Ständige CCU2 Abstürze

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von madspock » 22.11.2017, 13:37

Hallo Homematic Gemeinde,

seit einiger Zeit stürtzt meine CCU 2 ständig ab. Nichts geht mehr. Ich habe keine Ahnung, was los ist und wollte fragen, ob jemand, der mehr von der LOG Datei versteht, mal reinschauen kann was los ist.

Ich hatte eigentlich die Programme im Verdacht. Zuerst habe ich alle Programme deaktiviert. Immer noch Abstürze. Schliesslich habe ich ein backup erstellt und anschliessen alle Programme gelöscht. Trotzdem also eigentlich nichts mehr wirklich läuft stürzt die Box ab. Ob es mit der Nichterreichbarkeit einiger Geräte liegt (immer eine gewisse Anzahl an Servicemeldungen)? Das hatte ich aber früher auch und die Box ist nicht abgestürtzt.

Ich wäre dankbar für Eure Hilfe, denn ein kompletter Neuaufbau ist soooo aufwendig... Das CCU hat 108 registrierte Geräte. Vielleicht ist das einfach zuviel (Kein ausreichender Arbeitsspeicher ??) Ihr seht schon, ich spekuliere aus Unwissen nur herum und bin für Tips dankbar.

Danke !

Marcus
Dateianhänge
Homematic-Buero-2017-11-22-1.log
(242.71 KiB) 43-mal heruntergeladen
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

Benutzeravatar
deimos
Beiträge: 5396
Registriert: 20.06.2017, 10:38
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Leimersheim
Hat sich bedankt: 121 Mal
Danksagung erhalten: 957 Mal
Kontaktdaten:

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von deimos » 22.11.2017, 13:42

Hi,

auf den ersten Blick fällt mir das hier auf:

Nov 20 22:45:48 homematic-ccu2 user.err kernel: [101371.770000] Out of memory: Kill process 379 (rfd) score 636 or sacrifice child
Nov 20 22:45:48 homematic-ccu2 user.err kernel: [101371.780000] Killed process 379 (rfd) total-vm:180100kB, anon-rss:169768kB, file-rss:4kB

Aus dem Log erkenne ich aber leider nicht, warum der rfd so viel Speicher braucht.

Viele Grüße
Alex

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9804
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von Roland M. » 22.11.2017, 14:33

Hallo Marcus!
madspock hat geschrieben:seit einiger Zeit stürtzt meine CCU 2 ständig ab. Nichts geht mehr.
Was heißt das genau?
WebUI erreichbar? Oder "CCU nicht bereit"?
Werden Aktoren noch geschaltet, also Programme noch ausgeführt?
Funk? Wired? HmIP?

Das CCU hat 108 registrierte Geräte. Vielleicht ist das einfach zuviel
Sicher nicht.
Ich bin auch bei knapp 100 Geräten, bei diversen Usertreffen auch mit Leuten gesprochen, die 150 und mehr Geräte haben...


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von madspock » 22.11.2017, 16:10

Was heißt das genau?
WebUI erreichbar? Oder "CCU nicht bereit"?
Werden Aktoren noch geschaltet, also Programme noch ausgeführt?
Funk? Wired? HmIP?
Das heisst, dass keine Programme mehr laufen, kein Gerät mehr ansteuerbar ist (ausser Direktverknüpfungen) und die CCU Dienste down sind (z.B. ReGaHss). Nur noch ein Neustart hilft. Aber nach einem Tag ist die Box wieder abestürtzt. (Sie auch angehängte LOG Datei). Die WebUI ist erreichbar, zeigt mir aber die abgestürzten Dienste in einem weißen Hinweisfenster an.
Ich habe nur Funkkomponenten und keine HmIP

LG,
Marcus
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

Bulli
Beiträge: 494
Registriert: 29.04.2014, 18:38
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von Bulli » 22.11.2017, 16:44

Hallo
was passiert jeden Tag um 1:02 in deinen Netz? Das ist jeden Tag deine Lanverbindung kurz weg.
>>Nov 20 01:02:15 homematic-ccu2 user.info kernel: [23161.040000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Down
>>Nov 21 01:02:16 homematic-ccu2 user.info kernel: [109561.750000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Down
>>Nov 22 01:02:18 homematic-ccu2 user.info kernel: [195962.590000] PHY: imx28-fec-1:00 - Link is Down
Hast du ein Langateway?

Vielleicht ist das schon dein Problem!?

