Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Gawan
Beiträge: 488
Registriert: 11.12.2014, 23:40
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von Gawan » 14.02.2018, 09:43

Ok, d.h. die Kombination aus schlechter Beschreibung und schlechter Originalkonfiguration führt hier zu einem hyperaktiven DC.
Wenn da steht "ein Wert wird gesendet", dann geh ich davon aus, dass anderfalls KEIN Wert gesendet wird und das wär eher schlecht :)
Die Trennung in Events und einfachen Wert-Updates ist für mich überhaupt nirgends ersichtlich - ohne sich im Forum zu vergraben hat man nicht wirklich eine Chance das rauszufinden.
Da hätten auch ein paar kleine Hinweise im CCU-GUI nicht geschadet.

Ich brauch überhaupt keine Events, i möchte nur gerne regelmäßig die aktuelle Leistung auf der CCU haben - das war auch meine Erwartung an die Config.

Aber besten Dank an deinen Hinweis - da ist also noch immer Potential :) 8)

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13785
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von robbi77 » 14.02.2018, 10:12

Lerne doch mal einen Aktor ab mit Werkeinstellung und lerne ihn frisch an. Guck dir dann die Einstellungen an.
Ich glaube das ist die Grundeinstellung:
Bild


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Gawan
Beiträge: 488
Registriert: 11.12.2014, 23:40
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von Gawan » 14.02.2018, 10:23

Ja, die ist 100 Watt, das stimmt - aber ich brauch auch bei 100 Watt kein Event. Mir reicht die Wertaktualisierung.
Da wäre ein Button "Event generieren" hilfreich :D

Benutzeravatar
robbi77
Beiträge: 13785
Registriert: 19.01.2011, 19:15
System: CCU
Wohnort: Landau
Hat sich bedankt: 181 Mal
Danksagung erhalten: 732 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von robbi77 » 14.02.2018, 10:30

Na dann schalts aus.


Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...

Gawan
Beiträge: 488
Registriert: 11.12.2014, 23:40
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von Gawan » 14.02.2018, 10:48

ja natürlich, werde ich bei allen steckdosen machen

das wäre halt ein hilfreiches initial-setup für undedarfte erst-user :wink:

Gawan
Beiträge: 488
Registriert: 11.12.2014, 23:40
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von Gawan » 14.02.2018, 11:07

Wenn ich das Senden der Werte in Abhängigkeit von den Sensoren komplett deaktiviere, haben dann die Parameter "Mittelwertbildung" und "Mindestpause nach der letzten Sendung" überhaupt noch eine Bedeutung ?

Bzw. was erreiche ich mit einer längeren (z.B. 5 Sekunden) "Statusmeldung Mindestverzögerung" beim Schaltaktor ?

Benutzeravatar
JRiemann
Beiträge: 3903
Registriert: 12.11.2015, 21:05
Wohnort: Aurich
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von JRiemann » 14.02.2018, 11:22

Gawan hat geschrieben:haben dann die Parameter... überhaupt noch eine Bedeutung ?
Nein! Das bezieht sich nur auf "aktivierte" Werte. Wenn alle 4 Werte deaktiviert sind, sind die Einstellungen "Mittelwert" und "Mindestpause" egal.
Gawan hat geschrieben:. was erreiche ich mit einer längeren (z.B. 5 Sekunden) "Statusmeldung Mindestverzögerung" beim Schaltaktor ?
Hiermit erhöht man bei Bedarf den Abstand der zyklischen Statusmeldungen geringfügig um Funkkollisionen mit anderen Meldungen zu umgehen.

Alle Einstellungen sind auch im >>> WebUI Handbuch <<< Kapitel 22.2 ab Seite 171 beschrieben!!
Viele Grüße!
Jörg

Gawan
Beiträge: 488
Registriert: 11.12.2014, 23:40
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von Gawan » 14.02.2018, 13:29

So, jetzt bin ich konstant zwischen 0 und 2 :D :D

Edit:
Es scheint aber, dass mit dieser Konfiguration der Energiezähler (ich zähle GesamtkWh pro Tag) der Mess-Station nicht mehr funktioniert - kann das sein ?

lG
Gawan

Benutzeravatar
JRiemann
Beiträge: 3903
Registriert: 12.11.2015, 21:05
Wohnort: Aurich
Danksagung erhalten: 3 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von JRiemann » 14.02.2018, 16:33

Selbst wenn alles deaktiviert ist werden ca. alle 3 Minuten die aktuellen Messdaten an die CCU übertragen. Ich habe bei mir auch alles deaktiviert und trotzdem erhalte ich aktuelle Werte.
96695CB9-E42B-465A-9C45-3D1EB89317FA.jpeg
E35B0D9C-8601-42F9-A07D-FE9EFA94AA4E.jpeg
Die Frage ist ja jetzt wie Du die Daten wo abgreifst und auswertest?? Kanal 2 des Aktors sollte alle gewünschten Daten zyklisch liefern.
Viele Grüße!
Jörg

alchy
Beiträge: 10752
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 672 Mal

Re: Einige Fragen zum Duty Cycle der nicht weiter runtergeht

Beitrag von alchy » 14.02.2018, 18:10

Er hat doch die internen Programme der Geräte gelöscht.
Noch Fragen. :roll:

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“