CCU3 Programm wird nicht sauber ausgeführt
Verfasst: 13.10.2018, 10:10
Nach Umstieg auf CCU3 werden Programme nicht ordnungsgemäß ausgeführt.
Nachdem einige andere Umstellungsprobleme (hier nicht näher erklärt) erkannt und zum Teil beseitigt sind, öffnet sich wohl eine neue Baustelle ...
Folgendes Programm funktionierte unter CCU2 und mit der CCU3 nicht mehr. Unter der CCU3 wird der Schaltaktor "Wohnzimmer Decke 6er Spot" (HMW-IO-12-Sw7-DR) bei "Bewegung erkannt" angesteuert.
Die übrigen Aktoren LED (HMW-IO-12-Sw7-DR), sowie SA Gartenhaus (HM-LC-Sw1-DR) bleiben aus, bzw. werden für eine Sekunde angesteuert und gehen sofort wieder aus.
Unter Status und Bedienung ->Programme ausführen, schalten alle Aktoren.
PocketControl im Einsatz (irgendwo habe ich gelesen dass es korreliert)
Verschiedenste Programmvariationen getestet, mit gleichem Erfolg.
Anderes Programm ohne BWM und zB. Ansteuerung mit Zeitmodul, werden die LED Strahler angeschaltet.
Bin ratlos und stehe kurz vor dem Rückbau zur CCU2. Oder habe ich etwas übersehen?
Nachdem einige andere Umstellungsprobleme (hier nicht näher erklärt) erkannt und zum Teil beseitigt sind, öffnet sich wohl eine neue Baustelle ...
Folgendes Programm funktionierte unter CCU2 und mit der CCU3 nicht mehr. Unter der CCU3 wird der Schaltaktor "Wohnzimmer Decke 6er Spot" (HMW-IO-12-Sw7-DR) bei "Bewegung erkannt" angesteuert.
Die übrigen Aktoren LED (HMW-IO-12-Sw7-DR), sowie SA Gartenhaus (HM-LC-Sw1-DR) bleiben aus, bzw. werden für eine Sekunde angesteuert und gehen sofort wieder aus.
Unter Status und Bedienung ->Programme ausführen, schalten alle Aktoren.
PocketControl im Einsatz (irgendwo habe ich gelesen dass es korreliert)
Verschiedenste Programmvariationen getestet, mit gleichem Erfolg.
Anderes Programm ohne BWM und zB. Ansteuerung mit Zeitmodul, werden die LED Strahler angeschaltet.
Bin ratlos und stehe kurz vor dem Rückbau zur CCU2. Oder habe ich etwas übersehen?