CCU2, manche Aktoren haben merkwürdiges Verhalten
Verfasst: 12.01.2019, 17:35
Hallo liebe Homematic User,
ich bin relativ neu im Forum, setze HM schon seit 2-3 Jahren ein und bin bis auf einige Merkwürdigkeiten, Aktorenaussetzer und die schwierig zu verstehende WebUI eigentlich zufrieden mit der Lösung. Nun habe ich aber ein Problem welches ich absolut nicht lösen kann (Anlage des Programms als PDF attached, zusätzlich als Screenshots). Ich benutze die CCU2 mit insgesamt 35-40 Aktoren (hauptsächlich HM classic, mittlerweile aber auch einige HM IP Komponenten).
Dieses WebUI Programm "01 Rollos" steuert über den gesamten Tag meine Rollos und 2 Terrassenlichter.
- Die Komponenten f. die Rollos sind: Homematic classic HM-LC-Bl1PBU-FM (im Original Busch Jäger Schalter verbaut)
- Die beiden Terrassenlichter sind: Homematic classic HM-LC-Sw1PBU-FM (im Original Busch Jäger Schalter verbaut)
- Der Helligkeitssensor (Bewegungsmelder) ist: Homematic-IP HmIP-SMO
Im Prinzip soll das Programm täglich folgendes machen:
- gemäß Astrofunktion bei Sonnenaufgang die meisten Rollos öffnen, auf eine bestimmte Position fahren und die Terrassenlichter ausschalten
- um 11.05 einige Rollos (z.B "Rollo SZ William) öffnen, auf eine bestimmte Position fahren und die Terrassenlichter aus lassen
- um 14.15 einige Rollos auf eine bestimmte Position fahren und die Terrassenlichter aus lassen (in meinem Beispiel Programm ist das redundant mit der Aktion um 11.05, ich habe es aber drinnen das ich in Zukunft noch weitere Aktionen plane)
- zwischen 16.00 und 20.00 (gesteuert über den Helligkeitssensor) die Rollos teilweise schliessen, auf eine bestimmte Position fahren und die beiden Terrassenlichter einschalten
- zwischen 20.05 und 23.55 (gesteuert über den Helligkeitssensor) die Rollos komplett schliessen und die beiden Terrassenlichter eingeschaltet lassen
- um 00.05 die Rollos komplett schliessen und die beiden Terrassenlichter eingeschaltet lassen (das mache ich zur Sicherheit wenn mit der vorigen Aktion über den Helligkeitssensor nicht alles geschlossen wurde bzw. wenn ich dazwischen wieder ein Rollo geöffnet habe)
Soweit funktioniert auch alles, bis auf folgendes:
1. Problem
um 16.00 schliesst sich merkwürdigerweise immer das "Rollo SZ William" KOMPLETT, also auf 0% (das betrifft exakt genauso auch Rollo Bad und Rollo Büro Garage, ich verwende aber der Einfachheit halber nur den Term "Rollo SZ William). Das hat auch nichts mit der Aktion "16.00-20.00 Uhr Helligkeitssensor" zu tun, dieses Rollo SZ William (+ Rollo Bad, Rollo Büro Garage) schliesst sich immer um 16.00, egal wie hell oder dunkel es draussen ist, die anderen, funktionierenden Rollos bleiben in Position bis sich der Helligeitswert entsprechend ändert und fahren dann brav auf die entsprechende Position. Gerade ausprobiert: um 16.00 hat sich "Rollo SZ William" (+ Rolo Bad, Rollo Büro Garage) wieder auf 0% geschlossen und die anderen, funktionierenden Rollos sind richtigerweise ca. 45 Minuten später auf die entsprechende Position gefahren. Das "Rollo SZ William" (+ Rollo Bad, Rollo Büro Garage) hat sich allerdings bei dieser Aktion (um 16.45, verursacht durch den Helligkeitssensor) wieder korrigiert und hat die richtige Position angefahren. D.h. jetzt passt es wieder, aber es ist merkwürdig wure es sich um 16.00 komplett schliesst.
2. Problem
das "Licht Steinterrasse" sollte sich eigentlich zwischen 16.00 und 20.00 bzw. spätestens zwischen 20.05 und 23.55 einschalten bzw. allerspätestens um 00.05 einschalten. Tut es aber nicht, es bleibt stur aus. Es wird sich also niemals einschalten. Schalte ich es dagegen z.B. um 3 Uhr morgens manuell über den Schalter direkt ein, würde es sich aufgrund der Astroaktion bei Sonnenaufgang richtigerweise wieder ausschalten.
Wie gesagt, alle anderen Aktoren funktionieren fehlerfrei zu jeder Zeit/Helligkeit. Auch die Problemaktoren (Licht Steinterrasse, Rollo SZ William, Rollo Bad, Rollo Büro Garage) funktionieren fehlerfrei zu allen anderen Zeiten nur machen sie eben zu bestimmten Zeiten (oder Helligkeiten ?) was sie wollen oder eben nicht wollen.
