Statusänderung mit Verzögerung...

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Antworten
Hondo112
Beiträge: 6
Registriert: 26.11.2017, 18:50

Statusänderung mit Verzögerung...

Beitrag von Hondo112 » 23.09.2018, 16:59

Hallo zusammen,

ich bin langsam am Verzweifeln.
Ich nutze derzeit eine CCU3, doch das Problem trat auch schon bei der CCU2 auf.

Nun zu meinem Problem:

Bei mir ist es so, dass manche Geräte (HMIP) ihren Status auf der WebUI erst mit einer gewissen Verzögerung oder gar nicht ändern.

Beispiel:

Ich schalte einen HMIP-BSM manuel (über den Taster) ein. In der WebUI ändert sich der Status der Gerätes allerdings erst nach einer Zeit zwischen 1-15min (manche Geräte gar nicht). Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob ich das Gerät über den Taster, WebUI oder Pocket Control ändere.
Dieses Problem habe ich bei verschiedenen Geräten (also nicht nur die HMIP-BSM).

Als ich mein System auf die CCU3 umgestellt hatte , lief erst alles ohne Probleme. Doch nach ca. 2 Wochen fing das gleiche Problem wieder an. Hatte dann die CCU neu gestartet und alles lief wieder. Nun ist heute das Problem wieder aufgetreten und diesmal hilft auch kein Neustart.

Hat jemand von euch eine Idee, was das sein könnte oder wie ich eine Fehlersuche angehen kann? Ich stehe leider total auf dem Schlauch.

Danke für eure Hilfe!!

Viele Grüße,

Hondo112


EDIT: Ich habe festgestellt, dass es wohl doch "nur" HMIP Geräte betrifft.
Zuletzt geändert von Hondo112 am 25.09.2018, 08:00, insgesamt 2-mal geändert.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Statusänderung mit Verzögerung...

Beitrag von alchy » 24.09.2018, 11:54

Als erstes schau mal nach, was deine CCU so beschäftigt (Auslastung) und was so im Fehlerprotokoll (nur Fehler) zu sehen ist.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Hondo112
Beiträge: 6
Registriert: 26.11.2017, 18:50

Re: Statusänderung mit Verzögerung...

Beitrag von Hondo112 » 25.09.2018, 07:57

Meinst du mit Auslastung den DC? Wenn ja, dieser liegt immer so bei 7-10%.

Ich bin mittlerweile auf die Seite "Homematic Configuration" gestoßen.
Dort steht unter Service Messages "HMIP-RF is not running". Ich habe bereits die CCU mehrfach neu gestartet, allerdings bleibt die Meldung stehen.

Woran könnte dies liegen bzw. kann ich das HMIP-RF auch manuell starten?

P.S. habe auch festgestellt, dass das Problem wohl doch nur die HMIP Geräte betrifft.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: Statusänderung mit Verzögerung...

Beitrag von alchy » 25.09.2018, 13:05

Nein ich meinte nicht den DutyCycle, sondern die Auslastung z.B. loadavg
Bei Installation von CUxD sind diese Werte auf der Startseite dort sichtbar. Man kann auch ein einfaches Script zur Anzeige desselben nutzen.

Code: Alles auswählen

!loadavg by Alchy
string stdout;string stderr;
system.Exec ("cat /proc/loadavg", &stdout, &stderr);
WriteLine("FEHLER:\n "#stderr);
WriteLine("Ausgabe:\n "#stdout);
ein Erreichen des DutyCycle führt in der Regel nicht zu einer von dir beschriebenen Verzögerung sondern zum kompletten Ausbleiben der Reaktion.
Womit wir bei deiner 2. Vermutung einen abgestürzten IP Server sind. Auch dies würde andere Symptome zeigen als nur eine VERZÖGERUNG der Übermittlung von Schaltzuständen.
Weißes PoPup in der KLickibunti mit Komponente ist abgestürzt. Soweit ich mich erinnere, hättest du noch nicht mal die Möglichkeit ein Gerät über die Klickibunti zu schalten, weil die Geräte da gar nicht angezeigt werden würden usw. Beim Klick auf Anlernen erscheint welches Bild?
Jedenfalls, die von dir bemerkte Anzeige innerhalb von devconfig ("Homematic Configuration") kannst du *IMHO* getrost ignorieren.

