sorry für den x-ten DutyCycle Thread, meine Frage ist auch hier: "wie finde ich den Übeltäter"?
Meine CCU lief soweit super, seit einigen Tagen habe ich enorme DC Probleme. Diese treten gefühlt so 20h nach einem reboot der CCU auf.
D.h. DC ist normal so zwischen 15 und 25, und plötzlich schiesst er auf 99 und bleibt auch zwischen 90 und 99 hängen. Das führt leider dazu, dass im ganzen Haus nichts mehr bedienbar ist... -> Reboot der CCU und für die kommenden 20h ist alles top.
Man kann dies wunderbar im Historian beobachten, 20h eine beinahe waagrechte Linie bei ~25, dann ausschlag auf 99, 95, 90, 99, 95, 90, 99, 95, 90...
System: CCU3 (3.41.11) ca. 85 HmIP und ca. 5 HM Devices (Hauptsächlich BSM/FSM(16)/PSM/BWTH/SMI/SMO)
Sonstiges über mein System:
- 0 Programme auf der CCU, alles im ioBroker
- Alle Gerätefirmwares (HM&HmIP) auf latest und zur Sicherheit auch alle FW Dateien auf der CCU gelöscht
- ioBroker komplett deaktiviert (nicht nur hm-rpcs, sondern komplett augeschaltet und ccu gebootet) -> Problem bleibt
- Historian deaktiviert -> Problem bleibt
- Versucht sonstige Muster zu erkennen (Anwesenheit, usw) -> passiert auch bei Abwesenheit, zu verschiedensten Tageszeiten
- im Forum habe ich bereits gesehen, dass BSM/FSM/PSM durch die Messfunktion gerne mal den DC zu"müllen". Aber auch hier habe ich über den Historian versucht einen Übeltäter zu finden über die Anzahl an gesendeten Events der letzten 24h, sowie speziell zum Zeitpunkt wenn der DC auf 100 geht... Aber auch hier konnte ich aktuell nichts aussergewöhnliches / kein Device dass hervorsticht finden.
- Ähnliches habe ich über die SMIs gelesen, aber auch hier: Es ist oft zum Zeitpunkt X niemand zuhause, daher auch kein SMI der auslöst...
Unterm Strich glaube ich schon, dass vermutlich ein bestimmtes Device der Übeltäter ist, nur wie finde ich das am besten raus bei ~90 Devices.
Das log/syslog zeigt mir auch nur folgendes (auch zum Zeitpunkt wenn der DC auf 99 geht):
Code: Alles auswählen
Nov 15 20:08:55 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: 0 Accesspoints in Queue
Nov 15 20:08:55 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Permanent-/Burstlistener Handler utilization: 0/50 used
Nov 15 20:08:55 de.eq3.cbcs.server.core.otau.DeviceBackgroundUpdateSubsystem INFO [vert.x-eventloop-thread-0] SYSTEM: Eventlistener Handler utilization: 0/50 used
Nov 15 20:13:27 org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient INFO [vert.x-worker-thread-3] I/O exception (java.net.SocketException) caught when processing request to {}->http://127.0.0.1:39292: Broken pipe (Write failed)
Nov 15 20:13:27 org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient INFO [vert.x-worker-thread-3] Retrying request to {}->http://127.0.0.1:39292
Danke im voraus!!