CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Einrichtung, Anschluss und Programmierung der HomeMatic CCU

Moderator: Co-Administratoren

Matzlowski
Beiträge: 21
Registriert: 14.11.2018, 15:03
Hat sich bedankt: 7 Mal

CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von Matzlowski » 04.02.2019, 13:54

Guten Tag,

ich besitze eine CCU2 mit folgenden Komponenten:

Heizungsthermostat: HM-CC-RT-DN
Wandthermostat: HM-TC-IT-WM-W-EU
Optischer Sensor: HM-Sec-SCo
Drehgriffkontakt: HM-Sec-RHS

Pro Raum habe ich eine Heizungsgruppe erstellt, welche bis dato auch sehr gut funktioniert. Ich benutze über mein iPhone SE die App @Home, die auch sehr gut funktioniert.
Ich möchte nun allerdings gerne auch die Ventilstellung und die Luftfeuchtigkeit angezeigt bekommen. Kann man das irgendwie als seperaten Punkt hinzufügen, dass ich das auf dem PC, sowie in der App sehe?
Wenn ich den Aktor HM-CC-RT-DN einzeln anwähle, dann sehe ich dort die Ventilstellung. Ich kann allerdings nicht die Temperatur oder Modus ändern, dass muss ich immer über die Gruppe machen. Außerdem wird in der Gruppe nicht die Luftfeuchtigkeit angezeigt. Ist das so gewollt?

Zudem möchte ich noch gerne wissen, ob es einen günstigen Temperatur und Luftfeuchtigkeitssensor für die CCU2 gibt. Ich möchte gerne die Speisekammer überwachen, da ich dort mal einen Schimmelbefall hatte. Ich find dafür 30€ ein wenig happig, da ich 2 seperate Speisekammern habe.

Vielen Dank für die Hilfe

bakerman23
Beiträge: 544
Registriert: 30.06.2018, 20:31
System: CCU
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von bakerman23 » 04.02.2019, 15:28

Geht mit tinymatic.

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von alchy » 04.02.2019, 15:45

Grundsätzlich könnte man Systemvariablen benutzen, welche man mit dem Datenpunkt synchronisiert.


Natürlich kann man auch Sensoren günstiger nachbauen. Dafür gibt es ja ein Unterforum.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

paul53
Beiträge: 2554
Registriert: 26.04.2012, 20:42
Wohnort: Berlin
Danksagung erhalten: 15 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von paul53 » 04.02.2019, 15:55

Matzlowski hat geschrieben:
04.02.2019, 13:54
Ich möchte nun allerdings gerne auch die Ventilstellung ... angezeigt bekommen.
Welche Ventilstellung, wenn mehrere HKT zur Gruppe gehören ? Jeder HKT hat seinen eigenen PI-Regler.
Versionen: HM-CC-TC 2.1, HM-LC-Sw1 1.9, HM-CC-RT-DN 1.1, HM-MOD-RPI-PCB 1.2.1 (keine CCU)

Matzlowski
Beiträge: 21
Registriert: 14.11.2018, 15:03
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von Matzlowski » 05.02.2019, 07:47

Ich habe immer nur einen HKT pro Gruppe. Das mit den Systemvariablen klingt gut, gibt es für solch ein Skript eine Anleitung?

alchy
Beiträge: 10754
Registriert: 24.02.2011, 01:34
System: CCU
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 673 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von alchy » 05.02.2019, 10:03

Dafür braucht es überhaupt kein Script. Einfach zusammenklickern.
Ich versuche es trotz besseren Wissen, mit einer bebilderten Erklärung:

Nehmen wir mal an, du willst die Luftfeuchte des Gerätes "Thermostat EG Bad" auch in der Gruppe "Gruppe Heizung INT0000001" sehen.

1. Man legt eine Systemvariable "Gruppen Luftfeuchte" an, welche zum Wert passt (Zahl, Bereich, Einheit)
sysvar_synchron01.jpg


2. dabei ordnet man die Systemvariable gleich dem virtuellen Kanal der "Gruppe Heizung INT0000001:1" zu.
Wird der Kanal nicht angezeigt, muss man im nächsten Fenster dafür die virtuellen Kanäle einblenden
sysvar_synchron05.jpg



3. Man legt ein Programm an
sysvar_synchron02.jpg
dabei beachtet man, das die Systemvariable "Gruppen Luftfeuchte" jetzt unter dem virtuellen Gerätekanal "Gruppe Heizung INT0000001:1" zu finden ist und NICHT mehr unter Systemzustand bei den Systemvariablen.
Wichtig dabei ist der Klick auf den Notizzettel
sysvar_synchron03.jpg
sysvar_synchron03.jpg (823 Bytes) 3855 mal betrachtet
der gerne übersehen wird.


4. Als Ergebnis hast du jetzt bei dem Gerät Gruppe Heizung INT0000001 immer die synchronisierte Luftfeuchte des Gerätes Thermostat EG Bad
z.b. unter Status und Bedienung
sysvar_synchron04.jpg
Nun kannst du dasselbe noch mit anderen Werten Machen.
Deine Ventilstellung sollte damit genau so bei der Gruppe anzuzeigen sein wie die hier gezeigte und gewünschte Luftfeuchte oder irgendein anderer Datenpunktwert.

