CCU2 / Programm wie Heizungen auf 0°C

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: CCU2 / Programm wie Heizungen auf 0°C

Beitrag von Bratmaxe » 01.10.2018, 09:33

Mit den Thermostaten wird es wohl nicht funktionieren, aber dir bleibt natürlich die Möglichkeit, die Therme ansich in dem Zeitfenster per Programm auszuschalten. Solltest dann aber eine Prüfung mit einbauen, das die Heizung auch sicher wieder einschaltet, nicht das du nach dem Lüften das Haus verlässt und die Heizung aus bleibt, dann würdest du dir den Frostschutz wieder wünschen (und vermutlich wird die Versicherung in dem Fall auch nicht so gerne zahlen, falls mal was schiefgeht)

Gruß Carsten
Gruß Carsten

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: CCU2 / Programm wie Heizungen auf 0°C

Beitrag von alchy » 01.10.2018, 10:31

die HmIP-BWTH haben auf Kanal 8 zumindest die Möglichkeit die Frostschutztemperatur auf 1.5° zu senken.

Und wenn man die Möglichkeit nutzt, welche ich oben verlinkt habe und im ManuModus zwischen EIN und AUS einstellt, wird auch der Frostschutz deaktiviert.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

UweRLP
Beiträge: 311
Registriert: 22.07.2013, 08:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal

Re: CCU2 / Programm wie Heizungen auf 0°C

Beitrag von UweRLP » 02.10.2018, 09:03

Xel66 hat geschrieben:
30.09.2018, 20:59
Wenn z.B. der Anwender die Batterie nicht wechselt und das Thermostat bleibt deswegen bei Frost geschlossen, ist der Hersteller aus der Haftung raus.
Öffnet das Thermostat bei leeren Batterien das Ventil, gibs Notstrom :D ? Oder verstehe ich was falsch?
Uwe
--------------------------------------------
CCU3, ioBroker unter Windows 10 auf einem HP EliteDesk 800 G1 mit Intel(R) Core(TM) i5-4570S
Abgesichert mit einer APC Back-UPS Pro 1500 mit externem Batterie Pack BR24BPG
--------------------------------------------

Bratmaxe
Beiträge: 1573
Registriert: 28.05.2015, 12:48
Wohnort: Willich
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal

Re: CCU2 / Programm wie Heizungen auf 0°C

Beitrag von Bratmaxe » 02.10.2018, 09:24

Das Thermostat fährt bei leeren Batteriestand auf eine vordefinierte Ventilposition (15% oder so), um auch so einen Frostschutz zu gewährleisten.