Hallo zusammen,
wir hatten ehuet einen 3 stündigen Stromausfall. Danach waren angelernte IP Aktoren verschwunden (also nicht physisch, sondern nicht mehr in CCU2 angelernt und auch die Programme dazu waren weg.
Ebenso hat mich gewundert, dass die Regenmenge "gestern und heute" danach auf 0 stand.
Weshalb gehen diese Daten verloren? Werden diese Daten nicht fest gespeichert?
Danke und Grüße
Sebastian
Stromausfall, IP Aktoren weg und Regenmenge 0
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 01.07.2017, 14:11
Re: Stromausfall, IP Aktoren weg und Regenmenge 0
Alle Daten werden zwischengespeichert und ca. alle 12 Stunden fest in die Rega übernommen.
Auch das abmelden von der CCU per Button in der WebUI, ein Reboot der über die WebUI angestoßen wird und das erstellen eines Backup führen zur festen Übernahme der neuen Daten.
Passiert ein Stromausfall bevor die Änderungen fest abgelegt wurden, dann sind meistens alle Änderungen verloren...
Auch das abmelden von der CCU per Button in der WebUI, ein Reboot der über die WebUI angestoßen wird und das erstellen eines Backup führen zur festen Übernahme der neuen Daten.
Passiert ein Stromausfall bevor die Änderungen fest abgelegt wurden, dann sind meistens alle Änderungen verloren...
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
-
- Beiträge: 6
- Registriert: 01.07.2017, 14:11
Re: Stromausfall, IP Aktoren weg und Regenmenge 0
Danke dir vielmals. D.h. der Wettersensor speichert alle Werte ca. 12h? Ich habe inzwischen, seit ich 4 neue Homematic Komponenten integriert habe, ständig massive Kommunikationsstörungen, u.a. zum Wettersensor. Der ist teilweise zwischen 15-25 Minuten nicht erreichbar. Die in der Zwischenzeit erfassten Daten, bspw. Regenmenge, ist damit aber nicht verloren - wenn ich dich richtig verstanden habe.
Vielen Dank und liebe grüße
Vielen Dank und liebe grüße
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: Stromausfall, IP Aktoren weg und Regenmenge 0
Nicht durcheinander wirbeln.
Als erstes wäre zu klären ob der Stromausfall dich direkt nach dem Anlernen bzw. Anlegen von Programmen getroffen hat?
Dann wäre der Verlust der IP Geräte usw. erklärbar wie oben geschrieben.
Das Weitere sieht wieder mal aus wie DutyCycle, wie sieht der bei dir aus?
Alchy
Als erstes wäre zu klären ob der Stromausfall dich direkt nach dem Anlernen bzw. Anlegen von Programmen getroffen hat?
Dann wäre der Verlust der IP Geräte usw. erklärbar wie oben geschrieben.
Das Weitere sieht wieder mal aus wie DutyCycle, wie sieht der bei dir aus?
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: Stromausfall, IP Aktoren weg und Regenmenge 0
@sebastianb
Du verstehst mich falsch!
Die CCU arbeitet mit einem Zwischenspeicher ähnlich einer Datenbank. Die darin enthaltenen Daten werden temporär gespeichert und können verloren gehen. Die enthaltenen Informationen werden vor einem Reboot per WebUI, vorm erstellen eines Backup und jedes Mal beim regulären abmelden über die WebUI fest ins Dateisystem bzw. der Rega übernommen. Automatisch erfolgt die "Endablage" ca. alle 12 Stunden.
Wird der Stecker der CCU gezogen startet das System mit der letzten fest abgelegten Konfiguration. So kann es passieren das angelernte Geräte, Programme, andere Änderungen usw. wieder verschwunden sind.
Die Geräte hingegen verlieren ihren Zuststsand sofort wenn sie von einem Stromausfall betroffen sind. Erst bei der nächsten Aktualisierung/Statusänderung zeigen sie wieder den aktuellen Status.
Ohne Stromverlust speichern die Geräte lediglich ihren aktuellen Status bis dieser aktualisiert oder verändert wird.
Das alles hat mit den Kommunikationsproblemen nichts zu tun. Das ist eine andere Bsustelle!
Du verstehst mich falsch!
Die CCU arbeitet mit einem Zwischenspeicher ähnlich einer Datenbank. Die darin enthaltenen Daten werden temporär gespeichert und können verloren gehen. Die enthaltenen Informationen werden vor einem Reboot per WebUI, vorm erstellen eines Backup und jedes Mal beim regulären abmelden über die WebUI fest ins Dateisystem bzw. der Rega übernommen. Automatisch erfolgt die "Endablage" ca. alle 12 Stunden.
Wird der Stecker der CCU gezogen startet das System mit der letzten fest abgelegten Konfiguration. So kann es passieren das angelernte Geräte, Programme, andere Änderungen usw. wieder verschwunden sind.
Die Geräte hingegen verlieren ihren Zuststsand sofort wenn sie von einem Stromausfall betroffen sind. Erst bei der nächsten Aktualisierung/Statusänderung zeigen sie wieder den aktuellen Status.
Ohne Stromverlust speichern die Geräte lediglich ihren aktuellen Status bis dieser aktualisiert oder verändert wird.
Das alles hat mit den Kommunikationsproblemen nichts zu tun. Das ist eine andere Bsustelle!
Viele Grüße!
Jörg
Jörg