CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Moderator: Co-Administratoren
CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Liebe Homatiker,
ich bin seit bestimmt 5 Jahren sehr zufriedener Homatic-Nutzer, zuerst eine CCU1, als sie erschien habe ich gleich auf eine CCU2 gewechselt. Seit ein paar Monaten habe ich ständig Abstürze, das heißt, das GUI zeigt auf ewig den blauen Schirm "CCU noch nicht fertig", und nichts geht mehr. Meine Fernbedienungen bekommen das grüne Quittungslicht, auch wird soweit ich sehe durch die FB ein Systemzustand geändert, aber andere Funkkomponenten bekommen keine Befehle durch die CCU, weder per FB ausgelöst, noch zeitgesteuerte.
Da viele anderen ebenfalls von Abstürzen berichten, habe ich deren Erfahrungen versucht umzusetzten, und siehe da, es wurde gefühlt etwas besser.
Ich habe z.B. statt mehrfach die Astrofunktion aufzurufen jetzt einen Systemzustand Tag/Nacht und frag eden für meine Rollladensteuerung ab.
Ich hatte mehrere LAN-Adapter im Einsatz, habe jetzt alle deaktiviert, obwohl eine Rolllade im Souterrain jetzt zu weit von der CCU2 ist und nicht mehr reagiert.
Ich habe immer noch einen Repeater in der Garage im Einsatz, den brauche ich dort aber auch, die ist recht weit vom Haus weg. Ich habe aber nur die Komponenten der Garage sowie die Fernbedienungen dem Reapter zugeordnet.
Ich habe eine andere Hardware, eine völlig neue CCU2 installiert, keine Änderung.
System.exec hab ich zwar noch in einigen wenigen Scripten, aber die sollen nur einen Einbruchsalarm per SMS bzw. Prowl weitergeben, und es wurde nie Alarm ausgelöst, das kann es also nicht sein.
Vor einer Weile hatte ich noch den PTB-Server als Zeit-Server eingetragen, das habe ich vor einer Weile auf meine Fritz.box umgestellt, jetzt ganz gelöscht, also gar keinen Zeitserver mehr.
Komisch ist, dass einmal als Land Australien da stand, als ich nachschaute, deshalb war damals wohl auch die Atrofunktion verquer, das hat sich aber nicht mehr wiederholt.
Aber es passiert immer wieder mal, dass unsere Schlafzimmer Rollladen-nachts um 2.00 oder auch zu anderen Zeiten aufgehen, obwohl gerade fürs Schlafzimmer gar keine Öffnung programmiert ist, solange der Zustand "Anwesend" gesetzt ist. Die anderen Rollladen gehen weitgehend ok auf und zu, bis auf die weiter entfernten mit Empfangsschwierigkeiten ohne LAN-Adapter.
Mal läuft die Anlage 5-8 Tage völlig problemlos, meistens solange bis sich erste Fehler andeuten. Gestern abend ging eine "nahe" Rolllade nicht runter, ich dachte, jetzt beginnen Schwierigkeiten und hab zur Vorsicht mal die seit etlichen Tagen laufende CCU neu gebootet, regulär mit DOM-Sicherung übers WebUI-Wartung. Heute morgen hing die Anlage wieder (blue screen), aber wie fast immer komme ich über CUxD noch drauf und habe über CUxD-SERVICE einen CCU-Restart initialisert (ohne DOM-Save, weil das in solchen Fällen nie geht).
Vor wenigen Stunden wieder Hang.
Von diesem Hang hab ich mal den CuxD Status sowie das Syslog angehängt. Kann mir jemand helfen??
Gibt es wenigstens eine Funktion, mit der ich über Script einen Neustart initialisieren kann? Dann könnte ich diese aufrufen, wenn es hängt, vielleicht geht das ja noch.
Lieber wäre mir natürlich, den Fehler zu finden, aber ich bin jetzt ratlos.
Vielen Dank.
Ralph
Inventur:
237 Kanäle in 76 Geräten:
1x HM-RC-19, 1x HM-Sec-SFA-SM, 4x HM-LC-Sw1-Pl, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-O, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-CC-SCD, 1x HM-RC-12, 2x HM-LC-Dim1L-CV, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-PB-4-WM, 2x HM-RC-Key4-2, 1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-RC-4-2, 3x HM-RC-Key3-B, 1x HM-RC-4-B, 1x HM-OU-LED16, 2x HM-PB-2-WM, 2x HM-SwI-3-FM, 2x HMW-IO-12-Sw7-DR, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-LC-Bl1-SM, 12x HM-LC-Bl1-PB-FM, 5x HM-Sec-SD, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 3x HM-LC-Bl1-FM, 3x HM-Sec-Key, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-CC-TC, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-WDS, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HM-ES-PMSw1-Pl
+ Cux.D 1.5
+ db_access 2.0b1
+ Programme Drucken 1.1
+ QA 2.0b1
+ meine-homatic.de
ich bin seit bestimmt 5 Jahren sehr zufriedener Homatic-Nutzer, zuerst eine CCU1, als sie erschien habe ich gleich auf eine CCU2 gewechselt. Seit ein paar Monaten habe ich ständig Abstürze, das heißt, das GUI zeigt auf ewig den blauen Schirm "CCU noch nicht fertig", und nichts geht mehr. Meine Fernbedienungen bekommen das grüne Quittungslicht, auch wird soweit ich sehe durch die FB ein Systemzustand geändert, aber andere Funkkomponenten bekommen keine Befehle durch die CCU, weder per FB ausgelöst, noch zeitgesteuerte.