Gruß
Bulli

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von madspock » 22.11.2017, 18:18

Ich habe keine fixe IP Adresse. Ist das nicht so, dass jede Nacht die IP Adresse neu vergeben wird ?
Die Abstürze sind aber jeweils zu einer anderen Zeit, mal morgens, mals Abends. Ein zeitliches Muster konnte ich bisher nicht erkennen.
EIn LAN Gateway habe ich nicht im Einsatz !
Zuletzt geändert von madspock am 22.11.2017, 18:27, insgesamt 1-mal geändert.
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

madspock
Beiträge: 54
Registriert: 08.03.2012, 17:31

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von madspock » 22.11.2017, 18:26

deimos hat geschrieben:Hi,

auf den ersten Blick fällt mir das hier auf:

Nov 20 22:45:48 homematic-ccu2 user.err kernel: [101371.770000] Out of memory: Kill process 379 (rfd) score 636 or sacrifice child
Nov 20 22:45:48 homematic-ccu2 user.err kernel: [101371.780000] Killed process 379 (rfd) total-vm:180100kB, anon-rss:169768kB, file-rss:4kB

Aus dem Log erkenne ich aber leider nicht, warum der rfd so viel Speicher braucht.

Viele Grüße
Alex
Was ist "rfd" ?
Könnte es was mit Diagrammen zu tun haben ? Ich lasse mir in Syetemeinstellungen --> Diagramme
6 Energiverbrauchsdiagramme erstellen. Könnte das Speicher fressen ? Ich habe das auch mal gelöscht. Vielleicht hilfts ja

Ich habe den LOG bisher nur auf "Fehler Loggen" stehen. Macht es Sinn, noch irgendwas anderes (oder alles) zu loggen, um dem auf die Spur zu kommen ?
358 Kanäle in 175 Geräten
4x HM-LC-Sw4-SM, 3x HM-LC-Sw1-SM, 26x HM-Sec-RHS, 20x HM-Sec-SC, 2x HM-Sec-TiS, 1x HM-LC-Sw1-Pl, 5x HM-LC-Sw1-Pl-2, 1x HM-CCU-1, 7x HM-Sec-SD, 4x HM-WDS40-TH-I, 14x HM-CC-TC, 4x HM-Sec-WDS, 5x HM-Sen-MDIR-O, 4x HM-PB-4Dis-WM, 1x HM-RC-19-B, 1x HM-RC-12, 17x HM-LC-Bl1PBU-FM, 3x HM-LC-Sw2-FM, 8x HM-LC-Sw1-Pl, 1x HM-LC-Sw1-FM, 25x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-SwI-3-FM, 7x HM-LC-Dim1TPBU-FM, 1x HM-PBI-4-FM, 1x HM-SCI-3-FM, 2x HM-LC-Sw4-DR, 1x HM-WDS100-C6-O

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Ständige CCU2 Abstürze

Beitrag von Familienvater » 22.11.2017, 23:10

Hi,

ich habe auch keine Lust, auf Würmer aus der Nase ziehen, denk darüber nach:

Code: Alles auswählen

Nov 19 17:36:47 homematic-ccu2 user.info logger: Updating RF Lan Gateway Firmware
Nov 19 17:36:47 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: LAN Gateway Firmware Update...
Nov 19 17:36:47 homematic-ccu2 user.info update-lgw-firmware: Gateway KEQ1065082
Nov 19 17:36:49 homematic-ccu2 user.err update-lgw-firmware: Could not find gateway by unicast with ip 192.168.1.54. Trying search by serial number.
Nov 19 17:36:57 homematic-ccu2 user.err update-lgw-firmware: Could not find Lan Gateway using ip and serial number
Nov 19 18:37:09 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Unable to connect.
Nov 19 18:37:09 homematic-ccu2 user.crit rfd: CCU2LGWCommController::init(): Cannot connect to HomeMatic Lan Gateway with serial number KEQ1065082.
Nov 19 18:42:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"IEQ0445098:18","SERVICE_COUNT",22} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2641]
Nov 19 18:42:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1525]
Nov 19 18:42:09 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = IEQ0445098:18 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Nov 19 18:50:21 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::GetObjectByHSSAddress: no exists device object with address= NEQ1530750 [iseXmlRpc.cpp:2180]
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Nov 20 09:56:37 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseESP::ScriptRuntimeError: string idstr = "15528,15527,15525,15534,15533,15531,15540,15539,15537,15546,15545,15543,15603,15602,15600,15609,15608,15606,18405,18404,18402,18410,18412,18409,18413,18411,18415,18417,18419,
Du hast soviele Probleme...

Ich würde darauf tippen, das Du mit einer CCU1 angefangen hast, und hast das Backup auf eine CCU2 gespielt, und bist inzwischen auf einer Community-Version der Rega, Du nutzt Handy-Apps und/oder Visualisierungslösungen, es stürzt ja nur Deine Zentrale ab, der Rest scheint ja zu funktionieren.

Auch wenn es hart klingt, fang am besten bei Null an, und dann ganz langsam.

Der Familienvater

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“