CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von dtp » 23.02.2018, 12:38

NI0X hat geschrieben:Leider spielt Synology da nicht wirklich mit weil die USV da per USB dran hängen muss.
Mir ist nicht wirklich klar, was du damit sagen möchtest. Inwiefern spielt Synology da wo nicht mit?

Oder meintest Du, dass deine USV keinen USB-Anschluss hat und sie deswegen nicht an die DiskStation anschließbar ist?
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

NI0X
Beiträge: 208
Registriert: 26.11.2017, 14:00

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von NI0X » 23.02.2018, 12:44

Wenn ich die USV per USB am Raspberry anschließe ist die Synology aussen vor, habe dann keine Möglichkeit mehr sie beim Stromausfall zu schützen.
Man muss die USV halt direkt an der Synology anschließen, dann dort den Status abholen. Das macht es leider etwas komplizierter.

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von dtp » 23.02.2018, 13:00

Nö, die USB-Verbindung zwischen USV und DiskStation bzw. Raspi dient doch lediglich der Zustands- und Datenübertragung. Die Stromversorgung von DiskStation und Raspi erfolgt ganz normal über die Steckdosen der USV. Insofern sind beim Stromausfall alle nachgeschalteten Geräte geschützt. Du kannst dir halt über die USB-Verbindung eine Statusmeldung der USV durch die DiskStation oder den Raspi schicken lassen.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

NI0X
Beiträge: 208
Registriert: 26.11.2017, 14:00

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von NI0X » 23.02.2018, 13:33

Ja...
Die USV meldet dann per USB an den RPi dass der Strom ausgefallen ist, die Synology kriegt weiter ihren Strom und weiss nichts von ihrem Glück.
Irgendwann ist der Akku leer, und die USV macht ihren Shutdown: Wahrscheinlichkeit von Datenkorruption und Festplattendefekt weil man ihr eben nicht sagen kann dass die USV gerade auf Akku läuft.
Das funktioniert eben nur wenn das USB Kabel an der Synology selbst angeschlossen ist.
Eine Einstellung für die USV über Netzwerk gibt es bei der Synology von Haus aus nicht soweit ich weiss.

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von Xel66 » 23.02.2018, 14:46

NI0X hat geschrieben:Eine Einstellung für die USV über Netzwerk gibt es bei der Synology von Haus aus nicht soweit ich weiss.
Dann weißt Du meines Wissens falsch, denn meine DS111 fährt mit der 211 (die per USB an der USV hängt) runter, wenn der Strom zur Neige geht. Auch der Status wird im Webinterface dargestellt, sowie der Verbindungsau- und -abbau im Log verzeichnet.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

NI0X
Beiträge: 208
Registriert: 26.11.2017, 14:00

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von NI0X » 23.02.2018, 15:00

Welche Einstellungen hast Du denn bei der Synology gemacht die nicht per USB angeschlossen ist?

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von Xel66 » 23.02.2018, 15:23

NI0X hat geschrieben:Welche Einstellungen...
Ich mußte da gar nicht viel einstellen. Nur einen Server (die IP der anderen DS) einstellen.

Gruß Xel66
Dateianhänge
USV.jpg
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von dtp » 23.02.2018, 15:35

Da ist aber ja ne USB-Verbindung zwischen USV und DS vorhanden. Was @NIOX meint ist, dass die DS auch ohne USB-Verbindung zur USV runterfahren soll. Das hatte ich zuerst falsch verstanden, denn das tut sie dann in der Tat nicht. Daher gehe ich auch den umgekehrten Weg. Bei mir ist die USV per USB mit der DS verbunden. Auf der DS läuft zudem der ioBroker im Docker. So wird das System rechtzeitig sanft herunter gefahren, wenn die Restkappa des USV-Akkus zur Neige geht. Mein Raspi kann dagegen einfach ausgeschaltet werden, da darauf eh nur die Homebridge und der Treiber für den Optolink-Adapter unserer Viessmann-Heizung läuft. Auch die CCU2 reagiert da aus meiner bisherigen Erfahrung relativ gelassen. Beides habe ich schon x Mal hart vom Netz genommen, ohne wirkliche Probleme. Aber das gilt eigentlich auch für die DS.

Mir geht's eher darum, dass DS, CCU2 und Raspi im Falle des Falles eine dreiviertel Stunde Stromausfall überbrückt bekommen und ich über den Stromausfall per Push-Nachricht informiert werde. Länger ist bei uns der Strom bisher nur extrem selten ausgefallen.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.

Xel66
Beiträge: 14148
Registriert: 08.05.2013, 23:33
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Nordwürttemberg
Hat sich bedankt: 583 Mal
Danksagung erhalten: 1497 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von Xel66 » 23.02.2018, 17:53

dtp hat geschrieben:Da ist aber ja ne USB-Verbindung zwischen USV und DS vorhanden.
Ja und nein. An dieser DS (übrigens 110 nicht 111) ist kein USB angeschlossen. Sie bezieht ihre Informationen über die unten als Server eingetragene DS211 per IP. Nur diese hat eine USB-Verbindung zur USV und stellt die USV-Informationen über die Netzwerkverbindung zur Verfügung. Theoretisch sollte der Rasperry (eine entsprechende Client-Konfiguration vorausgesetzt) auch erhalten können. Voraussetzung ist natürlich, dass seine Stromversorgung an der gleichen USV hängt. Scheint ein standardisiertes Protokoll zu sein.

Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: CCU2 mit USV - Stromausfall erkennen und melden

Beitrag von dtp » 24.02.2018, 14:37

Xel66 hat geschrieben:Scheint ein standardisiertes Protokoll zu sein.
Ja, das NUT-Protokoll.
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.