Wenn ich es unter Status Programm manuell starte klappt es auch. Automatisch leider nicht.
Aktor Reset hatte ich auch schon
Nun ja egal. Ich realisiere es jetzt über Strom messen, dass kommt aufs Gleiche raus.
Danke für Eure Hilfe
simples Programm - Anzeigefehler?
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: simples Programm - Anzeigefehler?
Es tut mir leid, aber mit den Begriff "Zwischenschalter" kann ich nicht wirklich etwas anfangen.erazorlee hat geschrieben:sobald ein Zwischenschalter an oder aus geht.
Im weiteren Verlauf des Threads, den ich nun mehrfach durchlesen musste um Irrungen zumindest zu vermeiden, wird dann erwähnt das es sich um ein
Dürfte ich gnädigerweise erfahren, um was für ein Gerät es sich dabei handelt?erazorlee hat geschrieben:das es sich um ein IP Gerät handelt?
Ich vermute, es handelt sich um ein HMIP-FSM ?
Aber nur, wenn es nicht zu viele Umstände bereitet.
Alchy
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: simples Programm - Anzeigefehler?
HMIP-PSM
Nicht Zwischenschalter sondern Zwischenstecker
Sorry für den falschen Begriff
Nicht Zwischenschalter sondern Zwischenstecker
Sorry für den falschen Begriff
-
- Beiträge: 10754
- Registriert: 24.02.2011, 01:34
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 673 Mal
Re: simples Programm - Anzeigefehler?
Danke für die Nennung des Types HMIP-PSM. Verwunderlich zwar, wo doch der Aktor gar keinen Kanal 1 in der Programmierung anbietet. ein FSM dagegen schon.
Nun suggeriert mir dein Kanalname aber das es sich um Kanal 1 handelt Aber das wird mein Fehler sein, nur kann ich das Verhalten eben so nicht nachstellen.
Also um welchen Kanal handelt es sich den du benutzt?
und
Mit welcher Firmwareversion werden denn deine beiden HMIP-PSM an der CCU ?? mit welcher Firmwareversion betrieben
Alchy
PS: Vielleicht könntest du bitte bei deinen nächsten Fragen gleich am Anfang solche Informationen, wie den Typ usw. ungefragt bereitstellen, das macht es in Zukunft einfacher zu helfen.
Nun suggeriert mir dein Kanalname aber das es sich um Kanal 1 handelt Aber das wird mein Fehler sein, nur kann ich das Verhalten eben so nicht nachstellen.
Also um welchen Kanal handelt es sich den du benutzt?
und
Mit welcher Firmwareversion werden denn deine beiden HMIP-PSM an der CCU ?? mit welcher Firmwareversion betrieben
Alchy
PS: Vielleicht könntest du bitte bei deinen nächsten Fragen gleich am Anfang solche Informationen, wie den Typ usw. ungefragt bereitstellen, das macht es in Zukunft einfacher zu helfen.
Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.
© Sandra Pulsfort (*1974)
Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.
Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.
Re: simples Programm - Anzeigefehler?
Ist auch nicht Kanal 1 ist Kanal 3 (siehe Bild). Die 1 ist wohl versehentlich in den Namen gerutscht, da ich keine Zahl bei den Kanälen in der Namenskonvention drin hab.
Firmware ist 2.2.2
Sehe gerade das es eine neue von vor 5 Tagen gibt, 2.6.2. Ich werd mal updaten.
Firmware ist 2.2.2
Sehe gerade das es eine neue von vor 5 Tagen gibt, 2.6.2. Ich werd mal updaten.