Wandthermostat per Script konfigurieren (HM-TC-IT-WM-W-EU)

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
mademyday
Beiträge: 272
Registriert: 03.10.2014, 12:46
System: CCU
Wohnort: Enzkreis
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal

Wandthermostat per Script konfigurieren (HM-TC-IT-WM-W-EU)

Beitrag von mademyday » 16.06.2018, 12:23

Hoffe die Frage ist nicht zu doof und war nicht nur zu blöd zum Suchem:

wie lauten die Funkbefehle (für Scripte) wenn man so ein Wandthermostat zB in den Auto/Manu/...-Mode einstellen will
Mode.jpg
Mode.jpg (8.36 KiB) 1122 mal betrachtet
oder um die Display-Optionen zu konfigurieren, zb
- ob Uhrzeit oder Datum
- ob aktuelle oder Soll-Temp.
- ob Temp mit/ohne Luftfeuchtigkeit angezeigt werden soll
(also die Sachen, die man WebGUI unter Startseite > Einstellungen > Geräte > Geräte-/ Kanalparameter einstellen kann)?
Display.jpg
Zuletzt geändert von Roland M. am 16.06.2018, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben

Gluehwurm
Beiträge: 12434
Registriert: 19.03.2014, 00:37
System: in Planung
Hat sich bedankt: 105 Mal
Danksagung erhalten: 380 Mal

Re: Wandthermostat per Script konfigurieren (HM-TC-IT-WM-W-E

Beitrag von Gluehwurm » 16.06.2018, 13:30

Das ist kein HMIP-Teil ...

Gruß
Bruno

Benutzeravatar
Black
Beiträge: 5483
Registriert: 12.09.2015, 22:31
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Wegberg
Hat sich bedankt: 424 Mal
Danksagung erhalten: 1074 Mal
Kontaktdaten:

Re: Wandthermostat per Script konfigurieren (HM-TC-IT-WM-W-E

Beitrag von Black » 17.06.2018, 10:03

Geht... aber...

Nicht so einfach.. die Werte liegen im Master Satz und nicht unter Values

Such mal hier unter putparamset..da ist der grundsätzliche Mechanismus beschrieben
Wenn das Fernsehprogramm immer mehr durch nervende Werbung unterbrochen wird und der Radiomoderator nur noch Müll erzählt, ist es besser, die Zeit für sinnvolle Dinge zu nutzen -
mal aufs Klo zu gehen, ein Bier zu holen oder einfach mal den roten AUS-Knopf zu drücken. Klick - und weg

Script Time Scheduler V1.3
AstroSteuerung über Zeitmodul flexibel mit Offset / spätestens, frühestens
SDV 5.03.01 Das umfassende Entwicklungs und Diagnosetool für Homematik
Selektive Backups - Nützliche Dinge, die die WebUI nicht kann

Intel NUC6 Celeron 16GB mit 512GB SSD unter Proxxmox mit insgesamt 5 VM: 2 x bloatwarebefreiter Raspberrymatik, 2 x IOBroker als Middleware und einer MariaDB zur Archivierung. Verbrauch: 6W

technical contribution against annoying advertising

mademyday
Beiträge: 272
Registriert: 03.10.2014, 12:46
System: CCU
Wohnort: Enzkreis
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 43 Mal

Re: Wandthermostat per Script konfigurieren (HM-TC-IT-WM-W-E

Beitrag von mademyday » 17.06.2018, 12:50

Danke für den Tipp, mach ich...

und die erste Frage? Den Teil kann man zusammenklicken in den GUI-Programmen, dafür müsste es doch einen einfachen Befehl/Kanal geben?
habs gefunden, zB:

Code: Alles auswählen

dom.GetObject('BidCos-RF.SNR:2.AUTO_MODE').State(1);