hallo,
ich habe mit LCD_Msg V1.21 das Problem, dass die Service-LED nicht mehr funktioniert, sobald ich das Programm installiert habe.
Ich kann die Service-LED danach zwar über LCD_Msg ansteuern, aber wenn die CCU eine Störung hat, bleibt die Service-LED aus.
Ist das ein allgemeines Problem oder tritt es nur bei mir auf? Gibt es eine Softwareversion, wo die Service-LED bei installiertem LCD_Msg korrekt funktioniert?
Gruß Markus
ich habe mit LCD_Msg V1.21 das Problem, dass die Service-LED nicht mehr funktioniert, sobald ich das Programm installiert habe.
Ich kann die Service-LED danach zwar über LCD_Msg ansteuern, aber wenn die CCU eine Störung hat, bleibt die Service-LED aus.
Ist das ein allgemeines Problem oder tritt es nur bei mir auf? Gibt es eine Softwareversion, wo die Service-LED bei installiertem LCD_Msg korrekt funktioniert?
Gruß Markus
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Bei mir mit der Firmware 1.503 geht die gelbe Service LED noch korrekt.Markus83 hat geschrieben:Ist das ein allgemeines Problem oder tritt es nur bei mir auf? Gibt es eine Softwareversion, wo die Service-LED bei installiertem LCD_Msg korrekt funktioniert?
Aber ich denke, wenn Du rausbekommst, wie man die Service-LED ausknipst, freuen sich hier viele...
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Die Service-LED kann man deaktivieren? Das ist doch eine Backup-Power-LED....
Sorry - der Klassiker musste sein
LG,
kaju
Sorry - der Klassiker musste sein
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
LG,
kaju
HomeMatic-INSIDE: http://www.homematic-inside.de
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Firmwareversion 1.504, zusätzlich installiert sind nur die XML-App (für Homedroid) und LCD_Msg V1.21. Sobald ich LCD_Msg deinstalliere geht die Service-LED wieder.klassisch hat geschrieben:Bei mir mit der Firmware 1.503 geht die gelbe Service LED noch korrekt.
Aber ich denke, wenn Du rausbekommst, wie man die Service-LED ausknipst, freuen sich hier viele...
Evtl. ist es ja ein Bug/Feature (je nach Betrachtungsweise) der 1.504 Firmware?
Edit: Neue Erkenntnisse:
CCU wird ohne Batterien eingeschaltet: Service-LED geht aus sobald LCD_Msg V1.21 startet
Batterien werden im laufenden Betrieb aus der CCU entfernt: Service-LED geht an (und beim einlegen der Batterien wieder aus).
Im laufenden Betrieb tritt ein wired-Kommunikationsfehler auf: Service LED bleibt aus, im WebUI wird der Fehler aber gemeldet.
Gruß Markus
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Diese Version läuft bei mir auch. Allerdings fahre ich immer mit möglichst vollen Batterien. Kürzlich wurden die Batterien leer. Das gab nur Kuddelmuddel.Markus83 hat geschrieben: und LCD_Msg V1.21.
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Hallo!
Ich versuche den Dimmwert eines UP-Dimmers im Display einzublenden, bekomme es aber nicht so recht hin.
Die Prozentzahl sollte z.B. so eingeblendet werden: 40,5%.
string stderr;
string stdout;
string text = (dom.GetObject("BidCos-RF.IEQ0039828:1.LEVEL").Value()).ToString(2);
system.Exec ("sh /etc/config/addons/lcd_msg/display_msg.sh $m100s b150s r350 i1$Licht<br/>Dimmwert"# text ,&stdout, &stderr);
Das Display zeigt aber den Wert z.B. 0,4 an. Außerdem bekomme ich das %-Zeichen nur davor und nicht dahinter.
Weiß jemand, wie das korrekte Skript aussehen sollte? Ich bin noch Anfänger im Skript-schreiben.
Vielen Dank schon mal!
Ich versuche den Dimmwert eines UP-Dimmers im Display einzublenden, bekomme es aber nicht so recht hin.
Die Prozentzahl sollte z.B. so eingeblendet werden: 40,5%.
string stderr;
string stdout;
string text = (dom.GetObject("BidCos-RF.IEQ0039828:1.LEVEL").Value()).ToString(2);
system.Exec ("sh /etc/config/addons/lcd_msg/display_msg.sh $m100s b150s r350 i1$Licht<br/>Dimmwert"# text ,&stdout, &stderr);
Das Display zeigt aber den Wert z.B. 0,4 an. Außerdem bekomme ich das %-Zeichen nur davor und nicht dahinter.
Weiß jemand, wie das korrekte Skript aussehen sollte? Ich bin noch Anfänger im Skript-schreiben.
Vielen Dank schon mal!
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Hallo noch mal!
