Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU
Moderator: Co-Administratoren
-
tubozz
- Beiträge: 60
- Registriert: 11.01.2018, 22:13
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag
von tubozz » 22.06.2018, 16:13
olli79 hat geschrieben:Naiv wie ich bin dacht ich, dass man im Log den Fehler sehen könnte.....
Code: Alles auswählen
homematic-ccu2 daemon.warn openvpn[552]: NOTE: OpenVPN 2.1 requires '--script-security 2' or higher to call user-defined scripts or executables
weist auf meine-homematic hin. In Betrieb? alle paar Sekunden gehört als erstes abgestellt ! Netzwerkproblem?
viewtopic.php?f=26&t=13381
was hast du da diesbezüglich in Betrieb?
Code: Alles auswählen
daemon.info cuxd[1306]: pclose(wget -q -O - http://192.168.0.50/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=System) exit(4) 4s
daemon.info cuxd[1309]: pclose(wget -q -O - 'http://192.168.0.50/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=1&DataCollection=CommonInverterData') exit(4) 3s
weisen auf ein Netzwerkproblem hin bei der Abfrage deines Solarmoduls.
Mir wurde geraten zu schreiben: schau auf dein Netzwerk!
-
olli79
- Beiträge: 237
- Registriert: 16.11.2013, 11:19
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag
von olli79 » 23.06.2018, 15:01
Vielen Dank tubozz!
meine-homematic wurde nicht mehr genutzt, war aber trotzdem noch aktiv, hab ich jetzt gelöscht.
XmlRpc: Error:
Kann das von einer android App kommen, die ich mal getestet hatte? Muss dort xml-api installieren, hab ich jetzt deinstalliert.
Der Fehler mit meine PV-Anlage schien ein "Einzelfall" zu sein, eventuell hatte sie kein Internet oder so, beobachte ich weiter.
olli
Auch nach X Jahren immer noch unwissend
-
olli79
- Beiträge: 237
- Registriert: 16.11.2013, 11:19
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag
von olli79 » 02.07.2018, 21:26
Danke nochmal tubozz, läuft jetzt seit 10 Tagen ohne Probleme!
Vorher ist auch immer der LAN Adapter als repeater abgestürzt (angebunden via WLAN), aber jetzt läuft alles super!
Auch nach X Jahren immer noch unwissend
-
olli79
- Beiträge: 237
- Registriert: 16.11.2013, 11:19
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Beitrag
von olli79 » 04.08.2018, 13:29
Lief jetzt ein paar Wochen ohne Probleme, jetzt kommen wieder Abstürze, musste sie heute morgen neu starten und eben war schon wieder Bidcos RF abestürzt und nur die IP Geräte zu sehen.
@tubozz: Kannst Du Dir bitte nochmal meinen LOG ansehen?
Hab nichts geändert oder installiert.....deshalb wundert mich das sehr...
Absturz muss zwischen 8.40 und 13.15 gewesen sein.
Danke
olli
-
Dateianhänge
-
- homematic-ccu2-2018-08-04-2.log
- (248.05 KiB) 44-mal heruntergeladen
Auch nach X Jahren immer noch unwissend
-
Familienvater
- Beiträge: 7151
- Registriert: 31.12.2006, 15:18
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Rhein-Main
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag
von Familienvater » 04.08.2018, 14:28
Hi,
olli79 hat geschrieben: ↑02.07.2018, 21:26
Vorher ist auch immer der LAN Adapter als repeater abgestürzt (angebunden via WLAN), aber jetzt läuft alles super!
Du hast einen Lan-RF-Adapter per WLAN angebunden? Das würde dann halbwegs einen Sinn ergeben, weil eben WLAN kein LAN ist, sondern ein Shared-Medium, was auch mal wegfliegen kann:
Code: Alles auswählen
Aug 4 12:32:10 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::keepAliveThreadFunction(): Did not receive reply on keepalive.
Aug 4 12:32:13 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:32:20 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Could not connect.
Aug 4 12:32:37 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2413778(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:32:38 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2413922(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:32:39 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2414043(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:32:40 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2414062(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:32:41 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2444753(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:32:42 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2459473(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:32:47 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Could not connect.
Aug 4 12:32:54 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::SendData(): Send error
Aug 4 12:32:54 homematic-ccu2 user.err rfd: (OEQ0016522) CCU2CommController::getDutyCycle(): Could not get DutyCycle from coprocessor.
Aug 4 12:32:57 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Could not connect.
Aug 4 12:33:07 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Could not connect.
Aug 4 12:33:17 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:19 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2CommController::improvedInit() - Identify response string not handled:
Aug 4 12:33:24 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:30 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:32 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 2413922(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:33:34 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 4300929(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:33:35 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2BidcosRemoteInterface::republishAllDevices(): Could not republish device with address 4864889(dec) to coprocessor.
Aug 4 12:33:39 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:44 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:46 homematic-ccu2 user.err rfd: (OEQ0016522) CCU2CommController::setCSMACAEnabled(): Error disabling CSMA/CA.
Aug 4 12:33:50 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:55 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:33:57 homematic-ccu2 user.err rfd: (OEQ0016522) CCU2CommController::setCSMACAEnabled(): Error disabling CSMA/CA.
Aug 4 12:34:01 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:34:06 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Could not connect.
Aug 4 12:34:24 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Could not connect.