Aber du kannst kannst aber auch gerne mal nachschauen und die Ausgabe von z.B. dem Script posten:

Code: Alles auswählen

!initd by Alchy
string stdout;string stderr;
system.Exec ("ls -l /etc/init.d/", &stdout, &stderr);
WriteLine("FEHLER:\n "#stderr);
WriteLine("Ausgabe:\n "#stdout);
Einen Dienst kann man auch manuell starten oder beenden usw. Aber soweit bin ich mit deiner Beschreibung noch nicht.
Aber vielleicht hast du ja auch deine Situation falsch beschrieben. :?: oder ich falsch interpretiert.

Da hab ich noch eine Frage. HAst du eine SD KArte in der CCU? wenn ja, dann mal raus mit dem Ding.

Das Fehlerprotokoll bist du mir auch noch schuldig. Wenn du Hilfe erwartest, darfst du auch gern lesen was man schreibt, machen was man dir sagt usw. Natürlich kann man noch mal nachfragen, wenn man etwas nicht versteht, aber bei Nichtbeachtung wirst du keine Hilfe erhalten.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Hondo112
Beiträge: 6
Registriert: 26.11.2017, 18:50

Re: Statusänderung mit Verzögerung...

Beitrag von Hondo112 » 26.09.2018, 17:03

Danke für deine Antwort. Leider schaffe ich es erst heute, mich mit der CCU zu beschäftigen.

Als erstes vorweg: Ich nehme Ratschläge ernst und mach auch, was man mir sagt. Ich war nur durch zufall auf die erwähnte Fehlermeldung gestoßen und dachte, dies wäre schon das Problem.

Bei dem ersten Script bekomme ich folgende Ausgabe:

FEHLER:

Ausgabe:
0.13 0.11 0.04 1/213 29635

Soweit ich mich erinnere, hättest du noch nicht mal die Möglichkeit ein Gerät über die Klickibunti zu schalten, weil die Geräte da gar nicht angezeigt werden würden usw. Beim Klick auf Anlernen erscheint welches Bild?
Ich kann die Geräte schalten, egal ob über WebUI oder App. Ich habe z.B. auch optische Fensterkontakte (HMIP), diese ändern ihren Status teilweise auch nicht.


Ausgabe 2. Script:

FEHLER:

