Ja, Ja - und das, obwohl gar kein HAP im Spiel ist.
Probleme beim Anlernen
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 9115
- Registriert: 17.11.2012, 10:47
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Köln
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danksagung erhalten: 283 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Hi,
Gruß Günter
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
pivccx mit 3.xx in Produktiv und Testsystem mit HM-, HM-W, HMIP- und HMIP-W Geräten, HPCx Studio 4.1,
L-Gateways, RS-L-Gateways, HAP, Drap, FHZ200x, vereinzelt noch FS2x-Komponenten.
HM / HM-IP: Zur Zeit knapp 300 Komponenten mit ??? Kanälen .
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 192
- Registriert: 15.08.2006, 20:34
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Nö, hab ich nicht. Ich hab (siehe Zitat) nur beschrieben was in meinem Fall passiert. Ich halte den Taster lt. Anleitung gedrückt bis die LED langsam blinkt, lasse ihn los und halte ihn dann nochmal gedrückt. LED blinkt zuerst langsam, dann aber nicht schneller, sondern die LED leuchtet kurz rot auf (blinkt also nicht mehr!) und erlischt dann. Also kein schnelles Blinken bei weiter gedrücktem Taster und beim Loslassen auch kein Blinken rot-gelb-gründtp hat geschrieben: ↑22.11.2021, 10:47Dann hast du es falsch gemacht. 4 Sekunden drücken, bis die LED langsam blinkt, und dann noch mal 4 Sekunden drücken, bis die LED schnell blinkt. So steht's auch in der Anleitung.Handi hat geschrieben: ↑20.11.2021, 18:22Bin nach Anleitung vorgegangen, aber wenn man nach dem Drücken des Konfig-Knopfs (> 4 s) diesen losläßt und nochmal drückt, so blinkt das Teil weiter langsam und hört schließlich mit einem roten Aufleuchten auf (sollte dann eigentlich schneller blinken und dann rot-gelb-grün blinken).
Daß ich den Bewegungsmelder nicht resetten kann ist ja nur das eine Problem. Hab noch andere Komponenten (Fensterkontakte HM-Sec-SCo und Differenztemperatursensoren HM-WDS30-OT2-SM-2), die sich zwar resetten lassen (Vorgehen lt. Anleitung mit korrekter Rückmeldung rot-gelb-grün), aber nicht anlernen. Auch nicht wenn ich nur 2-3 m von der CCU3 entfernt bin. Und das nicht nur bei einer dieser Komponenten, sondern bei allen (also 3 Fensterkontakten und 3 Differenztemperatorsensoren). Sprich es handelt sich nicht um eine einzige evtl. defekte Komponente. Andere Komponenten (Rauchmelder HM-Sec-SD-2, Schaltaktor HM-LC-SW1-FM. Rolladenaktor HM-LC-Bl1-FM, Außensensor HM-WDS10-TH-O, Heizkörperthermostate HM-CC-RT-DN, Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU, Zahler-Sensor-Sendeeinheit HM-ES-TX-WM) haben sich problemlos anlernen lassen, dto. ein paar neue HmIP-Komponenten (die aber in einer anderen Liga spielen).
Bin mit meinem Latein vollkommen am Ende. Das LAN-Gateway hab ich probehalber auch schon deaktiviert weil ich befürchte daß das beim Anlernen evtl. dazwischenfunken könnte. Warum geht das bei den einen Komponenten, bei den anderen aber nicht (mal abgesehen davon daß sich die Bewegungsmelder erstmal gar nicht resetten lassen).
Zuletzt geändert von Handi am 27.11.2021, 16:40, insgesamt 3-mal geändert.
Meine langjährige Mitgliedschaft im Forum heißt nicht zwingend, daß ich mich mit der HM-Umgebung gut auskenne (bin nur "Gelegenheits-Anwender")
-
- Beiträge: 192
- Registriert: 15.08.2006, 20:34
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Was bitte ist ein "HAP"??
Meine langjährige Mitgliedschaft im Forum heißt nicht zwingend, daß ich mich mit der HM-Umgebung gut auskenne (bin nur "Gelegenheits-Anwender")
-
- Beiträge: 10658
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Hast du einen Sicherheitsschlüssel vergeben? In dem Fall funktioniert das Zurücksetzen am Gerät nicht.Handi hat geschrieben: ↑27.11.2021, 16:35Nö, hab ich nicht. Ich hab (siehe Zitat) nur beschrieben was in meinem Fall passiert. Ich halte den Taster lt. Anleitung gedrückt bis die LED langsam blinkt, lasse ihn los und halte ihn dann nochmal gedrückt. LED blinkt zuerst langsam, dann aber nicht schneller, sondern die LED leuchtet kurz rot auf (blinkt also nicht mehr!) und erlischt dann. Also kein schnelles Blinken bei weiter gedrücktem Taster und beim Loslassen auch kein Blinken rot-gelb-grün
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
HomematicAcessPoint …
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 5427
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danksagung erhalten: 734 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Das heißt i.A., dass der Selbsttest nicht fehlerfrei durchläuft, also das Gerät defekt ist.