Aug 4 12:34:37 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2CommController::improvedInit() - Identify response string not handled:
Aug 4 12:34:44 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:34:54 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:34:55 homematic-ccu2 user.err rfd: (OEQ0016522) CCU2CommController::handleIncomingSerialFrame(): Dropped message, cuz handling of non-response msg is not implemented yet. Payload is:
Aug 4 12:34:55 homematic-ccu2 user.err rfd: CCU2CommController::improvedInit() - Identify response string not handled: ^B
Aug 4 12:34:55 homematic-ccu2 user.err rfd: (OEQ0016522) CCU2CommController::getDutyCycle(): Could not get DutyCycle from coprocessor.
Aug 4 12:35:00 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::ReadData(): Receive error
Aug 4 12:35:05 homematic-ccu2 user.err rfd: UnifiedLanCommController::connect(): Didn't receive switch protocol command. ... disconnecting
Aug 4 12:35:06 homematic-ccu2 user.err rfd: LGWPortWrapper::SendData(): Send error
Aug 4 12:35:07 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() 2 Put failed
Aug 4 12:35:07 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallXmlrpcMethod: execute result isFault; method =setValue Params = {"JEQ0700102:3","LED_STATUS",2} result= [faultCode:-1,faultString:"Failure"] [iseXmlRpc.cpp:2605]
Aug 4 12:35:07 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseXmlRpc::CallSetValue: CallXmlrpcMethod failed [iseXmlRpc.cpp:1502]
Aug 4 12:35:07 homematic-ccu2 local0.err ReGaHss: Error: IseHssDP::WriteValue: CallSetValue failed; address = JEQ0700102:3 [iseDOMdpHSS.cpp:77]
Aug 4 12:35:10 homematic-ccu2 user.info kernel: [14324.230000] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_bidcos
Ich würde sagen, Dein rfd ist um 12:35:07 gestorben, und das System hat um 12:35:10 dann noch "aufgeräumt".
Der Familienvater
-
sollfrank
- Beiträge: 23
- Registriert: 14.04.2012, 15:49
- Wohnort: Straubing / Aiterhofen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag
von sollfrank » 05.12.2018, 18:25
Es tut mir leid, ich klinke mich jetzt mal hier mit ein, aber Eure Ausführungen helfen mir auch nicht weiter...
""
ReGa
Eine Komponente der HomeMatic Zentrale reagiert nicht mehr.
Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
es besteht keine Netzwerk-Verbindung
die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.
""
HmIP-RF
Eine Komponente der HomeMatic Zentrale reagiert nicht mehr.
Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
es besteht keine Netzwerk-Verbindung
die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.
""
VirtualDevices
Eine Komponente der HomeMatic Zentrale reagiert nicht mehr.
Hierfür kann es eine Reihe von Ursachen geben:
es besteht keine Netzwerk-Verbindung
die Stromversorung der HomeMatic Zentrale wurde unterbrochen
mindestens eine Komponente der HomeMatic Zentrale ist abgestürzt
Überprüfen Sie die Netzwerk-Verbindung und die Stromversorgung der HomeMatic Zentrale. Starten Sie ggf. die HomeMatic Zentrale neu.
""
Habe auch 2 LAN Gateways im LAN-Netzwerk, da ich evt. Reichweitenprobleme vermutete
EG - NEQ#####27 HomeMatic RF-LAN Gateway #SecurityKey# verbunden
DG - NEQ#####77 HomeMatic RF-LAN Gateway #SecurityKey# verbunden
Auch die CCU2 habe ich mit einer externen Antenne ausgestattet
Kann man wenigstens die CCU2 automatisch starten, wenn sich die "Dienste" verabschieden.
-
NickHM
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag
von NickHM » 05.12.2018, 18:34
sollfrank hat geschrieben: ↑05.12.2018, 18:25
Kann man wenigstens die CCU2 automatisch starten, wenn sich die "Dienste" verabschieden.
Hallo
Ja. Suche im Forum nach „Watchdog“. Autor Jens Maus
-
Gluehwurm
- Beiträge: 12434
- Registriert: 19.03.2014, 00:37
- System: in Planung
- Hat sich bedankt: 105 Mal
- Danksagung erhalten: 380 Mal
Beitrag
von Gluehwurm » 05.12.2018, 18:48
Das ist doch Murks mit einem Watchdog.
Für Hilfe braucht es aber sinnvollere Infos. Obige Aufzählung kann ich selber lesen/provozieren, wenn ich will.
Gruß
Bruno
-
NickHM
- Beiträge: 3733
- Registriert: 23.09.2017, 12:04
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danksagung erhalten: 120 Mal
Beitrag
von NickHM » 05.12.2018, 20:58
Gluehwurm hat geschrieben: ↑05.12.2018, 18:48
Das ist doch Murks mit einem Watchdog.
Das ist eine Einzelmeinung, die man sicher haben kann. Ich habe lediglich die gestellte Frage beantwortet.
Steht zu dem eigentlichen Problem denn nichts im „WebUi Handbuch“?
Keine Seitenangaben dieses Mal?
-
sollfrank
- Beiträge: 23
- Registriert: 14.04.2012, 15:49
- Wohnort: Straubing / Aiterhofen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag
von sollfrank » 06.12.2018, 14:01
Ergänzung: Ich habe auf der CCU2 auch Mitteilung per "Telegram" am laufen.
Bekomme somit auch mit, wenn mal ein abgefragter Aktor mal
nicht erreichbar,
Batterie niedrig,
wieder erreichbar,
Alarm ausgelöst ist
oder der Cyrcle <50% werden sollte.
Es ist jedoch richtig, dass immer wieder irgend eine Komponente immer wieder mal eine Servicemeldung ausspuckt,
vor allem wenn plötzlich mehrere Aktoren angefordert werden.