Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1702
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von NilsG » 15.01.2019, 10:52

Hallo zusammen!

Gestern hatten wir einen kurzen Stromausfall ... CCU natürlich Neustart usw.

Dann musste ich mich erstmal wieder durch die ganze PocketcontrolApp hangeln, um alles anzuschalten, was nach dem Neustart aus war
(Zwischenstecker, 4fach Schaltaktor usw)

Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch die Möglichkeit Programme ohne WENN anzulegen, die beim Hochfahren automatisch abgearbeitet werden, korrekt?!?

Da könnte ich doch dann ins DANN alles reinpacken, was AN soll (s.o.), oder bin ich da falsch?!?

Gruß,
Nils
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

NickHM
Beiträge: 3733
Registriert: 23.09.2017, 12:04
Hat sich bedankt: 66 Mal
Danksagung erhalten: 120 Mal

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von NickHM » 15.01.2019, 11:22

NilsG hat geschrieben:
15.01.2019, 10:52

Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es doch die Möglichkeit Programme ohne WENN anzulegen, die beim Hochfahren automatisch abgearbeitet werden, korrekt?!?

Da könnte ich doch dann ins DANN alles reinpacken, was AN soll (s.o.), oder bin ich da falsch?!?
genau so ist das. Du solltest die Aktionen aber reichlich verzögern, um den Stress der CCU beim Start nicht noch zu erhöhen. Und es bedeutet zusätzlichen Funkverkehr.

Günstiger wäre es, in den Einstellungen der Aktoren die Option "Zustand nach Spannungswiederkehr" zu benutzen. Das verursacht keinen Funkverkehr, funktioniert auch, wenn mal nur eine Phase oder ein Stromkreis aus fällt und ist von der CCU unabhängig.

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1702
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von NilsG » 15.01.2019, 12:58

Ah, Danke

Zwischenstecker zB bieten diese Option aber ja nicht

Zeitverzögert klingt aber auf jeden Fall sinnvoll
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von Familienvater » 15.01.2019, 13:06

Hi,
NickHM hat geschrieben:
15.01.2019, 11:22
Günstiger wäre es, in den Einstellungen der Aktoren die Option "Zustand nach Spannungswiederkehr" zu benutzen.
NilsG hat geschrieben:
15.01.2019, 12:58
Zwischenstecker zB bieten diese Option aber ja nicht
wie kommst Du auf den Gedanken, das pauschal Zwischenstecker diese Option nicht bieten? Das ist ggf. Typ- und dann auch Aktor-Firmware-Versionsabhängig.

HM-ES-PMSw1-* haben z.B. die Möglichkeit, das Verhalten bei Spannungswiederkehr im Aktor zu konfigieren, HmIP-PSM ebenfalls, ein HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1 mit Firmware 2.6 auch. Bei den 4fach-Hutschienen habe ich nur "alte"-Firmwarestände mit 1.9, die kann es z.B. nicht.

Der Familienvater

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1702
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von NilsG » 16.01.2019, 09:03

Moin ...

Ok, die Zwischenstecker können das tatsächlich auch bei mir :shock:
Sorry, hab ich übersehen...

Die 4fach Aufputz Schaltboxen aber leider nicht
7B8BED92-0BCF-428C-81FA-902EEAD601E1.png
Nils
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von Familienvater » 16.01.2019, 10:42

Hi,

und da stellt sich die dann z.B. die Frage, muss das Gerät immer an sein, oder ist das vielleicht auch ein bedingtes Einschalten nach einem Stromausfall.

Wenn es immer an sein muss, warum ist es dann schaltbar, dann wäre es evtl. besser, es gerade bei diesem Aktor auf den NC zu legen, und nur im Bedarfsfall zum Ausschalten den Aktor Einzuschalten (falls das z.B. nur zum kurzzeitigen Stromwegnehmen für einen Reset oder so gebraucht wird).

Wenn es bedingt an sein muss, wird es schwieriger, dann muss eine Neustarterkennung als WebUI-Programm rein, die prüft, ob dieses Gerät an/aus sein muss, und! es muss ein WebUI-Programm her, was auf eine Ausschaltmeldung vom Aktor triggert. Wenn nur dieser Stromkreis ausfällt, und der Strom zurückkommt, dann müsste sich der Aktor normalerweise mit seinem Status "ausgeschaltet" melden, und darauf müsste er ggf. wieder eingeschaltet werden. Das ist aber "unsicher", weil die Zustandsmeldung ohne expliziten, vorherigen Schaltbefehl wahrscheinlich ohne Quittungspflicht gesendet wird, und die damit auch unbemerkt versumpfen könnte, und es muss eine Verriegelung her, das ein gezieltes Abschalten doch möglich ist, weil dann kommt eine Ausschaltmeldung, auf die dann nicht eingeschaltet werden soll.

