hmip-pcbs / variable triggern auf aktualisierung dann stop

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
MrR
Beiträge: 54
Registriert: 10.03.2023, 14:38
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

hmip-pcbs / variable triggern auf aktualisierung dann stop

Beitrag von MrR » 10.12.2023, 15:24

Servus,

ich habe einen HmIP-PCBS mit meiner Kamera über Digital i/o verbunden.
Beim Auslösen des Alarms (Programm 1) schaltet der PCBS 2 Sekunden ein (Programm 2), damit die Kamera die Aufzeichnung beginnt. Soweit so gut.

Nach 63 Sekunden wird eine Variable aktualisiert (Programm 2). 63 Sekunden deshalb, weil die Kamera nur 60 Sekunden-Clips aufnehmen soll, so startet die Aufnahme immer nach 63 Sekunden neu. DAS funktioniert. Solange die Variable auf loop steht und der Alarm noch nicht ausgeschaltet wurde. Kein Problem.

Schalte ich aber die Variable -loop- (Programm 3) auf "stop", hört die Kamera sofot nach ihrer zuletzt gestarteten Aufnahme auf, obwohl sie erstmal weiter aufnehmen soll, deshalb die Verzögerung um 130 Sekunden. Die Variable wird auch erst nach Ablauf der 130 Sekunden auf "stop" umgeschaltet, nur wird trotzdem ab Auslösen des Programm 3 keine Aktualisierung mehr nach 63 Sekunden gesendet, obwohl es mindestens noch einmal sein müsste.

Wo ist mein Denkfehler??
Dateianhänge
prg_1.jpeg
Programm 1
prg_2.jpeg
Programm 2
prg_3.jpeg
Programm 3
Zuletzt geändert von MrR am 10.12.2023, 15:52, insgesamt 3-mal geändert.


MrR
Beiträge: 54
Registriert: 10.03.2023, 14:38
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: hmip-pcbs / variable triggern auf aktualisierung dann stop

Beitrag von MrR » 10.12.2023, 15:54

Baxxy hat geschrieben:
10.12.2023, 15:26
Keine Nacherzählungen... Screenshots bitte.
jetzt passts :) ... sorry


MrR
Beiträge: 54
Registriert: 10.03.2023, 14:38
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: hmip-pcbs / variable triggern auf aktualisierung dann stop

Beitrag von MrR » 10.12.2023, 22:34

haut nicht hin. Die Variable bleibt jetzt einfach auf "loop".


MrR
Beiträge: 54
Registriert: 10.03.2023, 14:38
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: hmip-pcbs / variable triggern auf aktualisierung dann stop

Beitrag von MrR » 11.12.2023, 20:32

habs jetzt mit einem Zwischenprogramm und einer weiteren Variable gelöst. Jetzt passts auch :-)


MrR
Beiträge: 54
Registriert: 10.03.2023, 14:38
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: hmip-pcbs / variable triggern auf aktualisierung dann stop

Beitrag von MrR » 15.12.2023, 20:11

danke trotzdem

Antworten