Alchy

Blacklist................... almost full
Ignoranz ist die Summe aller Maßnahmen die man ergreift, um bestehende Tatsachen nicht sehen zu müssen.

© Sandra Pulsfort (*1974)

Lies bitte die Logik von WebUI Programmen und die Tipps und Tricks für Anfänger.

Wichtig auch CUxD ersetzt System.exec. Die HM Script Doku (Downloadart Skripte) hilft auch weiter.
Zum Testen von Scripten den >> HomeMatic Script Executor << von Anli benutzen.

Matzlowski
Beiträge: 21
Registriert: 14.11.2018, 15:03
Hat sich bedankt: 7 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von Matzlowski » 09.02.2019, 20:21

Super cool! Das klappt einfach genau so wie ich das will. Herzlichen Dank für die super Anleitung!!

RMortan
Beiträge: 91
Registriert: 28.06.2018, 22:29
System: CCU
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von RMortan » 12.08.2021, 07:37

alchy hat geschrieben:
05.02.2019, 10:03
Dafür braucht es überhaupt kein Script. Einfach zusammenklickern.
Ich versuche es trotz besseren Wissen, mit einer bebilderten Erklärung:

Nehmen wir mal an, du willst die Luftfeuchte des Gerätes "Thermostat EG Bad" auch in der Gruppe "Gruppe Heizung INT0000001" sehen.

1. Man legt eine Systemvariable "Gruppen Luftfeuchte" an, welche zum Wert passt (Zahl, Bereich, Einheit)
sysvar_synchron01.jpg



2. dabei ordnet man die Systemvariable gleich dem virtuellen Kanal der "Gruppe Heizung INT0000001:1" zu.
Wird der Kanal nicht angezeigt, muss man im nächsten Fenster dafür die virtuellen Kanäle einblenden
sysvar_synchron05.jpg



3. Man legt ein Programm an
sysvar_synchron02.jpg
dabei beachtet man, das die Systemvariable "Gruppen Luftfeuchte" jetzt unter dem virtuellen Gerätekanal "Gruppe Heizung INT0000001:1" zu finden ist und NICHT mehr unter Systemzustand bei den Systemvariablen.
Wichtig dabei ist der Klick auf den Notizzettel
sysvar_synchron03.jpg
der gerne übersehen wird.


4. Als Ergebnis hast du jetzt bei dem Gerät Gruppe Heizung INT0000001 immer die synchronisierte Luftfeuchte des Gerätes Thermostat EG Bad
z.b. unter Status und Bedienung

sysvar_synchron04.jpg

Nun kannst du dasselbe noch mit anderen Werten Machen.
Deine Ventilstellung sollte damit genau so bei der Gruppe anzuzeigen sein wie die hier gezeigte und gewünschte Luftfeuchte oder irgendein anderer DatenpunktwertBild.

Alchy
Hallo Alchy,

Ich muss das jetzt noch mal hoch holen das Thema hier...
Ich versuche das für meine Behanghöhe der Rollos hin zubekommen.
Denk ich habe die SV mit dem Kanal richtig erstellt... Finde Dan. Aber beim Programm erstellen nicht die SV under Geräte... Ich nutze ne CCU3 und die HMIPW Module.
34468C46-95D1-403E-8570-2A8A03F1B446.jpeg
Vielleicht hast du noch mal ein Tipp... Ich stelle gerne weitere Screenshot zur Verfügung. Weiss bloss im Moment nicht welchen noch 🙈🥴

LG Ricardo und danke schon mal

Benutzeravatar
Baxxy
Beiträge: 10818
Registriert: 18.12.2018, 15:45
System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
Hat sich bedankt: 607 Mal
Danksagung erhalten: 2223 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von Baxxy » 12.08.2021, 08:09

RMortan hat geschrieben:
12.08.2021, 07:37
Finde Dan. Aber beim Programm erstellen nicht die SV under Geräte... Ich nutze ne CCU3
Welche CCU3 Version? 3.59.6?
Wenn genau diese Version, dann übersiehst du die verknüpften SysVars möglicherweise nur.
Siehe: >Link<

RMortan
Beiträge: 91
Registriert: 28.06.2018, 22:29
System: CCU
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: CCU2 Heizgruppe - Ventilöffnung/Luftfeuchtigkeit anzeigen

Beitrag von RMortan » 12.08.2021, 08:48

Baxxy hat geschrieben:
12.08.2021, 08:09
RMortan hat geschrieben:
12.08.2021, 07:37
Finde Dan. Aber beim Programm erstellen nicht die SV under Geräte... Ich nutze ne CCU3
Welche CCU3 Version? 3.59.6?
Wenn genau diese Version, dann übersiehst du die verknüpften SysVars möglicherweise nur.
Siehe: >Link<
Hey ja genau die nutze ich...

Danke für den Hinweis..

Trotzdem bleibt die Anzeige in den Räumen leer... 🤔
Hab noch mal das Programm und die Anzeige mit angehangen..

Das verstehe ich grad nicht...
Dateianhänge
0B541685-FA3B-4BF9-B28F-2A84E2B43777.jpeg
1C3BE14F-BFF8-4464-A2A6-E6C5A990A034.jpeg

Antworten

Zurück zu „HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)“