschaltet werden soll.
Somit sollten alle deine Anforderungen erfüllt sein:
- Die Maschine schaltet eine Stunde nach dem letzten Bezug wieder ab (übrigens auch wenn nie ein Kaffee gezogen wurde)
- Du musst beim Einschalten keine Einschaltzeit übermitteln oder die MSS per CCU abschalten (Dutycycle)
- Während des Bezuges wird nie abgeschaltet
- alles findet im Aktor statt (CCUcrash, Dutycycle)