Der Familienvater

Benutzeravatar
Roland M.
Beiträge: 9805
Registriert: 08.12.2012, 15:53
System: CCU
Wohnort: Graz, Österreich
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 1381 Mal

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von Roland M. » 16.01.2019, 12:30

Hallo!
Familienvater hat geschrieben:
16.01.2019, 10:42
Wenn es immer an sein muss, warum ist es dann schaltbar,
Weil es beispielsweise keine Strommesssensoren ohne Aktor gibt? ;)

Ich überwache damit den Kühlschrank:
zu lange kein Stromverbrauch -> Kühlschrank ausgefallen/defekt
zu hoher Stromverbrauch -> Kühlschrank (Kompressor) defekt
zu langer aber normaler Stromverbrauch -> Türe offen
Und der Kühlschrank sollte nach einem Stromausfall schon wieder automatisch eingeschaltet werden, ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren! :D

Bei mir ist es ein HM-ES-PMSw1-Pl, der die entsprechende Einstellung schon hat.


Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
  • Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
  • Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
  • Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
  • Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
  • Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!

-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von Familienvater » 16.01.2019, 14:14

Hi,

ja, bei einem Strommessaktor verstehe ich es, der hat aber vielleicht auch aus diesem Grund schon sehr früh die Aktion bei Spannungszufuhr bekommen. Aber es geht hier ja um einen 4-fach AP-Aktor, der bei Spannungswiederkehr einschalten soll, und da stellt sich halt die so ein bisschen die Sinnfrage, wenn es bedingungslos ist. Natürlich könnte man sagen, an ist erstmal besser als aus, weil z.B. eine Teichumlauf-Pumpe etc. dranhängt, die "normalerweise" immer laufen sollte.

Der Familienvater

Benutzeravatar
NilsG
Beiträge: 1702
Registriert: 09.08.2013, 23:44
System: CCU
Hat sich bedankt: 386 Mal
Danksagung erhalten: 30 Mal
Kontaktdaten:

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von NilsG » 16.01.2019, 16:04

Hallo allerseits ...

Es hängen da dran:

WLAN-Booster
Accespoint
zwei WLAN-WebCams
zwei LAN-Gateways
WLAN-Bridge
Router Garage

Alles Dinge, die ich gelegentlich mal Neustarten muss/möchte, weil sich was aufgehängt hat

Und da ich öfter mal länger weg bin, brauche ich diese Flexibilität

Gruß
Nils
Grüße und DANKE! 🍻

Nils

-----------------------------------------
CCU3 + 2x LAN-Gateway

Familienvater
Beiträge: 7151
Registriert: 31.12.2006, 15:18
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Wohnort: Rhein-Main
Danksagung erhalten: 34 Mal

Re: Einschalten versch. Aktoren nach Stromausfall

Beitrag von Familienvater » 16.01.2019, 16:18

Hi,

aber dann würde ich bei denen, wo der Aktor von der Hardware her "Wechsler" anbietet, die Geräte auf die stromlos geschlossenen "NC"-Kontakte hängen, dann muss man nur Einschalten, wenn die abgeschaltet werden sollen. Spart auch Energie, weil das Relais nicht die ganze Zeit gehalten werden muss.

Ich kenne den Rest der Möglichkeiten bei Dir nicht, aber bei mir liegen z.B. die WLAN-APs direkt oder auch die HM-LAN-Gateways an POE-Splittern auf dem POE-Switch, da könnte man ggf. auch automatisch z.B. per SNMP Ports aus oder an schalten, manche Switche können das auch per JSON-HTTP-Request, und im Switch kann man auch konfigurieren, welchen Zustand die Ports bei Neustart des Switchs haben sollen. Nebeneffekt der Geschichte bei mir: das ist alles Zentral an der großen USV dran, und geht damit auch bis zu ca. 1h nach dem Stromausfall noch. Nur so "doofe" Dinge wie WLAN-WebCam kann ich so leider nicht versorgen, die ist dann halt dummerweise aus.

Der Familienvater

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“