CCU hängt sich auf

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
cbletzer
Beiträge: 78
Registriert: 29.04.2013, 08:56

CCU hängt sich auf

Beitrag von cbletzer » 06.06.2018, 06:58

Guten morgen!

Hab habe eine CCU 2 mit aktuellster Firmware. 2.31.25
seit ein paar tagen hängt sich die CCU auf. im browser erscheint CCU ist nicht bereit.
Vielleicht hängt es an den neuen Raumthermostaten (HMIP-BWTH) die ich ca seit dem Problem Verbaut habe.
Hat jemand eine Idee?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von shartelt » 06.06.2018, 09:31

mehrere Ideen...

sofern Du nicht mehr infos gibst, ist das auch die einzige Info, die ich hier gebe :)

cbletzer
Beiträge: 78
Registriert: 29.04.2013, 08:56

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von cbletzer » 06.06.2018, 10:26

Welche Infos benötigst du?

Benutzeravatar
shartelt
Beiträge: 7421
Registriert: 14.01.2015, 14:59
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 524 Mal
Danksagung erhalten: 753 Mal

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von shartelt » 06.06.2018, 10:30

Fangen wir mal hier an:
Sammy hat geschrieben: Fragen im Forum stellen
  1. Vor einer Frage bitte die Suche nutzen. Diese ist zwar etwas eigenwillig, aber die meisten Fragen wurden schon geklärt und sollten sich mit geeigneten Begriffen finden lassen.
  2. Wenn die eigene Frage thematisch in bereits existierende Threads passt, dann dort fragen. Andernfalls im passenden Themenbereich ein neues Thema eröffnen. In "Tipps&Tricks" sind Fragen tabu!
  3. Der Thread-Titel sollte eine prägnante Zusammenfassung des Themas sein und korrekt geschrieben werden, damit die Suche auch gute Ergebnisse liefern kann. Ungeeignet sind "HILFE!!!" "Anfängerfrage" "nix geht" usw.
  4. An einem Problem beteiligte Geräte sollte man zusätzlich immer mit ihrer Kurzbezeichnung nennen. Also z.B. "Schaltsteckdose HM-LC-Sw1-Pl". Dies ist wichtig, da es sehr viele unterschiedliche "Schaltaktoren" mit jeweils anderen Besonderheiten gibt.
  5. Möglichst immer Screenshots von beteiligten Programmen oder den Einstellungen der Direktverknüpfungen oder der Geräteparameter entsprechend dieser Anleitung Link anfügen (Die Helfer erkennen dort deutlich mehr, als der Fragende glaubt und in Worten erklären kann)
  6. Neben einer ganz gezielten Frage ("wie setze ich die Einschaltdauer in einem Programm?") sollte auch möglichst der Hintergrund der Frage bzw. kurz das "Gesamtprojekt" erwähnt werden, damit die Helfer wertvolle Tipps zu viel einfacheren und besseren Lösungen (z.B. Direktverknüpfungen) nennen können.

manfredh
Beiträge: 4155
Registriert: 09.09.2012, 10:41
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 78 Mal
Danksagung erhalten: 301 Mal

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von manfredh » 06.06.2018, 10:31

Eine wirklich grundlegende Information wäre, ob sich die CCU immer beim Hochfahren aufhängt oder erst nach x min/Std/Tg.

Darauf aufbauend könnte man Diagnosehinweise geben.

Je nach Möglichkeit des (zumindest vorübergehenden) Zugriffs wäre das:

- Deaktivieren aller Zusatzprogramme (abgesicherter Modus)
- Deaktivieren / deinatallieren der vemeintlichen Übeltäter
- Deaktivieren und sukzessive reaktivieren aller Programme
- Zugriffsversuch über SSH
- etc.
Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.

cbletzer
Beiträge: 78
Registriert: 29.04.2013, 08:56

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von cbletzer » 06.06.2018, 10:40

hier mal ein auszug aus dem log.

