Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem, welches ich nicht gelöst bekomme, bzw dessen Verhalten ich mir nicht erklären kann.
Folgende Hardware ist beteiligt:
Wandtaster (Ein/Aus) im Haus
Bewegungsmelder
Aktor im Gartenhaus
Folgendes soll passieren:
Wenn der Wandtaster betätigt wird, soll der Aktor Licht am Gartenhaus schalten
Wenn der Bewegungsmelder zu einer bestimmten Uhrzeit (besser noch "wenn es dunkel ist") eine Bewegung erkennt, soll das Licht für 3 Minuten angeschaltet werden.
Aus der Historie heraus habe ich 2 Programme - ich gehe davon aus, das ist schon das erste Problem.
Eines für den Schalter, eines für den Bewegungsmelder
Folgendes Verhalten konnte ich feststellen:
Das Licht geht durch den Bewegungsmelder an aber nicht mehr aus.
Das Licht geht an und nach 3 Minuten wieder aus
Das Licht geht nicht an
Das Licht lässt sich durch den Taster ein und ausschalten
Das Licht lässt sich durch den Taster ein, aber nicht mehr ausschalten, wenn in der Zwischenzeit der Bewegungsmelder eine Bewegung erkannt hat
Das Licht lässt sich durch den Taster nicht einschalten
Hier die Programmierung vom Taster:
Hier die Programmierung vom Bewegungsmelder:
Vielen Dank vorab für Hilfe
Programmierung: Zusammenspiel Bewegungsmelder, Aktor, Taster
Moderator: Co-Administratoren
Re: Programmierung: Zusammenspiel Bewegungsmelder, Aktor, Ta
Bevor ich jetzt anfange großartig die Fehler zu erklären und Änderungsvorschläge zu machen hätte ich einige Fragen:
Welche Geräte sind genau beteiligt? Gerätebezeichnung? HM-xx-xx oder ähnlich...
Sind Direktverknüpfungen nicht möglich?
Was ist das für ein komischer Taster der Schaltzustand ein/aus annehmen kann??
Welche Geräte sind genau beteiligt? Gerätebezeichnung? HM-xx-xx oder ähnlich...
Sind Direktverknüpfungen nicht möglich?
Was ist das für ein komischer Taster der Schaltzustand ein/aus annehmen kann??
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: Programmierung: Zusammenspiel Bewegungsmelder, Aktor, Ta
Hallo Jörg, danke für deine Antwort
Aktor: HM-LC-Sw1-FM
Bewegungsmelder: HM-Sen-MDIR-O-2
Grüße
Peter
Taster: HM-LC-Sw1PBU-FMJRiemann hat geschrieben: Welche Geräte sind genau beteiligt?
Aktor: HM-LC-Sw1-FM
Bewegungsmelder: HM-Sen-MDIR-O-2
Grüße
Peter
Re: Programmierung: Zusammenspiel Bewegungsmelder, Aktor, Ta
Gut, das ist Teil 1 der Frage...
Damit haben schon das erste Problem, Dein Wandtaster ist ein Schaltaktor und eigentlich nicht direkt als Sender zum schalten anderer Geräte geeignet.
Den Bewegungsmeldern und den Aktor im Gartenhaus würde ich per Direktverknüpfung koppeln.
In der DV wählst Du das Profil „Treppenhauslicht“, Art der Verweildsuer „minimal“, Mindesteinschaltdauer 3 Minuten und den Lichtwert ab dem das Licht geschaltet werden soll.
In den Einstellungen des BWM würde ich „dynamisch“ und Sendeabstand 15 Sek wählen.
Das einschalten als Realtion auf den anderen Schaltaktor funktioniert nur über ein Programm.
Damit haben schon das erste Problem, Dein Wandtaster ist ein Schaltaktor und eigentlich nicht direkt als Sender zum schalten anderer Geräte geeignet.
Den Bewegungsmeldern und den Aktor im Gartenhaus würde ich per Direktverknüpfung koppeln.
In der DV wählst Du das Profil „Treppenhauslicht“, Art der Verweildsuer „minimal“, Mindesteinschaltdauer 3 Minuten und den Lichtwert ab dem das Licht geschaltet werden soll.
In den Einstellungen des BWM würde ich „dynamisch“ und Sendeabstand 15 Sek wählen.
Das einschalten als Realtion auf den anderen Schaltaktor funktioniert nur über ein Programm.
Code: Alles auswählen
WENN - Schaltaktor Diele - Schaltzustand Ein - bei Änderung auslösen
DANN - Schaltaktor Hütte - sofort Schaltzustand Ein
SONST - Schaltaktor Hütte - sofort Schaltzustand Aus
Viele Grüße!
Jörg
Jörg
Re: Programmierung: Zusammenspiel Bewegungsmelder, Aktor, Ta
Ok hab das nun mal so eingestellt in der DV.
Ich werde berichten
Vielen Dank schon mal
Ich werde berichten
Vielen Dank schon mal