Da viele anderen ebenfalls von Abstürzen berichten, habe ich deren Erfahrungen versucht umzusetzten, und siehe da, es wurde gefühlt etwas besser.
Ich habe z.B. statt mehrfach die Astrofunktion aufzurufen jetzt einen Systemzustand Tag/Nacht und frag eden für meine Rollladensteuerung ab.
Ich hatte mehrere LAN-Adapter im Einsatz, habe jetzt alle deaktiviert, obwohl eine Rolllade im Souterrain jetzt zu weit von der CCU2 ist und nicht mehr reagiert.
Ich habe immer noch einen Repeater in der Garage im Einsatz, den brauche ich dort aber auch, die ist recht weit vom Haus weg. Ich habe aber nur die Komponenten der Garage sowie die Fernbedienungen dem Reapter zugeordnet.
Ich habe eine andere Hardware, eine völlig neue CCU2 installiert, keine Änderung.
System.exec hab ich zwar noch in einigen wenigen Scripten, aber die sollen nur einen Einbruchsalarm per SMS bzw. Prowl weitergeben, und es wurde nie Alarm ausgelöst, das kann es also nicht sein.
Vor einer Weile hatte ich noch den PTB-Server als Zeit-Server eingetragen, das habe ich vor einer Weile auf meine Fritz.box umgestellt, jetzt ganz gelöscht, also gar keinen Zeitserver mehr.
Komisch ist, dass einmal als Land Australien da stand, als ich nachschaute, deshalb war damals wohl auch die Atrofunktion verquer, das hat sich aber nicht mehr wiederholt.
Aber es passiert immer wieder mal, dass unsere Schlafzimmer Rollladen-nachts um 2.00 oder auch zu anderen Zeiten aufgehen, obwohl gerade fürs Schlafzimmer gar keine Öffnung programmiert ist, solange der Zustand "Anwesend" gesetzt ist. Die anderen Rollladen gehen weitgehend ok auf und zu, bis auf die weiter entfernten mit Empfangsschwierigkeiten ohne LAN-Adapter.
Mal läuft die Anlage 5-8 Tage völlig problemlos, meistens solange bis sich erste Fehler andeuten. Gestern abend ging eine "nahe" Rolllade nicht runter, ich dachte, jetzt beginnen Schwierigkeiten und hab zur Vorsicht mal die seit etlichen Tagen laufende CCU neu gebootet, regulär mit DOM-Sicherung übers WebUI-Wartung. Heute morgen hing die Anlage wieder (blue screen), aber wie fast immer komme ich über CUxD noch drauf und habe über CUxD-SERVICE einen CCU-Restart initialisert (ohne DOM-Save, weil das in solchen Fällen nie geht).
Vor wenigen Stunden wieder Hang.
Von diesem Hang hab ich mal den CuxD Status sowie das Syslog angehängt. Kann mir jemand helfen??
Gibt es wenigstens eine Funktion, mit der ich über Script einen Neustart initialisieren kann? Dann könnte ich diese aufrufen, wenn es hängt, vielleicht geht das ja noch.
Lieber wäre mir natürlich, den Fehler zu finden, aber ich bin jetzt ratlos.
Vielen Dank.
