Seite 1 von 1
Bewegungsmelder mit 2 Empfängern
Verfasst: 11.11.2018, 07:54
von clajo
Hallo,
ich möchte gerne den Funk-Bewegungsmelder
HM-Sen-MDIR-WM55 mit 2 Empfängern verbinden und zwar so, dass ein Empfänger in der Zeit von 24:00 bis 5:30 anspricht und der andere für die restliche Zeit. Ist so etwas in Verbindung mit der CCU2 möglich und wie wäre die Programmierung dafür?
Würde dazu auch der Empfänger
Homematic Funk-Schaltaktor 2fach, Unterputzmontage HM-LC-Sw2-FM funktionieren? Dann könnte ich einen Empfänger sparen.
Vielen Dank
Jörg
Re: Bewegungsmelder mit 2 Empfängern
Verfasst: 11.11.2018, 10:12
von 66er
Hallo und
willkommen
es ist zwar zielführender, wenn Du selbst probierst und so Erfahrung sammelst, aber hier mal eine grobe Struktur mit 2 Programmen:
Code: Alles auswählen
Wenn Zeitmodul Zeitbereich 1 nur prüfen
UND Bewegungsmelder Bewegung erkannt bei Änderung
DANN Aktor Kanal 1 EIN
Code: Alles auswählen
Wenn Zeitmodul Zeitbereich w nur prüfen
UND Bewegungsmelder Bewegung erkannt bei Änderung
DANN Aktor Kanal 2 EIN
Ja, der HM-LC-Sw2-FM geht.
LG
Stefan
Re: Bewegungsmelder mit 2 Empfängern
Verfasst: 11.11.2018, 13:46
von clajo
Hallo Stefan,
danke für die Info.
Ich wollte im Vorfeld nur wissen ob das überhaupt funktioniert bevor ich mir die Teile kaufe.
nun habe ich, dank dir, schon mal einen Lösungsansatz.
Gruß Jörg
Re: Bewegungsmelder mit 2 Empfängern
Verfasst: 11.11.2018, 13:53
von 66er
Das ist das Schöne an Homematic: Es gibt (fast) immer einen Weg.
Manchmal ist er halt ein wenig steinig.
LG
Stefan
Re: Bewegungsmelder mit 2 Empfängern
Verfasst: 11.11.2018, 14:45
von Roland M.
Hallo Jörg, willkommen im Forum!
clajo hat geschrieben: ↑11.11.2018, 13:46
Ich wollte im Vorfeld nur wissen ob das überhaupt funktioniert bevor ich mir die Teile kaufe.
Wenn du die Komponenten ohnehin erst kaufen musst, würde ich dir empfehlen, gleich HmIP-Komponenten dafür einzusetzen!
Vorteil ist, dass bei HmIP auch Schaltaktoren virtuelle Kanäle haben und so diese Steuerung ganz einfach umzusetzen ist!
Direktverknüpfung Bewegungsmelder - Schaltaktor, Kanal A
Programm mit Zeitsteuerung auf Schaltaktor, Kanal B.
Verknüpfungsregel A AND B.
Fertig.