Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 17.11.2013, 14:28
- Wohnort: Schweiz Aargau
Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Hallo, ich möchte meine Heizung mit Homematic steuern und brauche etwas Hilfe, da ich der Scriptsprache nicht so mächtig bin
Kurze Beschreibung:
Die Verschiedenen Komponenten sind:
Wetterstation im Garten
Schaltaktor für Vorlaufpumpe
Rolladenaktor für Mischventil
Temperaturfühler für Vorlauftemperatur
Stellmotoren an Radiatoren 10Stk
Ich würde gerne die Vorlauftemperatur abhängig von der Aussentemperatur haben.
zb.
15 grad = max 40 grad Vorlauf
10 grad = max 45 grad Vorlauf
5 grad = max 50 grad Vorlauf
0 grad = max 55 grad Vorlauf
-5 grad = max 60 grad Vorlauf
-<10 grad = max 65 grad Vorlauf
des weiteren sollte nur wenn ein Stellmotor zb. ab 10% offen ist das Mischventil anhängig von der Aussentemperatur öffnen und die Vorlaufpumpe einschalten.
Die Heizung selber läuft immer, Kesseltemperatur 70grad (hochhaltung) , weil die den Warmwasserboiler unabhängig von der Raumheizung lädt.
Sollte sich jemand meinem Problem erbarmen und einen Exorbitanten Aufwand treiben bin ich auch bereit einen Obulus zu spenden.
Gruss Charly
Kurze Beschreibung:
Die Verschiedenen Komponenten sind:
Wetterstation im Garten
Schaltaktor für Vorlaufpumpe
Rolladenaktor für Mischventil
Temperaturfühler für Vorlauftemperatur
Stellmotoren an Radiatoren 10Stk
Ich würde gerne die Vorlauftemperatur abhängig von der Aussentemperatur haben.
zb.
15 grad = max 40 grad Vorlauf
10 grad = max 45 grad Vorlauf
5 grad = max 50 grad Vorlauf
0 grad = max 55 grad Vorlauf
-5 grad = max 60 grad Vorlauf
-<10 grad = max 65 grad Vorlauf
des weiteren sollte nur wenn ein Stellmotor zb. ab 10% offen ist das Mischventil anhängig von der Aussentemperatur öffnen und die Vorlaufpumpe einschalten.
Die Heizung selber läuft immer, Kesseltemperatur 70grad (hochhaltung) , weil die den Warmwasserboiler unabhängig von der Raumheizung lädt.
Sollte sich jemand meinem Problem erbarmen und einen Exorbitanten Aufwand treiben bin ich auch bereit einen Obulus zu spenden.
Gruss Charly
-
- Beiträge: 12925
- Registriert: 16.01.2009, 18:48
- Wohnort: Steingaden
- Hat sich bedankt: 1599 Mal
- Danksagung erhalten: 222 Mal
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
und die suche zu dem thema hat versagt?
-------
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
!!! der download der handbüchern auf den seiten von eq3 und das lesen der tips und tricks kann das hm-leben sehr erleichtern - das nutzen der suche nach schlagworten ebenso !!!
wer schreibfehler findet darf sie behalten.
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
wer sagt denn, das Du das nicht mit der WebUi lösen kannst?crosenberger hat geschrieben:da ich der Scriptsprache nicht so mächtig bin
Schon mal probiert?
BTW Du solltest immer die Typenbezeichnungen der Komponenten angeben HM-xx-xx
Stellmotoren an Heizungen gibt es verschiedene.
Das leistet jede moderne Therme mit einer Aussentemperatur geführten VL Temp ganz von allein.Ich würde gerne die Vorlauftemperatur abhängig von der Aussentemperatur haben.
Keine HM notwendig.
Auch das geht ohne Script.des weiteren sollte nur wenn ein Stellmotor zb. ab 10% offen ist das Mischventil ... öffnen und die Vorlaufpumpe einschalten.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 17.11.2013, 14:28
- Wohnort: Schweiz Aargau
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Danke für den Hinweis, noch die Fehlenden Komponenten
Wetterstation im Garten = HM-WDS100-C6-O
Schaltaktor für Vorlaufpumpe = HM-LC-Sw1-SM
Rolladenaktor für Mischventil = HM-LC-Bl1-SM
Temperaturfühler für Vorlauftemperatur = HM-WDS30-T-O
Stellmotoren an Radiatoren 10Stk = HM-CC-RT-DN
Habe mir das mit dem WebUI angesehen, werde mal versuchen ob ich die sache hinbekomme. Denke aber es ist doch ziemlich kompliziert im WebUI mit dem Temeratursensor aussen und der Vorlauftemperatur.