Ralph
Inventur:
237 Kanäle in 76 Geräten:
1x HM-RC-19, 1x HM-Sec-SFA-SM, 4x HM-LC-Sw1-Pl, 3x HM-Sec-MDIR, 1x HM-Sen-MDIR-O, 2x HM-Sec-SC-2, 1x HM-CC-SCD, 1x HM-RC-12, 2x HM-LC-Dim1L-CV, 1x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-PB-4-WM, 2x HM-RC-Key4-2, 1x HM-PB-6-WM55, 2x HM-RC-4-2, 3x HM-RC-Key3-B, 1x HM-RC-4-B, 1x HM-OU-LED16, 2x HM-PB-2-WM, 2x HM-SwI-3-FM, 2x HMW-IO-12-Sw7-DR, 1x HM-LC-Sw4-WM, 1x HM-LC-Sw4-PCB, 1x HM-OU-CFM-Pl, 1x HM-LC-Bl1-SM, 12x HM-LC-Bl1-PB-FM, 5x HM-Sec-SD, 1x HM-Sys-sRP-Pl, 3x HM-LC-Bl1-FM, 3x HM-Sec-Key, 1x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-WDS10-TH-O, 1x HM-CC-TC, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-Sec-WDS, 1x HM-WDS100-C6-O, 1x HM-ES-PMSw1-Pl
+ Cux.D 1.5
+ db_access 2.0b1
+ Programme Drucken 1.1
+ QA 2.0b1
+ meine-homatic.de
- AndiN
- Beiträge: 2621
- Registriert: 10.06.2015, 08:54
- Wohnort: Hennef
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Hallo Ralph,
bei den Problemen kann ich Dir leider nicht helfen.
Aber das automatische Rebooten habe ich für Dich gefunden: hier
Bei mir waren es früher immer defekte Skripte. Bei mir schmiert auch heute noch die CCU ab, wenn ich ein Skript fehlerhaft speicher.
An Deiner Stelle würde ich einmal die Skripte alle deaktivieren und schauen, ob Sie dann stabil durch läuft. Weiterhin die Skripte einmal über "Skripte testen" und "Fehlerprüfung" testen. (tauchen dann auf einmal Fehler im Log auf?)
Also so würde ich persönlich anfangen. Vielleicht hat wer noch andere Ideen/Ansätze
Andi
bei den Problemen kann ich Dir leider nicht helfen.
Aber das automatische Rebooten habe ich für Dich gefunden: hier
Bei mir waren es früher immer defekte Skripte. Bei mir schmiert auch heute noch die CCU ab, wenn ich ein Skript fehlerhaft speicher.
An Deiner Stelle würde ich einmal die Skripte alle deaktivieren und schauen, ob Sie dann stabil durch läuft. Weiterhin die Skripte einmal über "Skripte testen" und "Fehlerprüfung" testen. (tauchen dann auf einmal Fehler im Log auf?)
Also so würde ich persönlich anfangen. Vielleicht hat wer noch andere Ideen/Ansätze
Andi
Andi (Greenhorn)
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Danke Andi,
den Watchdog mit dem Cuxd Timer habe ich eingerichtet, scheint zu funktionieren.
Ich hab nur wenige Scripts, alle überprüft und bestehen den Test im GUI. Hab jetzt aber trotzdem mal die Scripte aus dem Forum deaktiviert, die min/max Wetterdaten berechnen, Servicemeldungen aufräumen, usw. Nur div. email Scripte hab ich aktiv gelassen, aber ich bin sicher, dass die nicht aufgerufen wurden.
Hatte gerade wieder einen Absturz, und die CCU hat von selbst neu gebootet. Das hilft schon mal, wenn ich unterwegs bin, aber ich hätte natürlich gerne das Ursprungsproblem gelöst.
Der CuxD Status zeigte kurz vor / während des Hängens 100% CPU load an, normalerweise sonst gerade ein paar wenige einstellige %. Das anliegende wurde kopiert kurz nachdem der Watchdog das Rebooten initialisiert hatte, aber noch nicht vollständig rebootet war.
Das Full Syslog (von vor dem Reboot) ist hier: Was heißt z.B.
Apr 25 12:14:53 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} ?
Das ist wohl nur das GUI, oder? Kann sein, dass ich als er hing, mehrere Verbindungsversuche aufmachte.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn da jemand mal reinschauen könnte und mir einen Tip geben könnte.
Ralph
den Watchdog mit dem Cuxd Timer habe ich eingerichtet, scheint zu funktionieren.
Ich hab nur wenige Scripts, alle überprüft und bestehen den Test im GUI. Hab jetzt aber trotzdem mal die Scripte aus dem Forum deaktiviert, die min/max Wetterdaten berechnen, Servicemeldungen aufräumen, usw. Nur div. email Scripte hab ich aktiv gelassen, aber ich bin sicher, dass die nicht aufgerufen wurden.
Hatte gerade wieder einen Absturz, und die CCU hat von selbst neu gebootet. Das hilft schon mal, wenn ich unterwegs bin, aber ich hätte natürlich gerne das Ursprungsproblem gelöst.
Der CuxD Status zeigte kurz vor / während des Hängens 100% CPU load an, normalerweise sonst gerade ein paar wenige einstellige %. Das anliegende wurde kopiert kurz nachdem der Watchdog das Rebooten initialisiert hatte, aber noch nicht vollständig rebootet war.
Das Full Syslog (von vor dem Reboot) ist hier: Was heißt z.B.
Apr 25 12:14:53 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} ?
Das ist wohl nur das GUI, oder? Kann sein, dass ich als er hing, mehrere Verbindungsversuche aufmachte.
