Status der Rolläden in Systemvariable schreiben

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

l1ss1
Beiträge: 79
Registriert: 23.04.2014, 21:36
System: CCU
Hat sich bedankt: 3 Mal

Re: Status der Rolläden in Systemvariable schreiben

Beitrag von l1ss1 » 23.02.2018, 15:52

Ich habe die Lösung gefunden:

Wenn Rollo X < 1% und Y < 1% und Z < 1%
dann SV_Rolladen_geschlossen = GESCHLOSSEN

sonst, wenn Rollo X > 1,5% und Y > 1,5% und Z > 1,5%
dann SV_Rolladen_geschlossen = OFFEN

Die Sonst-Wenn-Lösung funktioniert.
Aktuell 40 HomeMatic-Komponenten im Einsatz (16 HMwired-Aktoren).
ioBroker auf Raspberry Pi 3

dtp
Beiträge: 10658
Registriert: 21.09.2012, 08:09
System: CCU
Wohnort: Stuttgart
Hat sich bedankt: 320 Mal
Danksagung erhalten: 501 Mal

Re: Status der Rolläden in Systemvariable schreiben

Beitrag von dtp » 23.02.2018, 15:57

Mein Tipp. Lasst diese "Sonst"-Zweige leer und arbeitet stets mit "Sonst Wenn". Ich habe kein einziges WebUI-Programm, in dem im "Sonst"-Zweig eine Ausführung steht. Sehr häufig führt ein "Sonst"-Zweig zu ungewollten Aktionen, wenn man die Systematik nicht vollkommen durchdrungen hat.

Bis dann,

Thorsten
CCU3 mit stets aktueller FW und den Addons "CUxD" und "Programmedrucken", ioBroker auf Synology DiskStation DS718+ im Docker-Container;
einige Projekte: zentrales Push-Nachrichten-Programm zPNP, DoorPi-Videotürsprechanlage, An- und Abwesenheitsdetektion per Haustürschloss, zentrales Programm zur Steuerung von Beschattungsgeräten zBSP.