Ich hatte gerade das kuriose Problem, dass sich ein HM-WDS30-OT2-SM nicht mehr anlernen ließ, obwohl beim Batterieeinlegen der Selbsttest korrekt durchläuft. Ich habe dann vermutet, dass das Gerät zwar den Selbsttest ausführt, danach einschläft und nicht wieder geweckt werden kann.
Und genauso war es. Eine Batterie war ausgelaufen und die LP in der Nähe des Quarzes leicht korrodiert. Offensichtlich hatte sich da unter dem Quarz eine Kriechstrecke ergeben (konnte man messen). Nach dem Ausbau des Quarzes, Säubern der LP darunter und den Kondensatoren den Quarz reimplantiert - und dann ließ sich der Sensor auch wieder anlernen und betreiben.
-
- Beiträge: 192
- Registriert: 15.08.2006, 20:34
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Hab ich irgendwann mal, ja. Kann mich aber nicht mehr erinnerrn ob das noch mit der CCU2 war oder schon mit der CCU3. Weiß auch nicht mehr welche Komponenten ich in dem Zusammenhang in Betrieb hatte
Die CCU2 hab ich noch und hab auch probiert, die Komponenten im Zusammenhang mit der zurückzusetzen, aber das hat nicht geklappt (waren schon entfernt).
Daß es einen Zusammenhang mit dem Sicherheitsschlüssel geben könnte hab ich auch schon vermutet. Nur wie bekomme ich den jetzt gelöscht? Das in der Anleitung beschriebene Fenster zur Eingabe des Schlüssels poppt bei mir leider nicht auf. Muß ich die Teile jetzt alle entsorgen?
Meine langjährige Mitgliedschaft im Forum heißt nicht zwingend, daß ich mich mit der HM-Umgebung gut auskenne (bin nur "Gelegenheits-Anwender")
-
- Beiträge: 192
- Registriert: 15.08.2006, 20:34
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Es erscheint mir ausgeschlossen daß gleich mehrere Geräte der gleichen Sorte defekt sind (2x Bewegungsmelder, 3x Fensterkontakte, 3x Temperaturdifferenzsensor).
Meine langjährige Mitgliedschaft im Forum heißt nicht zwingend, daß ich mich mit der HM-Umgebung gut auskenne (bin nur "Gelegenheits-Anwender")
-
- Beiträge: 5427
- Registriert: 30.05.2019, 11:37
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Chemnitz
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danksagung erhalten: 734 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Ich habe bei mir ja aus Sicherheitsgründen ( ) nie einen Sicherheitsschlüssel gesetzt, weiß deshalb nicht, wie sich so ein Gerät da verhält. Ich könnte mir aber denken, dass ein so gesichertes Gerät beim fehlenden Codeabgleich sich wie ein defektes Gerät verhält, es soll dann ja auch nicht mehr funktionieren - und ist dann ja quasi auch für den Besitzer defekt.
-
- Beiträge: 10658
- Registriert: 21.09.2012, 08:09
- System: CCU
- Wohnort: Stuttgart
- Hat sich bedankt: 320 Mal
- Danksagung erhalten: 501 Mal
Re: Probleme beim Anlernen
Ein Sicherheitsschlüssel wird ja per Backup-Einspielung mit umgezogen. Wenn du also vor dem Wechsel von der CCU2 auf die CCU3 nicht alle Geräte über die CCU2 zurückgesetzt hast, dann verwenden diese auch alle auf der CCU3 denselben Sicherheitsschlüssel. Einen Mischbetrieb mit und ohne Sicherheitsschlüssel gibt es nicht. Und da die Geräte ja anscheinend vorher mit der CCU3 funktionierten, müsstest du sie theoretisch auch über die CCU3 zurücksetzen können, sofern sie sich wieder verbinden lassen. Aber genau das scheint ja bei dir nicht zu funktionieren.
Es bleibt also wohl nur übrig, die Geräte mal für ca. 24 Stunden stromlos zu machen, um es dann noch mal mit dem erneuten Anlernen zu versuchen. Oder du müsstest sie zu eQ-3 einschicken, damit dort der Sicherheitsschlüssel für 10,- € pro Gerät entfernt wird.
Wenn du jetzt aber direkt den Sicherheitsschlüssel änderst, bekommst du die Teile ohne den korrekten Sicherheitsschlüssel nicht mehr angelernt. Eine insgesamt etwas unglückliche Situation.
Es bleibt also wohl nur übrig, die Geräte mal für ca. 24 Stunden stromlos zu machen, um es dann noch mal mit dem erneuten Anlernen zu versuchen. Oder du müsstest sie zu eQ-3 einschicken, damit dort der Sicherheitsschlüssel für 10,- € pro Gerät entfernt wird.
Wenn du jetzt aber direkt den Sicherheitsschlüssel änderst, bekommst du die Teile ohne den korrekten Sicherheitsschlüssel nicht mehr angelernt. Eine insgesamt etwas unglückliche Situation.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.