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn da jemand mal reinschauen könnte und mir einen Tip geben könnte.
Ralph
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Hallo!
Kann es sein das irgendwelche Handy-App`s oder ähnliches Deine CCU mit ständigen Abfragen an die maximale Auslastung bringen und dadurch abschießen?
Irgendwas habe ich da kürzlich flüchtig im Forum gelesen....
Grüße!
Jörg
Kann es sein das irgendwelche Handy-App`s oder ähnliches Deine CCU mit ständigen Abfragen an die maximale Auslastung bringen und dadurch abschießen?
Irgendwas habe ich da kürzlich flüchtig im Forum gelesen....
Grüße!
Jörg
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Hi,
vielleicht erzählst Du uns ein bisschen mehr, was so alles rund um Deine CCU2 passiert.. Raspis, Arduinos, Tablets mit Apps, Handys mit Apps, Router mit Portforwarding auf die CCU anstelle von VPN-Tunnel, offenes WLAN, sonstige Software auf Settop-Boxen etc. die irgendwas mit der CCU machen, Nagios mit Service-Monitoring, BigBrother etc.
Der Familienvater
vielleicht erzählst Du uns ein bisschen mehr, was so alles rund um Deine CCU2 passiert.. Raspis, Arduinos, Tablets mit Apps, Handys mit Apps, Router mit Portforwarding auf die CCU anstelle von VPN-Tunnel, offenes WLAN, sonstige Software auf Settop-Boxen etc. die irgendwas mit der CCU machen, Nagios mit Service-Monitoring, BigBrother etc.
Der Familienvater
-
- Beiträge: 494
- Registriert: 29.04.2014, 18:38
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Hallo
dann mach doch bitte mal ein netstat -an und ein lsof auf der CCU wenn das Problem da ist. Hier sollte man dann zumin. sehen wo das Problem her kommt.
Gruß
Bulli
dann mach doch bitte mal ein netstat -an und ein lsof auf der CCU wenn das Problem da ist. Hier sollte man dann zumin. sehen wo das Problem her kommt.
Code: Alles auswählen
netstat -an
Code: Alles auswählen
lsof
Bulli
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Hallo,
Nix anderes auf oder mit der CCU, kein Raspus oder sonst was, nur Meine-Homenatic.de.
Kein offenes WLAN und kein Port forewarding und keine andere IP Adresse im Lan kommuniziert mit der CCU außer meinem PC oder dem iPad.
Ausser dem was in meiner Inventur im ersten Beitrag stand, nur noch Pocket Control vom iPad, aber die Abstürze sind damit nicht korreliert.
Netstat probiere ich mal, Dauert aber eine Weile, da ich gerade nicht zuhause bin und das nicht gerne Remote machen möchte.
Ralph
Nix anderes auf oder mit der CCU, kein Raspus oder sonst was, nur Meine-Homenatic.de.
Kein offenes WLAN und kein Port forewarding und keine andere IP Adresse im Lan kommuniziert mit der CCU außer meinem PC oder dem iPad.
Ausser dem was in meiner Inventur im ersten Beitrag stand, nur noch Pocket Control vom iPad, aber die Abstürze sind damit nicht korreliert.
Netstat probiere ich mal, Dauert aber eine Weile, da ich gerade nicht zuhause bin und das nicht gerne Remote machen möchte.
Ralph
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Was kam denn hier raus? Ich habe seit neustem auch ein Dauerfeuer von:
Code: Alles auswählen
Jun 23 22:47:28 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:28 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:28 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:28 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:28 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
Jun 23 22:47:29 homematic-ccu2 local0.info ReGaHss: Info: Max. connections (6) reached! {"HTTP-Listener"} [../Platform/Internet/http/httpListener.cpp (158)]
- AndiN
- Beiträge: 2621
- Registriert: 10.06.2015, 08:54
- Wohnort: Hennef
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 28 Mal
Re: CCU2 Absturz alle paar Tage, Bluescreen
Hmm, noch nie gesehen. Aber irgendwie hört sich das nach maximaler Anzahl von Sitzungen an? Könnte das sein? Zu viele WebUI sitzungen offen?
Andi
Andi
Andi (Greenhorn)
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links
Letzter Reboot: 17.03.24 => FW Update (Uptime:Rekord:153 Tage)
Systeminfos: Raspberry Pi3 Firmware: 3.75.6.20240316 142 Geräte
System angebunden: 3 Roomba 650 - Sprachausgabe via Home24 Media - Pocket Control - Zentrale: Asus TF103 mit Home24 Tablet
Addons: Drucken 2.5 - HQ WebUI 2.5.9 - XML-API 1.22 - CUx-Daemon 2.9.3 - E-Mail 1.7.4 - hm_pdetect 1.11 - VPN cloudmatic
Diverse Links