Ich habs mittlerweile nach ewigem rumprobieren geschafft:
string stderr;
string stdout;
var dimmw = (dom.GetObject("BidCos-RF.IEQ0039828:1.LEVEL").Value());
var dimmw1 = dimmw*100;
var dimmw2 = dimmw1.ToString(1);
var dimmw3 ="" + dimmw2 +"%";
system.Exec ("sh /etc/config/addons/lcd_msg/display_msg.sh $m100s b150s r350 i1$Licht Kizi<br/>Dimmw."# dimmw3 ,&stdout, &stderr);
Aber ein Fehler bleibt:
Die Displayhintergrundbeleuchtung bleibt immer nur 1 Minute an. Längere Zeiten scheinen nicht möglich zu sein. Auch mit Wert b2m z.B. nicht.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Viele Grüße...
Ich habs mittlerweile nach ewigem rumprobieren geschafft:
string stderr;
string stdout;
var dimmw = (dom.GetObject("BidCos-RF.IEQ0039828:1.LEVEL").Value());
var dimmw1 = dimmw*100;
var dimmw2 = dimmw1.ToString(1);
var dimmw3 ="" + dimmw2 +"%";
system.Exec ("sh /etc/config/addons/lcd_msg/display_msg.sh $m100s b150s r350 i1$Licht Kizi<br/>Dimmw."# dimmw3 ,&stdout, &stderr);
Aber ein Fehler bleibt:
Die Displayhintergrundbeleuchtung bleibt immer nur 1 Minute an. Längere Zeiten scheinen nicht möglich zu sein. Auch mit Wert b2m z.B. nicht.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Viele Grüße...
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Bei mir bleibt die Beleuchtung auch sehr lange an: Meine Parameter: '$m1d b2359ttimmy1977 hat geschrieben:Die Displayhintergrundbeleuchtung bleibt immer nur 1 Minute an. Längere Zeiten scheinen nicht möglich zu sein.
lcd_msg 2.21
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Ich habe die Displaybeleuchtung nun in der CCU-Systemsteuerung die Beleuchtungsdauer auf 2 Minuten gestellt.
Wie man hier im Forum liest, überschreibt diese Einstellung wohl die Parameterfunktion im Add-On.
Wenn das Problem in einer späteren Version der lcd_msg behoben werden könnte, wäre super.
Aber auch so ist das Programm schon echt klasse! Das einarbeiten in das Skript hat sich gelohnt.
Ich lasse nun Hinweise zu Schaltvorgängen und Dimmerwerte einblenden (Skript siehe vorherige Seite). Klappt einwandfrei.
Unglaublich, dass eine so gute Funktion nicht von vorne herein in die Software der CCU integriert worden ist.
Vielen Dank an die lcd_msg-Entwickler!
Wie man hier im Forum liest, überschreibt diese Einstellung wohl die Parameterfunktion im Add-On.
Wenn das Problem in einer späteren Version der lcd_msg behoben werden könnte, wäre super.
Aber auch so ist das Programm schon echt klasse! Das einarbeiten in das Skript hat sich gelohnt.
Ich lasse nun Hinweise zu Schaltvorgängen und Dimmerwerte einblenden (Skript siehe vorherige Seite). Klappt einwandfrei.
Unglaublich, dass eine so gute Funktion nicht von vorne herein in die Software der CCU integriert worden ist.
Vielen Dank an die lcd_msg-Entwickler!
-
- Beiträge: 3978
- Registriert: 24.03.2011, 04:32
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Beliebige Texte im Display anzeigen
Wie gesagt: Bei mir leuchtet die Hintergrundbeleuchtung länger-wenn es sein muß.
Ja, es ist schon etwas halbgar, daß die Anzeige nicht "out of the box" angesteuert werden kann.
Ja, das AddOn ist eine sehr große Hilfe.
Allerdings wird ein system.exec Aufruf benötigt, was eine Quelle der Instabilität ist. Du solltest darauf achten, daß zwischen system.exec Aufrufen immer genügend Zeit ist. Sonst hängt sich irgendwann die CCU auf. Beschränke die Anzeigen(wechsel) auf ein Minimum und gib der CCU genügend Zeit eines nach dem anderen abzuarbeiten.
Ja, es ist schon etwas halbgar, daß die Anzeige nicht "out of the box" angesteuert werden kann.
Ja, das AddOn ist eine sehr große Hilfe.
Allerdings wird ein system.exec Aufruf benötigt, was eine Quelle der Instabilität ist. Du solltest darauf achten, daß zwischen system.exec Aufrufen immer genügend Zeit ist. Sonst hängt sich irgendwann die CCU auf. Beschränke die Anzeigen(wechsel) auf ein Minimum und gib der CCU genügend Zeit eines nach dem anderen abzuarbeiten.