Ausgabe:
total 180
-rwxr-xr-x 1 root root 622 Jul 31 17:30 S00InstallAddon
-rwxr-xr-x 1 root root 215 Jul 31 17:30 S00watchdog
-rwxr-xr-x 1 root root 3936 Jul 31 17:30 S01InitHost
-rwxr-xr-x 1 root root 3826 Aug 2 03:43 S02InitRTC
-rwxr-xr-x 1 root root 868 Jul 31 17:30 S03InitURandom
-rwxr-xr-x 1 root root 2078 Jul 31 17:30 S04CheckFactoryReset
-rwxr-xr-x 1 root root 799 Jul 31 17:30 S04CheckResizeLocalFS
-rwxr-xr-x 1 root root 1611 Jul 31 17:30 S05CheckBackupRestore
-rwxr-xr-x 1 root root 3500 Jul 31 17:30 S06InitSystem
-rwxr-xr-x 1 root root 767 Jul 31 17:30 S07logging
-rwxr-xr-x 1 root root 1594 Aug 29 11:35 S10udev
-rwxr-xr-x 1 root root 7703 Jul 31 17:30 S11InitRFHardware
-rwxr-xr-x 1 root root 6361 Jul 31 17:30 S12UpdateRFHardware
-rwxr-xr-x 1 root root 500 Aug 29 11:42 S13irqbalance
-rwxr-xr-x 1 root root 979 Jul 31 17:30 S21rngd
-rwxr-xr-x 1 root root 1635 Aug 29 11:17 S30dbus
-rwxr-xr-x 1 root root 1843 Jul 31 17:30 S31bluetooth
-rwxr-xr-x 1 root root 420 Aug 27 17:36 S40network
-rwxr-xr-x 1 root root 3066 Aug 29 11:42 S45ifplugd
-rwxr-xr-x 1 root root 1209 Jul 31 17:30 S48ntp
-rwxr-xr-x 1 root root 2503 Jul 31 17:30 S49hs485d
-rwxr-xr-x 1 root root 881 Jul 31 17:30 S49xinetd
-rwxr-xr-x 1 root root 883 Jul 31 17:30 S50eq3configd
-rwxr-xr-x 1 root root 1959 Aug 24 14:25 S50lighttpd
-rwxr-xr-x 1 root root 551 Jul 31 17:30 S50ssdpd
-rwxr-xr-x 1 root root 1041 Jul 31 17:30 S50sshd
-rwxr-xr-x 1 root root 595 Jul 31 17:30 S55InitAddons
-rwxr-xr-x 1 root root 1496 Jul 31 17:30 S58LGWFirmwareUpdate
-rwxr-xr-x 1 root root 467 Jul 31 17:30 S59SetLGWKey
-rwxr-xr-x 1 root root 3098 Jul 31 17:30 S59snmpd
-rwxr-xr-x 1 root root 915 Jul 31 17:30 S60hs485d
-rwxr-xr-x 1 root root 1241 Jul 31 17:30 S60multimacd
-rwxr-xr-x 1 root root 2373 Jul 31 17:30 S60openvpn
-rwxr-xr-x 1 root root 2075 Aug 29 12:54 S61rfd
-rwxr-xr-x 1 root root 1479 Jul 31 17:30 S62HMServer
-rwxr-xr-x 1 root root 2649 Jul 31 17:30 S70ReGaHss
-rwxr-xr-x 1 root root 1820 Jul 31 17:30 S71crond
-rwxr-xr-x 1 root root 746 Aug 29 12:29 S97CloudMatic
-rwxr-xr-x 1 root root 784 Aug 29 12:55 S97NeoServer
-rwxr-xr-x 1 root root 1353 Jul 31 17:30 S98StartAddons
-rwxr-xr-x 1 root root 1389 Jul 31 17:30 S99SetupLEDs
-rwxr-xr-x 1 root root 734 Jul 31 17:30 rcK
-rwxr-xr-x 1 root root 1266 Jul 31 17:30 rcS


Einen Dienst kann man auch manuell starten oder beenden usw. Aber soweit bin ich mit deiner Beschreibung noch nicht.
Aber vielleicht hast du ja auch deine Situation falsch beschrieben. :?: oder ich falsch interpretiert.
Ich kann meine Geräte über die WebUI bzw. per App schalten. Allerdings ändert sich der Status der Geräte nicht oder ändert sich erst mit einer längeren Verzögerung (mehrere Minuten). Auch wenn z.B. Geräte per Programm eingeschaltet werden, werden sie in der WebUI/App als "AUS" angezeigt.

Da hab ich noch eine Frage. HAst du eine SD KArte in der CCU? wenn ja, dann mal raus mit dem Ding.
Ich habe die CCU3 und dort einen USB-Stick eingesetzt. Zeitweise trat dieses Problem allerdings auch schon bei der CCU2 auf (ohne SD).

Das Fehlerprotokoll habe ich dir angehangen.


Ich hoffe, ich habe alles so weit (auch bei den Scripten) richtig gemacht. Stecke leider noch nicht so tief in der Materie.


Danke schon mal vorab für deine Unterstützung!!


Viele Grüße,

Hondo112
Dateianhänge
ccu3-webui-2018-09-26.log
(535.24 KiB) 25-mal heruntergeladen

Hondo112
Beiträge: 6
Registriert: 26.11.2017, 18:50

Re: Statusänderung mit Verzögerung...

Beitrag von Hondo112 » 05.10.2018, 07:43

Ich hatte zum Test mal den USB-Stick entfernt. Nach ca. 2-3 Stunden schien sich die CCU wieder zu fangen und lief wieder ohne Probleme.
Nun nach ca. 1 Woche fängt das gleiche wieder an.

Ich bin langsam echt am verzweifeln....

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“