Seite 1 von 1

Wired RS485 Eingang mit Software negieren

Verfasst: 10.11.2018, 18:45
von Helmut112
Hallo Homaticfreunde, gibt es eine möglichkeit einen Schalteingang von einem RS485 zu negieren, daß
heißt in einem offen Zustand ist der Eingang auf Ein, wenn mit GND belget wird wechselt er auf Aus.
Kann man das Software mäßig umstellen.
WiredRS485.png
WiredRS485.png (20.61 KiB) 636 mal betrachtet
Auf der Abbildung ist der Eingang nicht beschaltet, daß heißt keine Verbindung zur GND.

Bei einer Verbindung wechselt die Anzeige Schaltzustand von ein auf aus.
Geht das irgendwie umgekehrt.

Gruß Helmut

Re: Wired RS485 Eingang mit Software negieren

Verfasst: 10.11.2018, 19:39
von Hypnos
Die erste Variante, die mir einfällt wäre eine Systemvariable vom Typ Logik mit dem Kanal verknüpfen und ein Programm, das die Variable setzt:
Wenn aus, dann Systemvariable ein,
sonst Wenn ein, dann Systemvariable aus.

Re: Wired RS485 Eingang mit Software negieren

Verfasst: 10.11.2018, 20:14
von Helmut112
Hallo Hypnos eine Systemvariable habe ich schon nur damit geht es nicht, ich habe auch noch nicht herausgefunden wo der Text Schaltzustand : ein oder aus geschrieben wird.
Den dann könnte ich es ja da ändern.

Gruß Helmut