Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Moderator: Co-Administratoren
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 04.10.2017, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Hallo,
ich habe ein riesen Problem mit der Programmierung/Einstellung meiner Wired Rolladenaktoren.
Die Einstellung in Verbindung mit dem Helligkeitssensor war ja noch sehr einfach.
Jetzt möchte ich noch Zeitkomponenten einfügen(Mo-Fr. erst ab 7Uhr, Samstag ab 8Uhr und Sonntag ab 10Uhr) und nur wenn Systemvariable auf automatik ist.
Ich habe wirklich schon die verschiedensten Variationen versucht mit Aktualisieren, Änderung und prüfen, aber ich bekomm das einfach nicht hin.
Könnte mir da vll jmd unter die Arme greifen?
Ein Beispiel:
Die Jalousie bzw. der Rolladen im Wohnzimmer soll bei Helligkeit ab 150LUX auf 1% gehen wenn:
Mo-Sa. ab 7 Uhr, So ab 8Uhr und bei System: auto.
Wie muss ich das mit den entsprechenden Bedingungen anlegen, dass das funktioniert?
Danke + Grüße Bernd
ich habe ein riesen Problem mit der Programmierung/Einstellung meiner Wired Rolladenaktoren.
Die Einstellung in Verbindung mit dem Helligkeitssensor war ja noch sehr einfach.
Jetzt möchte ich noch Zeitkomponenten einfügen(Mo-Fr. erst ab 7Uhr, Samstag ab 8Uhr und Sonntag ab 10Uhr) und nur wenn Systemvariable auf automatik ist.
Ich habe wirklich schon die verschiedensten Variationen versucht mit Aktualisieren, Änderung und prüfen, aber ich bekomm das einfach nicht hin.
Könnte mir da vll jmd unter die Arme greifen?
Ein Beispiel:
Die Jalousie bzw. der Rolladen im Wohnzimmer soll bei Helligkeit ab 150LUX auf 1% gehen wenn:
Mo-Sa. ab 7 Uhr, So ab 8Uhr und bei System: auto.
Wie muss ich das mit den entsprechenden Bedingungen anlegen, dass das funktioniert?
Danke + Grüße Bernd
Raspi 4 8GB; Raspberrymatic, Homematic wired
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Hallo,
zeig uns bitte Screenshots von Deinem aktuellen Versuch, es umzusetzen. dann können wir sehen, wo Du Verständnisprobleme hast. Anleitung, wie es richtig geht, gibt es schon genug. Eine weiter nach gleichem Schema ist vergebene Mühe und wird Dir auch nicht helfen.
Gruß Sammy
zeig uns bitte Screenshots von Deinem aktuellen Versuch, es umzusetzen. dann können wir sehen, wo Du Verständnisprobleme hast. Anleitung, wie es richtig geht, gibt es schon genug. Eine weiter nach gleichem Schema ist vergebene Mühe und wird Dir auch nicht helfen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 04.10.2017, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Raspi 4 8GB; Raspberrymatic, Homematic wired
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Die beiden Zeitmodul-Zeilen sind UND verknüpft, werden sich inhaltlich aber vermutlich gegenseitig ausschließen.
Die gehören ODER verknüpft und mit der Rest verUNDet. Dazu müssen die Blöcke aber anders gruppiert werden, was nachträglich wohl nicht mehr zu ändern geht. Daher die Bedingungen dann neu eingeben und auf die richtige Auswahl der Blöcke und der ersten Verknüpfung (muss UND sein) achten. Innerhalb des einen UND Blockes dann die Zeiten verODERn und im anderen die anderen Bedingungen verUNDen.
Gruß Sammy
Die gehören ODER verknüpft und mit der Rest verUNDet. Dazu müssen die Blöcke aber anders gruppiert werden, was nachträglich wohl nicht mehr zu ändern geht. Daher die Bedingungen dann neu eingeben und auf die richtige Auswahl der Blöcke und der ersten Verknüpfung (muss UND sein) achten. Innerhalb des einen UND Blockes dann die Zeiten verODERn und im anderen die anderen Bedingungen verUNDen.
Gruß Sammy
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 04.10.2017, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
vielen vielen Dank. Manchmal sieht man einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr
Raspi 4 8GB; Raspberrymatic, Homematic wired
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 04.10.2017, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Eine Frage hätte ich noch:
Ich habe drei verschiedene Helligkeitsstufen, bei denen ich die Beschattung wechseln lasse.
bei 150lx dann bei 3500 und bei 15000lx.
Jetzt ist es zum Einen möglich, die Helligkeitsschwelle z.B. größer 150LX, dann größer 3500, dann größer 15000LX
oder z.B. von 150 bis 3499LX, dann 3500 bis 14999lx, dann größer 15000lx
welche Vorgehensweise ist besser, da die Helligkeitsbedingungen in beide Richtungen funktionieren muss.
Danke
Ich habe drei verschiedene Helligkeitsstufen, bei denen ich die Beschattung wechseln lasse.
bei 150lx dann bei 3500 und bei 15000lx.
Jetzt ist es zum Einen möglich, die Helligkeitsschwelle z.B. größer 150LX, dann größer 3500, dann größer 15000LX
oder z.B. von 150 bis 3499LX, dann 3500 bis 14999lx, dann größer 15000lx
welche Vorgehensweise ist besser, da die Helligkeitsbedingungen in beide Richtungen funktionieren muss.
Danke
Raspi 4 8GB; Raspberrymatic, Homematic wired
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
- Sammy
- Beiträge: 9172
- Registriert: 09.09.2008, 20:47
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 174 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Ich würde es wohl so machen:
Wenn > 15000 Dann A
SonstWenn >3500 dann B
SonstWenn > 150 dann C
Wenn > 15000 Dann A
SonstWenn >3500 dann B
SonstWenn > 150 dann C
Links: CCU-Logik, Tipps für Anfänger, WebUI-Doku, Expertenparameter, virtuelle Aktorkanäle
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
Inventur vom 22.01.14: 516 Kanäle in 165 Geräten, 132 Programme, 270 Direkte Verknüpfungen
Ich übernehme für alle von mir gegebenen Hinweise, Tipps und Links keine Haftung! Das Befolgen meiner Tipps ist nur für Fachkundige gedacht und erfolgt auf eigene Gefahr!
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 04.10.2017, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Ich habe gelesen, dass durch das "Aktualisieren" die CCU2 ziemlich beansprucht wird. Oder ist das so OK?
Grüße Bernd
Raspi 4 8GB; Raspberrymatic, Homematic wired
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
- robbi77
- Beiträge: 13858
- Registriert: 19.01.2011, 19:15
- System: CCU
- Wohnort: Landau
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danksagung erhalten: 739 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
Würde sagen umstellen auf „bei Änderung“ ....
Gruß
Roberto
Gruß
Roberto
Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie den Elektriker Ihres geringsten Mißtrauens!
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
http://www.eq-3.de/service/downloads.html
Tips und Tricks für Anfänger: viewtopic.php?t=22801
Programmlogik: viewtopic.php?f=31&t=4251
Webui-Handbuch: https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... h_eQ-3.pdf
Script und Linksammlung: viewtopic.php?f=26&t=27907
Troll des Forums ...
-
- Beiträge: 41
- Registriert: 04.10.2017, 20:46
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Wired Rolladenaktor programmieren HILFE!!!
wenn ich "aktualisieren" durch "änderung" ersetze, funktioniert es nicht mehr...
Warum?
Warum?
Raspi 4 8GB; Raspberrymatic, Homematic wired
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+
Fritzbox 7590 mesh
Synology RS818RP+