Ich bin gerade dabei manuell (da ich quasi alles neu mache und ausmiste) ein paar Geräte von der CCU1 auf eine CCU2 umzuziehen.
Dabei viel mir auf das der SOLL Wert des HM-CC-TC immer wieder auf AUS seht nach einem Neustart der CCU2. Beim HM-CC-RT-DN bleibt alles so wie gehabt.
Warum passiert das bei der CCU2? Bei der CCU1 ist mir das nie aufgefallen.
CCU1 -> CCU2: SOLL Werte vom Thermostaten weg
Moderator: Co-Administratoren
- robbi77
- Beiträge: 13847
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 738 Mal
Re: CCU1 -> CCU2: SOLL Werte vom Thermostaten weg
Vermute das der Sollwert erst bei einer Änderung wieder zur ccu übertragen wird. Beim Neustart merkt sich die ccu diese Werte nicht, da sie sich ja während des Startens ändern könnten. Und ein aktives abfragen geht nicht, da Batteriegerät.
Ist bei mir ganz genau so.
Gruß
Roberto
Ist bei mir ganz genau so.
Gruß
Roberto