Aber Danke für den Hinweis
Charly
Wetterstation im Garten = HM-WDS100-C6-O
Schaltaktor für Vorlaufpumpe = HM-LC-Sw1-SM
Rolladenaktor für Mischventil = HM-LC-Bl1-SM
Temperaturfühler für Vorlauftemperatur = HM-WDS30-T-O
Stellmotoren an Radiatoren 10Stk = HM-CC-RT-DN
Habe mir das mit dem WebUI angesehen, werde mal versuchen ob ich die sache hinbekomme. Denke aber es ist doch ziemlich kompliziert im WebUI mit dem Temeratursensor aussen und der Vorlauftemperatur.
Aber Danke für den Hinweis
Charly
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 17.11.2013, 14:28
- Wohnort: Schweiz Aargau
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Hallo Dondaik, habe Stunden damit verbracht etwas zu finden das mit meinem Problem zusammenpasst.
Gibt vielleicht schon ähnliche scripts und Ideen, nur leider kann ich die dann nicht anpassen
Charly
Gibt vielleicht schon ähnliche scripts und Ideen, nur leider kann ich die dann nicht anpassen
Charly
- Herbert_Testmann
- Beiträge: 11062
- Registriert: 17.01.2009, 11:30
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Hallo
eine Regelung der Vorlauftemp über den "Mischer" wird mit WebUi Programm nicht funktionieren, da dort keine Vergleiche zweier dynamischer Werte möglich ist.
Ich verfolge das jetzt auch nicht weiter, denn man muss mit HM nicht alles machen, nur weil man es machen kann. Die Regelung der VL Temp macht eindeutig die Therme intern.
eine Regelung der Vorlauftemp über den "Mischer" wird mit WebUi Programm nicht funktionieren, da dort keine Vergleiche zweier dynamischer Werte möglich ist.
Ich verfolge das jetzt auch nicht weiter, denn man muss mit HM nicht alles machen, nur weil man es machen kann. Die Regelung der VL Temp macht eindeutig die Therme intern.
---
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Hi, mit dem Sendeintervall von 3 min vom Temperatursensor ist keine gescheite Regelung möglich, deswegen scheidet HM Funk an der Stelle aus.
Der Familienvater
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Der Familienvater
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
-
- Beiträge: 10
- Registriert: 17.11.2013, 14:28
- Wohnort: Schweiz Aargau
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Familienvater hat geschrieben:Hi, mit dem Sendeintervall von 3 min vom Temperatursensor ist keine gescheite Regelung möglich, deswegen scheidet HM Funk an der Stelle aus.
Der Familienvater
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Hallo, bei der Trägheit einen Heizungssystem sollten 3 min absolut keine rolle spielen.
Gruss
Charly
-
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Hi,
Du willst von 70 Grad runtermischen, auf 40-50 Grad, und das auch noch Selektiv, bei Wärmeanforderung. In 10.minuten hast du max 4 Messwerte, wie lange wolltest Du warten, bis es warm/zu warm/zu kalt wird? Wenn ein Heizkörper selber stärker regelt, weil zb Boost aktiviert wurde, muss auch der Mischer spontan nachregeln können, um auf die gestiegene Wärmeanforderung zu reagieren.
Versuch doch einfach mal zu duschen, und wirklich nur alle 2,5 min die Temperatur von jemand 2. Regeln zu lassen, wobei Du jeweils genau einmal die Richtung vorgibst. Und dann zieht noch jemand die Spülung...
Und dann erzähl mal, was das für ein Gefühl war.
Der Familienvater
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Du willst von 70 Grad runtermischen, auf 40-50 Grad, und das auch noch Selektiv, bei Wärmeanforderung. In 10.minuten hast du max 4 Messwerte, wie lange wolltest Du warten, bis es warm/zu warm/zu kalt wird? Wenn ein Heizkörper selber stärker regelt, weil zb Boost aktiviert wurde, muss auch der Mischer spontan nachregeln können, um auf die gestiegene Wärmeanforderung zu reagieren.
Versuch doch einfach mal zu duschen, und wirklich nur alle 2,5 min die Temperatur von jemand 2. Regeln zu lassen, wobei Du jeweils genau einmal die Richtung vorgibst. Und dann zieht noch jemand die Spülung...
Und dann erzähl mal, was das für ein Gefühl war.
Der Familienvater
Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
Re: Komplexe Heizungssteuerung Anfrage
Dem stimme ich voll zu. Mit der dadurch entstehenden zusätzlichen Totzeit bekommt man nur eine sehr träge Regelung stabil.Familienvater hat geschrieben:mit dem Sendeintervall von 3 min vom Temperatursensor ist keine gescheite Regelung möglich, deswegen scheidet HM Funk an der Stelle aus.
Für das Gesamtsystem unter Einbeziehung des zu beheizenden Raumes trifft das zu, nicht jedoch für die Regelung der Vorlauftemperatur.crosenberger hat geschrieben:bei der Trägheit einen Heizungssystem sollten 3 min absolut keine rolle spielen
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)