Code: Alles auswählen

Jun 6 06:30:41 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of DeviceBackgroundUpdateSubsystem succeeded (5467afe3-4290-4f9b-8fa6-3c5bb2b4e255) 
Jun 6 06:30:43 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of KryoPersistenceWorker succeeded (d27f6b78-9d6d-4756-bca6-68e4617aa7fd) 
Jun 6 06:30:43 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LocalServerPersistentDataLoader succeeded (a326530e-89b2-4349-b50a-22acce1e0bb1) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of FirmwareLoaderFileSystem still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of DeviceInclusionAcceptHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerAdapterInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of IncomingHMIPFrameHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of BackendCommandHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyAPIWorker still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyBackendNotificationHandler still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:46 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open][persistent.data.loaded]) 
Jun 6 06:30:47 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of IncomingHMIPFrameHandler succeeded (d01b8a9d-fb39-4c31-8bc7-9838d186b13c) 
Jun 6 06:30:47 de.eq3.cbcs.server.core.otau.util.FirmwareLoaderFileSystem INFO  [vert.x-worker-thread-3] SYSTEM: Firmware update directory is set to /etc/config/firmware 
Jun 6 06:30:48 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of BackendCommandHandler succeeded (51d7d51b-1bd0-474f-b030-fd954f62a65f) 
Jun 6 06:30:48 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of DeviceInclusionAcceptHandler succeeded (120685ef-cfe7-4970-9157-71fde153eb0a) 
Jun 6 06:30:48 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of FirmwareLoaderFileSystem succeeded (f0efcb00-e002-4d13-8936-18e537af1619) 
Jun 6 06:30:48 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyBackendNotificationHandler succeeded (535a92b0-8e44-496d-b898-f4033fa88d90) 
Jun 6 06:30:49 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyNotificationHandler succeeded (ce243bf6-de78-4c63-8e95-1d520cd819bd) 
Jun 6 06:30:49 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LegacyAPIWorker succeeded (20730e16-8087-489e-99ec-c9fa285af6c3) 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: start of LocalServerAdapterInitialization succeeded (2d400d73-72e9-4b1a-b9d2-8b883992eae7) 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter state 1: HMIP_TRX_App 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter application is already running 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] No NWK, try to set address ... 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to set radio address 11658949... 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set max send attempts for 3014F711A0000350898B27F7 to 3 
Jun 6 06:30:50 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Try to get application version... 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Application version 2.8.6 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Bootloader version 1.0.5 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] hmos version 1.20.3 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] MCU type: ATmega644pa_AVR 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Duty Cycle: 1.0 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] set DutyCycle limit to ffffffc8 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Set Duty Cycle Limit 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Current Security Counter: 236502273 
Jun 6 06:30:51 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Update security counter to calculation: 236599933 
Jun 6 06:30:52 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM ADVICE: long-lasting deployment, check deployment configuration - currently deployed 17 out of 19 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] TRX adapter has 5 link partners 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.HMIPTRXInitialResponseListener INFO  [Thread-6] Adapter with Access Point id 3014F711A0000350898B27F7 initialized 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LocalServerFirmwareUpdateInitialization still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open]) 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.server.local.base.internal.LocalServerAdapterInitialization INFO  [Thread-6] HMIPTRXInitialResponseListener said that Adapter was initialized 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager WARN  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM ADVICE: pre-conditions for deployment of LegacyInitializion still not met - check deployment configuration  (still unfulfilled: [connector.open]) 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LegacyInitializion succeeded (25fe2b5c-3178-4d33-8981-ce93748cf2b5) 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: start of LocalServerFirmwareUpdateInitialization succeeded (2878ae68-7794-4bc6-b65b-1d9fc80e00a4) 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: Checking all devices on all accesspoints for updates 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO  [vert.x-eventloop-thread-1] SYSTEM: There are 0 APs queued with updatable devices 
Jun 6 06:30:53 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-0] SYSTEM: initial deployment complete _____________________________________________________ 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default MaxEventLoopExecuteTime: 2000000000 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default BlockedThreadCheckInterval: 1000 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default MaxWorkerExecuteTime: 60000000000 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.ccu.server.HMServer INFO  [Thread-2] Default EventLoopPoolSize: 2 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [BackendWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [GroupRequestWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DiagramRequestWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:54 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [StorageRequestWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [DeviceFirmwareRequestWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [EnergyPriceRequestWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: added for deployment [CouplingRequestWorker] (1) *worker 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: deploying 7 classes to Vert.x 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [Thread-2] SYSTEM: 7 VertxDeployers initialized 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of BackendWorker succeeded (5ccb40f5-bb8b-4e3b-bdfb-2e0f78f92f1e) 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-5] SYSTEM: start of EnergyPriceRequestWorker succeeded (8b9b5e69-52a4-4645-8d45-04eeffdfdc57) 
Jun 6 06:30:55 de.eq3.cbcs.vertx.management.VertxManager INFO  [vert.x-eventloop-thread-2]
Zuletzt geändert von alchy am 06.06.2018, 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Code in Codetags posten

cbletzer
Beiträge: 78
Registriert: 29.04.2013, 08:56

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von cbletzer » 06.06.2018, 10:45

Dieser teil ist allergings auch auffällig. (ein Auszug davon: hier sind alle Raumthermostate gelistet....

Code: Alles auswählen

Jun  6 07:15:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jun  6 07:15:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal = 0.000000 [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jun  6 07:15:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000C98A991Exxx:1","PARTY_TIME_END"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_END"] [iseXmlRpc
Jun  6 07:15:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jun  6 07:15:28 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Jun  6 07:15:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =getValue Params = {"000C98A991Exxx:1","PARTY_TIME_START"} result= [faultCode:-5,faultString:"Unknown Parameter value for value key: PARTY_TIME_START"] [iseXm
Jun  6 07:15:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallGetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1432]
Jun  6 07:15:29 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::ReadValue: CallGetValue failed; sVal =  [iseDOMdpHSS.cpp:130]
Zuletzt geändert von alchy am 06.06.2018, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Code in Codetags posten

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: CCU hängt sich auf

Beitrag von alchy » 06.06.2018, 13:34

cbletzer hat geschrieben: seit ein paar tagen hängt sich die CCU auf.
Dann schneide sie ab. Sieht doch blöd aus, wenn eine CCU so rumhängt.
cbletzer hat geschrieben: im browser erscheint CCU ist nicht bereit.
Sofern das nicht direkt nach einem Neustart deine Quittung für "ich will zu zeitig auf die KLickibunti" ist, würde ich Absturz RegaHss vermuten.
cbletzer hat geschrieben: Hat jemand eine Idee?
Kreuz und quer im Forum zu fragen, ohne wirkliche Informationen bereitzustellen wird weder dir noch jemanden anderen helfen mit denselben Symptomen.

Teilausschnitte aus dem Log, ohne Angabe von Zeiten und dann noch selbstbewertet usw. sind immer fragwürdig.
Was für dich auffällig ist, ist für mich nach einem Neustart normal, sofern dein Logauszug Neustartnah entstanden ist.
Gestellte FrAgen der Helfenden gehören beantwortet und nicht ignoriert.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“