Oh Mann, was könnte das sein ? Wenn ich mich richtig erinnere habe, habe ich vor langer Zeit auch schon mal das Programm "01 Rollos" komplett gelöscht und wieder neu eingetippt, ohne Erfolg. Die CCU hat aktuelle Firmware (auch mit früheren FW Versionen hatte ich das gleiche Problem)
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann
Danke
Lostraider
ich bin relativ neu im Forum, setze HM schon seit 2-3 Jahren ein und bin bis auf einige Merkwürdigkeiten, Aktorenaussetzer und die schwierig zu verstehende WebUI eigentlich zufrieden mit der Lösung. Nun habe ich aber ein Problem welches ich absolut nicht lösen kann (Anlage des Programms als PDF attached, zusätzlich als Screenshots). Ich benutze die CCU2 mit insgesamt 35-40 Aktoren (hauptsächlich HM classic, mittlerweile aber auch einige HM IP Komponenten).
Dieses WebUI Programm "01 Rollos" steuert über den gesamten Tag meine Rollos und 2 Terrassenlichter.
- Die Komponenten f. die Rollos sind: Homematic classic HM-LC-Bl1PBU-FM (im Original Busch Jäger Schalter verbaut)
- Die beiden Terrassenlichter sind: Homematic classic HM-LC-Sw1PBU-FM (im Original Busch Jäger Schalter verbaut)
- Der Helligkeitssensor (Bewegungsmelder) ist: Homematic-IP HmIP-SMO
Im Prinzip soll das Programm täglich folgendes machen:
- gemäß Astrofunktion bei Sonnenaufgang die meisten Rollos öffnen, auf eine bestimmte Position fahren und die Terrassenlichter ausschalten
- um 11.05 einige Rollos (z.B "Rollo SZ William) öffnen, auf eine bestimmte Position fahren und die Terrassenlichter aus lassen
- um 14.15 einige Rollos auf eine bestimmte Position fahren und die Terrassenlichter aus lassen (in meinem Beispiel Programm ist das redundant mit der Aktion um 11.05, ich habe es aber drinnen das ich in Zukunft noch weitere Aktionen plane)
- zwischen 16.00 und 20.00 (gesteuert über den Helligkeitssensor) die Rollos teilweise schliessen, auf eine bestimmte Position fahren und die beiden Terrassenlichter einschalten
- zwischen 20.05 und 23.55 (gesteuert über den Helligkeitssensor) die Rollos komplett schliessen und die beiden Terrassenlichter eingeschaltet lassen
- um 00.05 die Rollos komplett schliessen und die beiden Terrassenlichter eingeschaltet lassen (das mache ich zur Sicherheit wenn mit der vorigen Aktion über den Helligkeitssensor nicht alles geschlossen wurde bzw. wenn ich dazwischen wieder ein Rollo geöffnet habe)
Soweit funktioniert auch alles, bis auf folgendes:
1. Problem
um 16.00 schliesst sich merkwürdigerweise immer das "Rollo SZ William" KOMPLETT, also auf 0% (das betrifft exakt genauso auch Rollo Bad und Rollo Büro Garage, ich verwende aber der Einfachheit halber nur den Term "Rollo SZ William). Das hat auch nichts mit der Aktion "16.00-20.00 Uhr Helligkeitssensor" zu tun, dieses Rollo SZ William (+ Rollo Bad, Rollo Büro Garage) schliesst sich immer um 16.00, egal wie hell oder dunkel es draussen ist, die anderen, funktionierenden Rollos bleiben in Position bis sich der Helligeitswert entsprechend ändert und fahren dann brav auf die entsprechende Position. Gerade ausprobiert: um 16.00 hat sich "Rollo SZ William" (+ Rolo Bad, Rollo Büro Garage) wieder auf 0% geschlossen und die anderen, funktionierenden Rollos sind richtigerweise ca. 45 Minuten später auf die entsprechende Position gefahren. Das "Rollo SZ William" (+ Rollo Bad, Rollo Büro Garage) hat sich allerdings bei dieser Aktion (um 16.45, verursacht durch den Helligkeitssensor) wieder korrigiert und hat die richtige Position angefahren. D.h. jetzt passt es wieder, aber es ist merkwürdig wure es sich um 16.00 komplett schliesst.
2. Problem
das "Licht Steinterrasse" sollte sich eigentlich zwischen 16.00 und 20.00 bzw. spätestens zwischen 20.05 und 23.55 einschalten bzw. allerspätestens um 00.05 einschalten. Tut es aber nicht, es bleibt stur aus. Es wird sich also niemals einschalten. Schalte ich es dagegen z.B. um 3 Uhr morgens manuell über den Schalter direkt ein, würde es sich aufgrund der Astroaktion bei Sonnenaufgang richtigerweise wieder ausschalten.
Wie gesagt, alle anderen Aktoren funktionieren fehlerfrei zu jeder Zeit/Helligkeit. Auch die Problemaktoren (Licht Steinterrasse, Rollo SZ William, Rollo Bad, Rollo Büro Garage) funktionieren fehlerfrei zu allen anderen Zeiten nur machen sie eben zu bestimmten Zeiten (oder Helligkeiten ?) was sie wollen oder eben nicht wollen.
Oh Mann, was könnte das sein ? Wenn ich mich richtig erinnere habe, habe ich vor langer Zeit auch schon mal das Programm "01 Rollos" komplett gelöscht und wieder neu eingetippt, ohne Erfolg. Die CCU hat aktuelle Firmware (auch mit früheren FW Versionen hatte ich das gleiche Problem)
Ich hoffe, daß mir jemand helfen kann
Danke
Lostraider