Hallo,
ich habe einige Fenster und Türkontakte.
Nun möchte ich überwachen wenn einer dieser Kontakte länger als 20min offen ist, sollte ein Aktion gestartet werden.
Ich habe schon einiges durchprobiert, aber irgentwie stehe ich da auf dem Schlauch
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß
ich habe einige Fenster und Türkontakte.
Nun möchte ich überwachen wenn einer dieser Kontakte länger als 20min offen ist, sollte ein Aktion gestartet werden.
Ich habe schon einiges durchprobiert, aber irgentwie stehe ich da auf dem Schlauch
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Gruß
Re: Tür/Fensterkontakt nach Zeit überwachen
Bei Fenster Öffnung Systemvariable um 20 Minuten verzögert auf einen Wert "Fenster lange offen" setzen, sonst Systemvariable auf Wert "Fenster geschlossen" (Haken bei laufende Verzögerungen beenden oder so ähnlich).
Im extra Programm bei Systemvariable "Fenster lange offen" bei Änderung dann Aktion.
Im extra Programm bei Systemvariable "Fenster lange offen" bei Änderung dann Aktion.
sehr selten im Forum
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Tür/Fensterkontakt nach Zeit überwachen
So einfach geht es ...
Ich glaube die Suche nach "Fenster lange offen" sollte das selbe Ergebnis bringen.
Gruß
Roberto
Ich glaube die Suche nach "Fenster lange offen" sollte das selbe Ergebnis bringen.
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- NilsG
- Beiträge: 1702
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 386 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Tür/Fensterkontakt nach Zeit überwachen
Moin ...
Ich möchte mich hier auch mal kurz einklinken!
Fragt ihr Eure Tür/Fensterkontakte auf "Aktualisierung" oder auf "Änderung" ab?!?
DANKE,
Nils
Ich möchte mich hier auch mal kurz einklinken!
Fragt ihr Eure Tür/Fensterkontakte auf "Aktualisierung" oder auf "Änderung" ab?!?
DANKE,
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Tür/Fensterkontakt nach Zeit überwachen
Auf Änderung, was bringt ein auf Aktualisierung?
Gruß
Roberto
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
- NilsG
- Beiträge: 1702
- Registriert: 09.08.2013, 23:44
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 386 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Tür/Fensterkontakt nach Zeit überwachen
Ja, hast eh Recht ... War so eine Idee ...
Bei mir wird der Zustand der Fenster u. Türen auf dem 16er Display angezeigt.
Eine Tür steht auf "rot", obwohl sie "zu" ist ... Und ich bin nicht länger da
Dahinter stand die Idee ...
Anders gefragt, wie bekommen ich den TFK dazu den aktuellen Zustand nochmal zu übertragen?!?
Nils
Bei mir wird der Zustand der Fenster u. Türen auf dem 16er Display angezeigt.
Eine Tür steht auf "rot", obwohl sie "zu" ist ... Und ich bin nicht länger da
Dahinter stand die Idee ...
Anders gefragt, wie bekommen ich den TFK dazu den aktuellen Zustand nochmal zu übertragen?!?
Nils
Grüße und DANKE!
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
Nils
-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway
- robbi77
- Beiträge: 13862
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Tür/Fensterkontakt nach Zeit überwachen
Auf und zu machen ....
Gruß
Roberto
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...