20 s Abstand müssten funktionierenHEINEN_Eric hat geschrieben: ↑14.04.2025, 17:25Du hast deine beiden Skripte für die Registerabfrage ja im gleichen Programm laufen, mit 30s Abstand... Hast du da experimentiert, was das Minimum ist.
2 Sekunden für den Wait Befehl (Vorgabe Huawei), +3 Sekunden für die Abfrage des Registerbereichs (Dauer des Lesevorgangs) + 15 Sekunden Mindestabstand zwischen den einzelnen Modbusabfragen (Vorgabe Huawei).
Da, Ihr einen Akku habt, könnt Ihr dann die 3 Abfragen für die verschiedenen Registerbereiche im gleichen Programm mit 20s Abstand laufen lassen.
Nein, die werden in 2 verschiedenen Programmen auf "CMD_RETS" getriggert, bei Euch dann in 3 Programmen...HEINEN_Eric hat geschrieben: ↑14.04.2025, 17:25Hast du die Sysvar-Schreibe Skripte auch zusamme in einem Programm laufen, wenn ja, auch mit den 30s Abstand?